Side 1 af 1

Ny Gejs stoker ejer

: 07 mar 2016 22:33
af Rohden
Hej
Jeg har netop købt et Gejs 400 ltr. stokerfyr - i forvejen havde jeg en Alcon kedel.
Stokeren har vi koblet til i weekenden og jeg har et problem med at iltstyringen driller mig. O2 ligger omkring på 21/22, og derfor går fyret ud, og har gjort det flere gange.
Jeg vil jo mene, at fyret er samlet og tæt, så jeg forstår simpelthen ikke at det ligger så højt.
Kan I erfarne Gejs ejere hjælpe mig.

På forhånd tak.

Vh Ulrik

Re: Ny Gejs stoker ejer

: 07 mar 2016 22:42
af Brandsen
Halløj i forum,

Kender ikke en skid til Grejs stokere, men på en Baxi skal iltsonden typisk kalibreres
i fri luft for her 1.500 driftstimer, så gad vide om ikke din sonde også skal kalibreres,
nu du lige har installeret fyret ?

Ellers er ilt procenter omkring 20 stykker på en Baxi et typisk tegn på utæthed ét eller
andet sted, hvor der suges falsk luft ind, så måske en ide at gå hele installationen igennem,
herunder også ved eventuelt monteret trækstabilisator, alt efter hvor træk-fætter sidder i
forhold til din iltsonde.

Eller må vi håbe der kommer nogen fordi denne tråd, der ved hvad de taler om 8) 8)

Re: Ny Gejs stoker ejer

: 07 mar 2016 23:43
af timkenneth
Rohden skrev:Hej
Jeg har netop købt et Gejs 400 ltr. stokerfyr - i forvejen havde jeg en Alcon kedel.
Stokeren har vi koblet til i weekenden og jeg har et problem med at iltstyringen driller mig. O2 ligger omkring på 21/22, og derfor går fyret ud, og har gjort det flere gange.
Jeg vil jo mene, at fyret er samlet og tæt, så jeg forstår simpelthen ikke at det ligger så højt.
Kan I erfarne Gejs ejere hjælpe mig.

På forhånd tak.

Vh Ulrik
Går ud far den er med TM3006 eller TM3007 styring. hvor er iltsonden monteret? hvad fyrer du med? hvordan er det fyret går ud, er det under normal drift eller efter en pause?

Re: Ny Gejs stoker ejer

: 09 mar 2016 17:56
af Rohden
Hej
Tak for jeres svar. Jeg har fundet fejlen, som viste sig at være et utæthed. Da den blev lukket kom ilt væsentlig ned.
Vh Ulrik

Re: Ny Gejs stoker ejer

: 09 mar 2016 18:40
af timkenneth
Rohden skrev:Hej
Tak for jeres svar. Jeg har fundet fejlen, som viste sig at være et utæthed. Da den blev lukket kom ilt væsentlig ned.
Vh Ulrik
Hvor var den utæt? Pæn stor utæthed hvis den melder 21% o2 i drift ☺

Re: Ny Gejs stoker ejer

: 09 mar 2016 19:43
af Bigfoot
på alcon kedlerne, er det næsten nok at den bare er lidt på klem på luft spjældet i nederste låge, så farer iltprocenten op.

Alternativt kan det være lågen i toppen af kedlen, som heller ikke lukker tæt, efter mange år som brændekedel.

Re: Ny Gejs stoker ejer

: 10 mar 2016 12:19
af Blob
Der skal faktisk ikke ret stor utæthed til, hvis den sidder uheldigt.

Jeg havde selv samme problem. Det vidste sige at der kunne komme lidt falsk luft ind via en muffe på røgrøret, lige ved siden af lambdaén. Dette gav samme problem.