Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

TM3006 - for høj ilt % ?

Spørgsmål vedr. Gejs samt det tilbehør der laves til Gejs Stokerfyr
deeredriver
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 68
Tilmeldt: 14 aug 2007 22:44

Re: TM3006 - for høj ilt % ?

Indlæg af deeredriver » 24 jan 2011 23:14

I programversioner før 7.60 er den indstillede puls 50% af det maksimale. I styringer med højere versionsnr. er den puls man indstiller = 100%.


Landbo
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1429
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)

Re: TM3006 - for høj ilt % ?

Indlæg af Landbo » 25 jan 2011 19:04

deeredriver skrev:I programversioner før 7.60 er den indstillede puls 50% af det maksimale. I styringer med højere versionsnr. er den puls man indstiller = 100%.
Det kan ikke siges mere kort, præcist og sandt. icon_cheesygrin.gif
Mvh. Leif.
Selvgjort er absolut velgjort - når det virker efter hensigten !
Motto: Forsøg altid at lave tingene så enkelt det er muligt.

Besvar