Indlæg af Torburn » 29 jun 2012 13:27

Hej.

Jeg har et TPK12 der har kørt fint i de 7 år jeg har boet sammen med det - nu har jeg lejet mit hus ud. Og fyrret er gået grassat :(

- RØG (meget) pustet ud i hele kælderen/ fyrrummet :( (2 gange - umiddelbart efter opstart)
- løbesod ud af ventilations hullet før skorstenen.
- løbesod fra ventilator.
- løbesod fra brændselkammer lågen.

har fået skiftet:
cikulationspumpen
fremførrings sneglen
skiftet fra m sten til A sten (m stenen knækkede sidste år)
renset diverse blæsere

Jeg har haft adskillige professionelle til at kigge på det - med diverse diagnoser og fejlretninger - som nærmest kun har gjort tingene værre, og ikke hjulpet noget.

Er der en specialist her jeg kan snakke med? Kontakt mig gerne pr. mail. for et mobil nummer. Mangler SERIØST en person der har forstand på at få fyrret til at fungere!!

MVH Torben


newpas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1713
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9870
Dagligt forbrug: For stort men kræves
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 13 gange

TPK 12 - løbesod - puster røg ud i fyrrummet :(

Indlæg af newpas » 29 jun 2012 13:53

Nu skal jeg ikke "kloge" mig, men det er da et eller andet som din lejer gør/har gjort anderledes end du gjorde før! Beskadiget pakning i pillelåg/utæt pakning i låger. Flyttet spjæld i ventilator? Du er velkommen til at bede mig holde K..... :oops:

Torburn
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 8
Tilmeldt: 29 jun 2012 13:14
Mit fyr: TPK12
Areal: 264
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 7

TPK 12 - løbesod - puster røg ud i fyrrummet :(

Indlæg af Torburn » 29 jun 2012 14:11

Hehe - ja du har ret det kunne være lejerens håndtering af fyrret, men de har bare ikke rigtig gjort andet end rense brændsels kammeret og tænde op - lidt justering på spjældet skulle vel ikke kunne sende løbesod ud af alle åbninger samt få fyrret til at puste røg ud i kælderen....?

Som skrevet har jeg haft service på det to gange de sidste 2½ måned uden nogen form for forbedring - men jeg må nok bide i det sure æble og selv bruge en hel dag på fejlsøgning - kunne bare være godt med en livline til een der ville stå ved at han/ hun havde forstand på TPK12 ;)

Torburn
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 8
Tilmeldt: 29 jun 2012 13:14
Mit fyr: TPK12
Areal: 264
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 7

TPK 12 - løbesod - puster røg ud i fyrrummet :(

Indlæg af Torburn » 29 jun 2012 14:14

jeg bor 80 km fra fyret - derfor det er lidt besværligt for mig, og ville gerne have lidt løsnings værktøjer inden jeg rev en dag ud af kallenderen :)

remme
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 345
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Givet likes: 3 gange

TPK 12 - løbesod - puster røg ud i fyrrummet :(

Indlæg af remme » 30 jun 2012 10:20

hmm tænker lidt på om der ikke er tale om for lav kedeltemperatur og røgtemperatur.
lav røgtemperatur giver også dårligt skorstens træk og hvis skorstenen er blevet helt kold så kan det være fornuftig at forvarme den lidt med en avis som brænder.
Ps. hvis der er rigtig meget løbesod vil jeg nok få besøg af min skorstensfejer og få den fejet fremfor en stor skorstens brand.


Torburn
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 8
Tilmeldt: 29 jun 2012 13:14
Mit fyr: TPK12
Areal: 264
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 7

TPK 12 - løbesod - puster røg ud i fyrrummet :(

Indlæg af Torburn » 01 jul 2012 21:45

Hej Remme.

Desværre har jeg lige haft skorstensfejer og lige umiddelbart efterfølgende kom der mere løbesod.. hvordan forvarmer jeg skorstenen med en avis som brænder..?

min kedeltemperatur peaker ved 70-72 grader, røgtemperatur har jeg ikke monitoreret - hvor skal den ligge optimalt?

MVH T

remme
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 345
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Givet likes: 3 gange

TPK 12 - løbesod - puster røg ud i fyrrummet :(

Indlæg af remme » 02 jul 2012 00:30

jeg har nogen gange når jeg skulle ha gang i mit gamle tasso fyr brændt et par aviser af inde i skorsten ved at fjerne renselågen og så tænde dem. Men har du meget løbesod tro jeg at der er en stor risiko for at at du får løbesoden til at brænde og det kan flække en skorsten pga den voldsomme varme. Har jeg hørt.
Din kedel temperartur burde være tilstrækkelig vil jeg tro til at kunne trække fugten med ud af en moderne skorsten. En ældre som har stået og blevet gennem kold skal nok ha en del mere. afgangs temperaturen skal vist være lidt over 60 grader i toppen af skorsten for at undgå kondens..
Det slår mig også om dit fyr ikke får en for kold returtemperatur til indgangsvand-. Hvis hele dit system er kølet ned vil der jo gå en rum tid førend der kommer nok varme på dit shuntrør til at returtemperaturen kommer op på 60 grader som de fleste kedelfabrikanter kræver for at garnterer mod tæring af kedlen. Hvis du sender så en fugtmættet røg ud i en kold skorsten. skal det give kondens og kondens er lig med løbesod. Og jo renere din kedel er jo mere køler du din røg og også skorstenen. En træk-stabilisator kan måske hjælpe lidt med en optyndning af den fugtige røg.
Jeg tror nu. at jeg i dit sted ville undersøge min røgtemperatur godt og grundig samt forbrændingen endnu en gang. det kunne lyde som et problemer med sommerfyring/lav last.

mekanikeren
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 71
Tilmeldt: 12 apr 2012 23:16
Mit fyr: Värmebaronen Viking Bio
Areal: 154
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9610
Geografisk sted: Haverslev

TPK 12 - løbesod - puster røg ud i fyrrummet :(

Indlæg af mekanikeren » 02 jul 2012 18:56

Lidt sjovt at læse...
Min svoger har et 10 kw Reka anlæg, og han nævner at det samme sker for ham, når han ikke rigtigt har noget varmeforbrug. Det vælter ud med løbesod over det hele.
Han har en lille stålskorsten på det, på ca 4m.
Hans vvs'er siger at han bare skal bruge noget varme...
Kan det passe at en Reka ikke bare kan stå og hygge sig, når der ikke er noget varmeforbrug?
Jeg skal nok vende tilbage, hvis jeg hører om en løsning.
Mvh Mekanikeren

remme
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 345
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Givet likes: 3 gange

TPK 12 - løbesod - puster røg ud i fyrrummet :(

Indlæg af remme » 03 jul 2012 00:19

gad vide om den ikke skal sættes noget højere i iltprocenten om sommeren ved lav last. Det går godt nok ud over økonomien lidt. men en ny skorsten og kedel koster altså også.
Start stop kunne måske også være en mulighed i stedet for pausefyring men det ved jeg ikke noget om dit fyr kan.

remme
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 345
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Givet likes: 3 gange

TPK 12 - løbesod - puster røg ud i fyrrummet :(

Indlæg af remme » 05 jul 2012 20:10

Løbesod årsager kan bl.a. læses om her http://www.isodor.dk/lobesod