Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Snegler alt for mange træpiller ind i kammer

Spørgsmål vedr. Reka Stokerfyr
Kruse
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 782
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 32 gange
Modtaget likes: 25 gange

Re: Snegler alt for mange træpiller ind i kammer

Indlæg af Kruse » 28 dec 2015 19:47

Har du konstateret at ilt sonde er død?
Kender ikke reka, men alt hvad der kan åbnes og rengøres er godt og få rengjort. Røgen skal have fri gang igennem til skorsten eller får man problemer.
Livet er et spil, du ved du taber!
Hvordan vil du spille?


Jens
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1078
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
Areal: 275
Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Geografisk sted: Sydvestjylland
Givet likes: 75 gange
Modtaget likes: 60 gange

Re: Snegler alt for mange træpiller ind i kammer

Indlæg af Jens » 28 dec 2015 20:03

Har du haft fra ny, - eller er det noget du for nyligt har overtaget ?
Tror under alle omstændigheder, at du må i gang med at nærlæse manualen, hvor der er beskrivelse af bl.a. rensning af fyret. Og jo der skal renses ind gennem bunden under vandreristen.
Måske lidt billeder af fyret og dens tilstand indeni kunne give lidt ideer om hvor fejlen ligger, umiddelbart tvivler jeg på at sonden er eneste problem.

Hvor mange m2 opvarmer du ?
Hvilken styring er der på fyret ?
Mvh Jens

Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !

snubbi
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1575
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Fremviser gerne i postnummer: 4400
Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
Geografisk sted: kalundborg
Modtaget likes: 1 gang

Re: Snegler alt for mange træpiller ind i kammer

Indlæg af snubbi » 28 dec 2015 21:48

hej
der sider en rense lem under trappe risten det er nok den du mener den skal rense mindst en gang om året . :great:
ellers kan det pakke så meget aske sammen at trappe risten ikke kan køre, i værst fald brænder gearmotoren af . :(
pas på pakningen til rense lemmen ikke går i stykker ,
har du haft ilt sonden ude i fri luft.? hvis den så viser 8-12 % ilt er den defekt :(

tmthomsen81
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 6
Tilmeldt: 27 dec 2015 17:33

Re: Snegler alt for mange træpiller ind i kammer

Indlæg af tmthomsen81 » 30 dec 2015 16:58

Jeg har nu fået sat ny ilt sonde i, og problemet er der stadig. Den snegler alt for mange piller ind, og kører konstant opstarts program.

Der sidder en 300 styring derpå.

Har haft Vvs mand ud igen, og skal nu afvente på reka - montør der kommer først mandag.

Den står til at skal op på 75 grader, er det for meget? Manualen siger 75..

Brugeravatar
T-mek
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1653
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 86 gange

Re: Snegler alt for mange træpiller ind i kammer

Indlæg af T-mek » 30 dec 2015 17:16

tmthomsen81 skrev:Jeg har nu fået sat ny ilt sonde i, og problemet er der stadig. Den snegler alt for mange piller ind, og kører konstant opstarts program.

Der sidder en 300 styring derpå.

Har haft Vvs mand ud igen, og skal nu afvente på reka - montør der kommer først mandag.

Den står til at skal op på 75 grader, er det for meget? Manualen siger 75..
Hvorfra i landet, måske en fra forum kan hjælpe ?
/ Christian

Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.


tmthomsen81
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 6
Tilmeldt: 27 dec 2015 17:33

Re: Snegler alt for mange træpiller ind i kammer

Indlæg af tmthomsen81 » 30 dec 2015 17:17

Og jeg har haft med fyret og gøre de sidst 5 år nu, hvor det har kørt upåklageligt.

Problemet startede efter at strømmen har været gået, og fyret begyndte derefter at brænde tilbage. ( efter den vandudløsning )

Lang historie kort. Vvs mand fik skiftet pakning mm og derefter begyndte det og snegle for meget ind for at holde graderne.

Det er i Tylstrup - Vendsyssel

Brugeravatar
T-mek
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1653
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 86 gange

Re: Snegler alt for mange træpiller ind i kammer

Indlæg af T-mek » 30 dec 2015 17:19

tmthomsen81 skrev:Jeg har nu fået sat ny ilt sonde i, og problemet er der stadig. Den snegler alt for mange piller ind, og kører konstant opstarts program.

Der sidder en 300 styring derpå.

Har haft Vvs mand ud igen, og skal nu afvente på reka - montør der kommer først mandag.

Den står til at skal op på 75 grader, er det for meget? Manualen siger 75..
Du skriver at den konstant kører opstarts program...
Tror man skal kigge lidt på styringen, evt. røg temp. følere osv...
/ Christian

Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.

snubbi
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1575
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Fremviser gerne i postnummer: 4400
Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
Geografisk sted: kalundborg
Modtaget likes: 1 gang

Re: Snegler alt for mange træpiller ind i kammer

Indlæg af snubbi » 30 dec 2015 19:14

hej
hvis du har haft en strøm afbrydelse ?
1) så chek lig at den rent faktisk står på program 1 som er pille programmet.( prg 1 er pille prg. på min reka`s)
2)jeg ved ikke om du køre rekaen fabriks indstillinger.?eller din ejne indstillinger
3)hvis der har været taget rense lemme af skal man søger for at pakningerne er ok ,og spændt og tæt.
4)hvis den trækker falsk luft ind så vil ilt sonden måling være forkert.
hvis ilt sonden måler høj ilt% vil den køre flere piller ind i et forsøg på at få ilt % ned til den indstillede værdi.
5) der hvor din vvs mand har pille efter tilbage branden . er det spændt og tæt .der er
6 du har en samling på snegle røret lige efter kedelen,er den pakning ok? du kan evt. give den lidt silicone på kanten så du er sikkeret på det er tæt(min blev utæt der efter en tilbage brand )
mvh ik


Besvar