Side 1 af 2

Er der nogen der har erfaring med en Gejs Stoker

: 08 mar 2007 17:37
af tni
Jeg synes den er for sulten selv om jeg har prøvet at optimere driften. Jeg er ved at løbe tør for gode ideer. Er der nogen som har gode forslag.

: 08 mar 2007 18:43
af Ulrik
Hvis dine tal passer (50 kg korn om dagen til 258m2) synes jeg faktisk ikke det lyder højt.

: 08 mar 2007 21:05
af tni
Jeg har kun varme på ca. 138 m3. Det der undre mig lidt er at jeg næsten altid har samme forbrug uanset om det er koldt eller varmt. Det er i øvrigt et næsten nyt hus.

: 09 mar 2007 05:04
af Klaus
Hvor mange Kw er dit anlæg på ? Måske er det for stort ! Hvilken styring sidder der på ?

: 09 mar 2007 19:40
af tni
Min kedel er en alcon type 6 på ca 20 kw. Styringen er muligvis udviklet af Gejs og er meget simpel. Den giver mulighed for at justere køretider på snegl og blæser under drift og under pausefyring. Luften justeres med en plade som skydes for indsugningen på blæseren. Der er ingen ilt styring og ingen modulerende drift (øv).

Kan det betale sig at montere ilt-styring og modulerende drift og kan det lade sig gøre uden at skifte alt for meget ud?

Hvilke styringer har i gode erfaringer med?

Jeg har tænkt på at montere en akkumuleringstank samt el-tænding. Så må pausefyring kunne undgås. Kan det lade sig gøre?

: 09 mar 2007 20:03
af thy
du vil ikke tjæne noget på akumuleringstank

: 09 mar 2007 20:05
af multimek
hej
50 kg. til at opvarme 138 M2 lyder i mine øre til at være lidt for meget :)
Efter min mening bør man ikke montere en aku-beholder på en stoker/pillebrænder da de jo i prencippet burdte køre som en erstatning for et oliefyr, og man montere jo ikke en aku-tank på oliefyr, der hvor man bør (skal ) montere aku-tank er hvis man har solvarme eller hvis man fyre med fastbrændsel !
Når man fyre stoker/pillebrænder skal man tilstræbe at ramme den instilling (KW) som man har behov for, og så skulde den gerne køre nogen lunde stabilt omkring de kw man har justeret den til (+/- 10 % drift ) og der ved skulde du jo så gerne undgå at den ryger i pausefyring.
Hvad har du droslet din kedel til i ydelse ?
Du skal bruge ca. 4,2 kw til opvarmning af 140 M2 hus + x kw til det varme vand, alt efter hvor mange der er i huset som skal bade og lege med varmtvand, men en bud vil være ca. 5 Kw

: 09 mar 2007 20:17
af Brian B
hej
akkumolerings tank er ikke en fordel på en stoker da den laver varmen som den bliver brugt til.
styrring så tror jeg du skal kigge på TM 3006 den kan vist fåes med tændings modul, jeg har en pavitronic 2320 den kan ikke tænde, du kan bruge gløde patron til at tænde med, men hvis jeg skulle lave det ville jeg nok kigge efter en varme blæser, jeg hørte at liagros tænder er en til at afhorne kalve med :lol: og så ud og lure på hvordan det ellers er lavet.
der er osse rigtig mange her inde der har TM styrring så der burde være lidt hjælp at hente hvis kniber med at forstå den.

: 09 mar 2007 21:52
af tni
Hvordan finder man ud af hvor mange kw kedlen er indreguleret til?
Jer prøver i øjeblikket at reducere indfyringen men får lidt problemer med røggastemperaturen. Jeg har åbnet spjældet i toppen af kedlen og kan så holde ca. 130 til 150 grader ud af kedlen. Jeg har stadig ret meget pausefyring.

: 10 mar 2007 10:40
af Klaus
Det kunne jo godt tyde på at den er lige i over kanten til dit forbrug ! 140kvm har brug for 14 kw hvis det er uisoleret og 7kw hvis det er isoleret(tommelfingerregel) Har du prøvet Gejs, de må da kunne komme med et hint !