Side 1 af 2

Alcon 6

: 28 sep 2008 22:16
af HC Invest
Hej med jer drenge...

Jeg er ny her og har et problem som i måske kan hjælpe med :wink:

Jeg har netop startet op med at fyre i mit nye gejs alcon 6. Dog med kasse og bræderhoved lavet af lokal stokermand der har sat mange alcon-fyr op - mit køre bare ikke optimal og stokermanden har sgu lidt problemer med at finde ud af hvad der er galt.

Mit hus er ca. 200 kwm og ret godt isoleret.

Under opstart køre det egentlig ok men så snart huset er varm og der kun er lille forbrug - især dage med solskin så opstår problemerne.

Under drift køre røg.temp fint op på 130-150 grader og køre op på et indløb på mellem 65 og 75 grader. Så går det hurtig på pause fyring og røg.temp falder til omkring 50-80 grader (det er for lidt er det ikke??)

Herefter så fyret bare og ulmer og danner en masse røg en del ryger godt nok ud gennem skorstenen men der opsamles en del i kedler og det giver jo nogle røggasser - det giver nogle små "puf" ind i mellem :|

Jeg synes jeg har prøvet at stille på blæser og sekundær luft men intet hælper og nu er jeg også begyndt af få en del løbesod som løber ud på gulvet :(

Har tidligere haft et KC stoker som var bygget på en gl. kedel - der var en masse spild men det brændet rigtig fint!

Jeg er sgu ved at løbe tør for ideer

Kan i hjælpe??

Hilsen Henrik

Re: Alcon 6

: 28 sep 2008 22:56
af Julehund
hmm.. alcon 6 20kW er vel også lidt i overkanten til 200kvm godt isoleret!
har du husket kedel shunt, (for at undgå kondens i kedlen)?

Re: Alcon 6

: 29 sep 2008 00:31
af thy
du ska have sat pille mængden ned så den kan pausefyre mindre

Re: Alcon 6

: 29 sep 2008 10:23
af HC Invest
Kedlen er droslet ned så det skulle passe.

hvad er kedel shunt??

Hvis jeg sætte pille mængden ned er jeg bange for at det brænder tilbage!?

Re: Alcon 6

: 29 sep 2008 11:37
af thy
kan pausen justeres så der kan gives piller og luft titere så det ikke kommer helt ned og ulmer så meget som nu....

brænder tilbage sker for det meste ved utætheder i magesin/sneglegang og for højttræk i skorsten...

under fyring burde det ikke kunne lade sig gøre med mindre... den står alt for høj i ydelse og der ved bulder op i pausefyring med fuld knald på...så varer det jo lidt inden ilden falder til ro/går over i gløder...

derfor er det bedst hvis den kan stille og roligt stige op i graderne uden det helt store bål...

men det er jo ikke lavet ens på alle modeller... så kan kun bruges som lede tråd...

farven i kedlen der hvor røgen vandre ud til skorsten bør være grå..... lidt hvid ved stort forbrug er ok... meget pausefyring vil give noget sort

hvid ( for meget luft/lidt piller)
sort (for lidt luft/for mange piller)

Re: Alcon 6

: 29 sep 2008 14:48
af Ole S.
Hej

HC Invest hør på thy han har fat i noget af det rigtige. Din kedel er netop IKKE justeret efter det aktuelle varmebehov, kan godt være at det passer når der er minus 15gr, men lige pt kører den på al for høj ydelse, med en masse pausefyring til følge.

Kedelshunt er en anordning der blander varmt vand i returen, så der aldrig kommer kold vand tilbage til kedel.

Re: Alcon 6

: 05 okt 2008 21:10
af HC Invest
Tak for jeres svar - det brænder perfekt nu - jeg har sat pilletilførselen ned og givet den en smule sekundær luft i bunden af kedlen samt sat et lille efterløb på blæseren når den går på pause.

Det hele køre perfekt nu - tak skal i have

Re: Alcon 6

: 15 dec 2008 08:39
af kim69b
hej
ja der er mange ting der skal passe sammen,jeg har selv stået på herrens mark indtil jeg fandt dette forum.her er meget hjælp at hente.
kim

Re: Alcon 6

: 15 dec 2008 08:50
af agentjensen
Så kan jeg da kun anbefale HC invest og Kim69b af udfylde sin profil :-) :-)

Re: Alcon 6

: 01 feb 2009 11:32
af problemknuseren
Hej med jer, har selv installeret en Gejs stoker med Alcon6 keddel her i eftersommeren 2008. Efter lidt indkøring har jeg nu fået rigtig fornuftig økonomi i mit anlæg også. Der måtte dog først en TM iltstyring på (også a.h.t. godkendelsen).
Jeg kører 100% modulerende og TM styringen er meget "dygtig" til at holde en god proportion omkring det rigtige driftspunkt, med kun lidt variation op og ned omkring 7 - 25% afhængig af forbruget. Er det rigtig koldt så når den op omkring 37% maks.
Den gode økonomi har jeg opnået efter finindstilling af luftspjældet på indsugningen, således at jeg ikke sender for meget luft gennem fyret. Derved kan jeg nu holde en røggas temperatur omkring 100-120 grader, og stadig have en fin tør gråbrun aske og aflejring i kedlen.
Det er tydeligt at se når fyret trænger til at blive skrabet rent indvendigt, for så stiger røggas temperaturen til mellem 110-130 grader istedet.
Dog er jeg ikke imponeret over brænderen i Gejs stokeren, den giver langt fra optimal forbrænding og kunne med et redesign gøres betydeligt bedre. Liledes er sneglen og specielt selve brænderkassen udvendigt al for varm efter min smag, men det er en anden historie.