TPK 12 - avancerede ilstyringsparametre

Spørgsmål vedr. Reka Stokerfyr
Besvar
Brugeravatar
CLar
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 17
Tilmeldt: 21 okt 2012 13:33
Mit fyr: BS1016, 16kW, 150kg minisilo, ver. 10
Areal: 387 - middel isolere
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9800
Geografisk sted: Hjørring

TPK 12 - avancerede ilstyringsparametre

Indlæg af CLar » 21 okt 2012 20:25

Vi har et REKA TPK 12-250 fra 2001.

Ved opstart den 20/9 efter sommerpause ville stokersneglen kun kortvarigt gå i gang.

Det viste sig at styringsprogrammet var ’tiltet’: 'Setpkt. stokerlast' var sat til 40%, en række andre værdier var også ændret og jeg havde pludselig adgang til en række ellers utilgængelige styringsparametre, fx ’Setpkt. Høj ilt’, ’Setpkt. max ydelse’, ’Setpkt. min ydelse’, ’Setpkt. stokerlast’ mmm.

Vi har én gang før været ude for det samme, og her fik jeg telefonisk hjælp af REKA's tekniker (Helge). Vi var ar inde i masterprogrammet (kode 234) og fik fyret tilbage til normal.

Jeg har nu gentaget proceduren, og pr. hukommelse korrigeret værdierne. Fyret kører ok, men ikke optimalt,så jeg har skrevet til REKA for at få en liste over alle parametre/værdier.

Desværre har jeg ikke fået svar, så jeg vil høre om nogen herinde kan hjæpe mig...? Jeg har brug for en komplet liste over standardværdier i styringsprogrammet (herunder PID-værdier). Alternativt en metode til at føre styringen tilbage til grundindstilling.

På forhånd tak :-)

Venligst Chr


Brugeravatar
CLar
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 17
Tilmeldt: 21 okt 2012 13:33
Mit fyr: BS1016, 16kW, 150kg minisilo, ver. 10
Areal: 387 - middel isolere
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9800
Geografisk sted: Hjørring

TPK 12 - avancerede ilstyringsparametre

Indlæg af CLar » 28 okt 2012 00:16

Hmmm.... ikke meget respons....

Var der måske en indehaver af et REKA TPK-12, der ville gå ind i indstillinger på fyret og læse værdierne af til mig...?

Venligst Chr

petergm
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 2
Tilmeldt: 15 nov 2010 00:12

TPK 12 - avancerede ilstyringsparametre

Indlæg af petergm » 26 dec 2012 00:12

Hej Chr.,

Ved ikke om du stadig søger svar på dit spørgsmål og ved heller ikke om jeg kan hjælpe, men har et TPK-12 fra 2010. Hvorvidt værdierne er de samme som på dit, har jeg ingen anelser om. Men hvis du fortæller mig hvordan, skal jeg da gerne aflæse værdierne på mit fyr til dig.

Mvh.
Peter

Ricnic
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 6
Tilmeldt: 17 jun 2012 00:35
Mit fyr: TPK 12 Reka
Areal: 170 m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Dagligt forbrug: 7 til 35kg

TPK 12 - avancerede ilstyringsparametre

Indlæg af Ricnic » 26 dec 2012 09:57

Hej
Jeg har også et TPK 12-250 fra 2001 men med den nye styring, så jeg ved ikke om jeg kan hjælpe. traffes på mail oholst@live.dk

Jeg har nemlig problemer med at få iltprocenten op på 7,5 den vil helst være på de 5 til 6 men det er jo for lidt

Mvh Ole

Brugeravatar
CLar
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 17
Tilmeldt: 21 okt 2012 13:33
Mit fyr: BS1016, 16kW, 150kg minisilo, ver. 10
Areal: 387 - middel isolere
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9800
Geografisk sted: Hjørring

TPK 12 - avancerede ilstyringsparametre

Indlæg af CLar » 29 dec 2012 01:43

Tak for svarene :-)

Fyret er som sagt fra 2001 og styringen hedder O2/M-101. Jeg ved ikke om det er 'den nye'....

Billede

Man kommer ind i masterprogrammet ved at gå ind i iltstyringsparametre.
Når der bliver bedt om kode, holder man ned-pilen ind i et stykke tid. Tallene begynder at tælle ned og man stopper ved 234 og trykker ok.

Jeg vil være meget taknemmelig, hvis I kunne skaffe de oprindelige værdier...


Ricnic
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 6
Tilmeldt: 17 jun 2012 00:35
Mit fyr: TPK 12 Reka
Areal: 170 m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Dagligt forbrug: 7 til 35kg

TPK 12 - avancerede ilstyringsparametre

Indlæg af Ricnic » 29 dec 2012 19:38

Hej
Jeg skulle have samme styring som dig, men jeg har ikke noget der hedder iltstyringsparametre men jeg har noget der hedder: indstil styrings parametre. Jeg har manualen til styringen, jeg kan sende dig en kopi hvis du sender mig en mail på oholst@live.dk

Kan se du bor i Hjørring, jeg bor i Brønderslev hvis du vil forbi og se indstillingerne men det er nu nemt at indstille.

Mvh Ole

petergm
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 2
Tilmeldt: 15 nov 2010 00:12

TPK 12 - avancerede ilstyringsparametre

Indlæg af petergm » 29 dec 2012 19:48

Når jeg går ind i masterprogrammet, som du beskriver, får jeg muligheden for at ændre i værdierne, men de står allesammen til XXX.
Går jeg til gengæld bare ind med 0000 som kode, får jeg lov at ændre på de alm. indstillinger, som er som følger:

Indstil setpkt.: 70C
Indstil Hystere: 6C
Vælg Iltniveau: Lavt
Min. ydelse: 100%
Indstil stoker v.
- 100% ydelse: 2,5 S
- Pausefyr: 3 S
- Genstart: 25 S

Det er de ting, jeg kan stille på. Ved ikke om det overhovedet er nogen hjælp...

Mvh.
Peter

Ricnic
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 6
Tilmeldt: 17 jun 2012 00:35
Mit fyr: TPK 12 Reka
Areal: 170 m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Dagligt forbrug: 7 til 35kg

TPK 12 - avancerede ilstyringsparametre

Indlæg af Ricnic » 29 dec 2012 20:01

Indstil setpkt.: 75C ( anbefaling af Reka montør ca 70C )
Indstil Hystere: 3C
Vælg Iltniveau: mellem (er oplyst af Reka montør, hans anbefaling)
Min. ydelse: 100%
Indstil stoker v.- 100% ydelse: 2,5 S
- Pausefyr: 3 S
- Genstart: 15 S til en TPK12 og til en TPK22- 20 s
-Indstillinger gemmes: JA
Det er fra Reka manualen, som jeg har indstillet mit fyr efter da det er det, som har givet mig det laveste forbrug.

Mvh Ole


Besvar