Side 1 af 2

tm 3006 fyret går ud

: 21 mar 2009 16:50
af tot
hej er der en der kan fortælle hvorfor mit fyr går ud hele tiden 5 gange siden i går , har lige fåer opdateret min styring til 7,95.den ser spændende ud. DER STÅR .. MIN RØGTEMP. og det står og blinker i styring :roll:

Re: tm 3006 fyret går ud

: 21 mar 2009 16:54
af thy
lyder som om der er for lav røgtemp...

Re: tm 3006 fyret går ud

: 21 mar 2009 18:04
af Sonata
Enig med Thy...

Men der er jo lige det med årsag og virkning:
Er røgtemperaturen for lav, fordi fyret er gået ud - eller har styringen afbrudt fyret fordi den ønskede røgtemperatur ikke er nået?

Det kunne jo være, at det blot er den nye styring, der er forhånds-indstillet til at kræve en højere temperatur end der kan opnås på din kedel. Så er det jo bare at justere den nedad - man har jo lov at være heldig en gang imellem :-)

Re: tm 3006 fyret går ud

: 21 mar 2009 18:07
af deeredriver
Har du en røgtemperaturføler monteret? Ellers er der i servicemenuen i "Input settings" mulighed for at slå den helt fra, alt, slå minimum røgtemperaturen fra (Min Smoke = NEJ) vil du bruge den, så må du stille min. temp. lavere. Det er den temp. du indstiller + aktuel kedeltemperatur som røgtemperaturen skal være over for der ikke stoppes på Min Røgtemp.

Re: tm 3006 fyret går ud

: 21 mar 2009 18:51
af tot
deeredriver skrev:Har du en røgtemperaturføler monteret? Ellers er der i servicemenuen i "Input settings" mulighed for at slå den helt fra, alt, slå minimum røgtemperaturen fra (Min Smoke = NEJ) vil du bruge den, så må du stille min. temp. lavere. Det er den temp. du indstiller + aktuel kedeltemperatur som røgtemperaturen skal være over for der ikke stoppes på Min Røgtemp.
hej måske spøger jeg dumt, men er det røgtemp inst? hvor der er 3 ting . 1 min røgtemp 2 tid før stop 3 max røgtemp. hvis det er nr 1 min røg har jeg sat den på 0 grader har prøvet 30 og der gik det os ud . kan du /i ikke lave et ekx på det med indstiller+aktuel kedeltemperatur :great:

Re: tm 3006 fyret går ud

: 21 mar 2009 19:32
af Tass
Hvis alt andet fejler så prøv manualen :)
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=1536
Service manualen side 4 og 6 :)

Re: tm 3006 fyret går ud

: 22 mar 2009 17:40
af tot
hej jeg ved ikke hvad jeg skal stille på det har gået ud en gang i dag . men fyret går ikke på pause .det kører drift hele tiden ,det svinger op og ned fra 63 til 66 grader og min indstilling på vandet er 65 grader,men det sker meget langsom .og den kører 30/35 % . røgtem ligger på 72 til 90 grader . ps jeg har service manualen men kan ikke forstå hvad der er galt . den skriver MIN RØGTEM. og så stopper fyret .

Re: tm 3006 fyret går ud

: 22 mar 2009 18:36
af Ole S.
Hej

Hej

Kan du ikke justere min. røgtemp ned?? Er også sikker på at røg temp er kommet uder det indstillede.
Prøv evt. at pille din røgføler ud. og se om den ikke laver samme nummer.

Re: tm 3006 fyret går ud

: 22 mar 2009 19:47
af tot
hej ja jeg har haft . min røgtemp sat på 0 grader og aligevel gik det ud , men men har lige prøvet at sætte .tid før stop fra 5 min og nu 20 min .måske er det at min røg temp har været det samme i over 5 min og stopper fyret ? nu venter jeg og ser

Re: tm 3006 fyret går ud

: 22 mar 2009 23:13
af LCB
Jeg har jo en 3007 styring som er næsten den sammen, jeg havde samme problem i starten og er nu helt nede på -5 grader i min. røgtemp, og har ikke haft den fejl siden, så prøv da at sætte den på -20 -30 stykker og se om det hjælper og så kan du jo altid stille den op igen.