Side 1 af 4

Hjælp til Gejs stoker

: 11 nov 2013 21:24
af Blob
Hej er der nogle fra Østjylland som har et Gejs fyr som har lyst til at dele ud af sin erfaring?

Jeg fyrer pt. med flis, men undrer mig over at den blæser små glødende stykker ned i askeskuffen.
Dette bevirker jo så også at jeg synes der kommer relativt meget aske, så der skal tømmes min. To gange om ugen.

Jeg har ændret på blæserkurven, så den er nede og kører 35% ved 100% drift.

Umiddelbart kan jeg ikke komme lavere ned i ilt end 15-16%. Ellers blæser den bare endnu mere træ ned i skuffen.

Nu her, når temperaturen er på ca.-1, kører fyret 80-100%, hvilket bekymrer mig. Men jeg frygter at hvis jeg skruer mere ned for luften vil den bare have endnu sværer ved at følge med.

Hvis der er nogle som vil dele sin vide, så tager jeg noget alternativt brændsel med.

Hjælp til Gejs stoker

: 12 nov 2013 18:54
af Julehund
den er bare generelt noget u-tæt... den skal helst fuges med varmefast silicone, for at nå ned omkring de 10% i ilt...
hvis der er brændt hul i dit brænde-hoved, kan det også forklare den høje ilt% / dårlige forbrænding!

(jeg har lige justeret på svigerens fyr, og der er blower 100% = 30%... men det er den med den helt store kasse og kedel!)

Hjælp til Gejs stoker

: 13 nov 2013 09:47
af Blob
Hej Jesper

Hvordan vurdere man hvornår brænderhovedet er slidt op?

Jeg mener hullerne i brænderhovedet er ca. 6,5mm. Ved du hvad hullerne er i et nyt brænderhoved?
Hvad fyrer din svigerfar med?

Hjælp til Gejs stoker

: 13 nov 2013 12:27
af timkenneth
Blob skrev:Hej er der nogle fra Østjylland som har et Gejs fyr som har lyst til at dele ud af sin erfaring?

Jeg fyrer pt. med flis, men undrer mig over at den blæser små glødende stykker ned i askeskuffen.
Dette bevirker jo så også at jeg synes der kommer relativt meget aske, så der skal tømmes min. To gange om ugen.

Jeg har ændret på blæserkurven, så den er nede og kører 35% ved 100% drift.

Umiddelbart kan jeg ikke komme lavere ned i ilt end 15-16%. Ellers blæser den bare endnu mere træ ned i skuffen.

Nu her, når temperaturen er på ca.-1, kører fyret 80-100%, hvilket bekymrer mig. Men jeg frygter at hvis jeg skruer mere ned for luften vil den bare have endnu sværer ved at følge med.

Hvis der er nogle som vil dele sin vide, så tager jeg noget alternativt brændsel med.
hvad er det for flis? er det en tm 3006, og hvis ja hvad vers.?
det er alt for højt ilt procent for flis. du skal ned og køre omrking 7,5 - 8 måske 9, derfor kan stokeren ikke følge med for din forbrænding er alt for mager. men vhis som en anden i tråden srkiver, at den er piv utæt, så er det selvf der du skal starte.

Hjælp til Gejs stoker

: 13 nov 2013 18:52
af Julehund
Blob skrev:Hej Jesper

Hvordan vurdere man hvornår brænderhovedet er slidt op?

Jeg mener hullerne i brænderhovedet er ca. 6,5mm. Ved du hvad hullerne er i et nyt brænderhoved?
Hvad fyrer din svigerfar med?
oppe i den øverste del af brænderen, er de slemme til at brænde hul! prøv at se efter, evt. med et lille spejl og en lommelygte!

han fyre med flis.. :great:

Hjælp til Gejs stoker

: 13 nov 2013 22:14
af Blob
timkenneth skrev:
hvad er det for flis? er det en tm 3006, og hvis ja hvad vers.?
det er alt for højt ilt procent for flis. du skal ned og køre omrking 7,5 - 8 måske 9, derfor kan stokeren ikke følge med for din forbrænding er alt for mager. men vhis som en anden i tråden srkiver, at den er piv utæt, så er det selvf der du skal starte.
Ja den kører med TM3006 ver 7.95 mener jeg.
Jeg har monteret stik så jeg kan koble mig på med Biomanager.

Det er relativt finthakket flis, for at sneglen kan tage det. Min snegl er kun 65mm. Men jeg har aldrig haft problemer med at den kunne køre fast eller lign.
Hvor fra kommer du TimKenneth? Vestjylland er jo stort...

Sidste sæson skiftede jeg alle pakninger, samt lambda i mit forsøg på at få ilt procenten ned. Dette dog uden at det hjalp noget.
Hvis man nu tænker at blæseren skaber et overtryk i kedlen, så må utætheden være i forbindelse med brænderhovedet.
For det eneste sted jeg ellers kan tænke at der kan komme luft ind i kedlen, er ved det manuelle luftspjæld i den nederste låge, eller hvor håndtaget til risten går ind i kedlen.
Så hvis der er tale om en utæthed, hælder jeg mest til tanken om at det må være omkring brænderhovedet.

Hjælp til Gejs stoker

: 13 nov 2013 22:20
af Blob
Julehund skrev:
oppe i den øverste del af brænderen, er de slemme til at brænde hul! prøv at se efter, evt. med et lille spejl og en lommelygte!

han fyre med flis.. :great:
Hej Jesper
Hvad hedder den fugemasse som kan bruges?
Jeg kunne jo relativt nemt fuge rundt om brænderhovedet, selvom der stadig sidder glassnor inde bagved.

Jeg plejer hver 3. Måned at have brænderhovedet ude, og rense lufthullerne.

Jeg ved at der ovenpå brænderhovedet er brændt en flage af, og at hullerne som sagt er ca. 6,5mm, men jeg ved ikke om det er meget i forhold til et nyt brænderhoved.

Hjælp til Gejs stoker

: 13 nov 2013 22:41
af Flammen
Blob skrev:............Hvor fra kommer du TimKenneth? Vestjylland er jo stort....
mit gæt vil være Tim 6980, og han nok hedder kenneth

kan jeg vinde noget :lol:

Hjælp til Gejs stoker

: 14 nov 2013 06:10
af Blob
Flammen skrev: mit gæt vil være Tim 6980, og han nok hedder kenneth

kan jeg vinde noget :lol:
Ja okay, godt tænkt. Du har hermed vundet et helt års forbrug af luftsteg og vindfrikadeller :) :lol:

Hjælp til Gejs stoker

: 14 nov 2013 06:52
af timkenneth
Flammen skrev: mit gæt vil være Tim 6980, og han nok hedder kenneth

kan jeg vinde noget :lol:
hehe, det er heller ikke til at skjule noget på det der net.