Gejs stoker - Alkon6 - Korrekt styring
: 19 jan 2011 09:53
Så er fyret langt om længe blevet sat til - og det virker :-)
Jeg vil naturligvis gerne få det til at køre optimalt - og det gør det sikkert ikke med standard indstillingerne.
Hvordan bør man få det til at køre bedst muligt ? (Der er iltstyring på TM3006)
Jeg synes der ligge mange piller i brænderen som bare ligge og ulmer - deraf lav røgtemp (omkring 60g) Under drift kan den komme omkring 110 men falder så senere tilbage igen.
Ville det ikke være optimalt med en mindre beholdning af glødende piller i brænderen ? (mindre bål som så brænder mere optimalt af længere varighed) Noget med kortere puls og længere pause
Den indtaste ilt% nås ikke altid - mener styringen selv ofte vælger en højere ilt% - er der korrekt at den skal gøre sådan ?
Mener styringen p.t. er sat til følgende under drift
Stoker tid 1 sek - pause 40 sek.
Huset er fra 1906 men godt isoleret. 180 m2 med gulvvarme i stueplan og radiator på 1. sal.
Jeg vil naturligvis gerne få det til at køre optimalt - og det gør det sikkert ikke med standard indstillingerne.
Hvordan bør man få det til at køre bedst muligt ? (Der er iltstyring på TM3006)
Jeg synes der ligge mange piller i brænderen som bare ligge og ulmer - deraf lav røgtemp (omkring 60g) Under drift kan den komme omkring 110 men falder så senere tilbage igen.
Ville det ikke være optimalt med en mindre beholdning af glødende piller i brænderen ? (mindre bål som så brænder mere optimalt af længere varighed) Noget med kortere puls og længere pause
Den indtaste ilt% nås ikke altid - mener styringen selv ofte vælger en højere ilt% - er der korrekt at den skal gøre sådan ?
Mener styringen p.t. er sat til følgende under drift
Stoker tid 1 sek - pause 40 sek.
Huset er fra 1906 men godt isoleret. 180 m2 med gulvvarme i stueplan og radiator på 1. sal.