Side 1 af 3

Kamstrup / aftagen effekt

: 09 feb 2011 19:18
af Bækgaard
Så har Kamstrup 401 måler kørt i 5 måneder og den gennemsnitlige aftagne effekt per måned er 60% :cry:

Min kedelvirkningsgrad ligger mellem 86% og 89% jf. Siegerts formel.

Mit stuehus er fornuftigt isoleret med lav energiruder, hulmursisolering osv.
Alle rør er isoleret med rockwool og pap af den gamle type.


Forbrug af træpiller per døgn er 47kg til 300 m2 hus med Alcon 3a kedel og DB stoker.
Vandflow = 100 l/h - 300 l/h afhængig af varmebehov som Alpha2 pumpe registrerer. Pumpe står på Auto Adapt.
[url]D:\Bækgaarden\Stoker\Billeder\Fyrrum\Stokerpro[/url]

Fremløb = 70 og Retur 25 -> Afkøling 45

Hvorfor er den aftagne effekt så lav??

Re: Kamstrup / aftagen effekt

: 09 feb 2011 19:59
af 5771
Mener du at din virkningsgrad kun er 60% ? Hvor sidder måleren

Re: Kamstrup / aftagen effekt

: 09 feb 2011 20:22
af Flunk
Hvordan har du beregnet de 60%?
Der er noget helt galt.

Re: Kamstrup / aftagen effekt

: 09 feb 2011 20:22
af Bækgaard
Måleren sidder på returen.
IMG_3485.jpg

Re: Kamstrup / aftagen effekt

: 09 feb 2011 20:28
af Bækgaard
De 60% kommer som følge af:

Aflæst forbrug på kamstrup = 141 kWh
Indfyret forbrug: 47kg * 5,1 kWh = 239,7

Virkningsgrad = 141/239,7 = 58%

Re: Kamstrup / aftagen effekt

: 09 feb 2011 20:34
af Bækgaard
Forbruget er naturligvis per dag.

Der er ikke luft i systemet.

Tryk = 0,5 bar

Re: Kamstrup / aftagen effekt

: 09 feb 2011 20:50
af Bækgaard
Måske lidt mere hjælp
Anlæg copy.jpg

Tja, en simpel principskitse af mit anlæg.

Kamstrup og VVB sidder uden for shunt kredsen.

Re: Kamstrup / aftagen effekt

: 09 feb 2011 21:27
af Flunk
Du kan ikke måle over en dag, usikkerheden er alt for stor.
Jeg gør det selv, og jeg måler aldrig over mindre end 1 måned.
Selv her betyder 1-2 kg træpiller en del.
Hvordan måler du de 47 kg?
Jeg måler ved at fylde pillebeholderen helt op inden målingen starter.
Herefter måler jeg alt påfyldt over en måned, og afslutter emd igen at have fyldt helt op i pillebeholderen.
Så har jeg et præcist forbrug for måneden.

Re: Kamstrup / aftagen effekt

: 09 feb 2011 21:28
af Flunk
Har du varmeledende pasta i de lommer der er til temperaturfølerne?

Re: Kamstrup / aftagen effekt

: 09 feb 2011 22:07
af Fer
Flunk » 09 Feb 2011, 21:28 skrev:Har du varmeledende pasta i de lommer der er til temperaturfølerne?
hvis lommerne ellers er ens burde det ikke betyde alverdens, da fejlvisningen vil være den samme på frem og retur, og ophæve hinanden.

Eks:
reel
60 og 40 grader deltaT er så 20 grader
med måle fejl er den
58 og 38 grader deltra T er så 20 grader :)