Så har Kamstrup 401 måler kørt i 5 måneder og den gennemsnitlige aftagne effekt per måned er 60%
Min kedelvirkningsgrad ligger mellem 86% og 89% jf. Siegerts formel.
Mit stuehus er fornuftigt isoleret med lav energiruder, hulmursisolering osv.
Alle rør er isoleret med rockwool og pap af den gamle type.
Forbrug af træpiller per døgn er 47kg til 300 m2 hus med Alcon 3a kedel og DB stoker.
Vandflow = 100 l/h - 300 l/h afhængig af varmebehov som Alpha2 pumpe registrerer. Pumpe står på Auto Adapt.
[url]D:\Bækgaarden\Stoker\Billeder\Fyrrum\Stokerpro[/url]
Fremløb = 70 og Retur 25 -> Afkøling 45
Hvorfor er den aftagne effekt så lav??
Kamstrup / aftagen effekt
-
- Stoker I
- 14
- Indlæg: 29
- Tilmeldt: 17 jan 2010 12:58
- Mit fyr: DB Stoker med Alcon 3A
- Areal: 300
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5592
- Dagligt forbrug: 40-55 kg
- Årligt forbrug: 8,8 ton på 7 md
-
- Stoker I
- 13
- Indlæg: 24
- Tilmeldt: 18 dec 2010 09:29
- Mit fyr: Benekov R 25 Linux
- Areal: 495
- Brændsel: korn
- Fremviser gerne i postnummer: 5771
- Dagligt forbrug: 20
- Geografisk sted: Sydfyn
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- 17
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Blevet takket: 1 gang
Re: Kamstrup / aftagen effekt
Hvordan har du beregnet de 60%?
Der er noget helt galt.
Der er noget helt galt.
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
-
- Stoker I
- 14
- Indlæg: 29
- Tilmeldt: 17 jan 2010 12:58
- Mit fyr: DB Stoker med Alcon 3A
- Areal: 300
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5592
- Dagligt forbrug: 40-55 kg
- Årligt forbrug: 8,8 ton på 7 md
-
- Stoker I
- 14
- Indlæg: 29
- Tilmeldt: 17 jan 2010 12:58
- Mit fyr: DB Stoker med Alcon 3A
- Areal: 300
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5592
- Dagligt forbrug: 40-55 kg
- Årligt forbrug: 8,8 ton på 7 md
Re: Kamstrup / aftagen effekt
De 60% kommer som følge af:
Aflæst forbrug på kamstrup = 141 kWh
Indfyret forbrug: 47kg * 5,1 kWh = 239,7
Virkningsgrad = 141/239,7 = 58%
Aflæst forbrug på kamstrup = 141 kWh
Indfyret forbrug: 47kg * 5,1 kWh = 239,7
Virkningsgrad = 141/239,7 = 58%
-
- Stoker I
- 14
- Indlæg: 29
- Tilmeldt: 17 jan 2010 12:58
- Mit fyr: DB Stoker med Alcon 3A
- Areal: 300
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5592
- Dagligt forbrug: 40-55 kg
- Årligt forbrug: 8,8 ton på 7 md
Re: Kamstrup / aftagen effekt
Forbruget er naturligvis per dag.
Der er ikke luft i systemet.
Tryk = 0,5 bar
Der er ikke luft i systemet.
Tryk = 0,5 bar
-
- Stoker I
- 14
- Indlæg: 29
- Tilmeldt: 17 jan 2010 12:58
- Mit fyr: DB Stoker med Alcon 3A
- Areal: 300
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5592
- Dagligt forbrug: 40-55 kg
- Årligt forbrug: 8,8 ton på 7 md
Re: Kamstrup / aftagen effekt
Måske lidt mere hjælp
Tja, en simpel principskitse af mit anlæg.
Kamstrup og VVB sidder uden for shunt kredsen.
Tja, en simpel principskitse af mit anlæg.
Kamstrup og VVB sidder uden for shunt kredsen.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- 17
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Blevet takket: 1 gang
Re: Kamstrup / aftagen effekt
Du kan ikke måle over en dag, usikkerheden er alt for stor.
Jeg gør det selv, og jeg måler aldrig over mindre end 1 måned.
Selv her betyder 1-2 kg træpiller en del.
Hvordan måler du de 47 kg?
Jeg måler ved at fylde pillebeholderen helt op inden målingen starter.
Herefter måler jeg alt påfyldt over en måned, og afslutter emd igen at have fyldt helt op i pillebeholderen.
Så har jeg et præcist forbrug for måneden.
Jeg gør det selv, og jeg måler aldrig over mindre end 1 måned.
Selv her betyder 1-2 kg træpiller en del.
Hvordan måler du de 47 kg?
Jeg måler ved at fylde pillebeholderen helt op inden målingen starter.
Herefter måler jeg alt påfyldt over en måned, og afslutter emd igen at have fyldt helt op i pillebeholderen.
Så har jeg et præcist forbrug for måneden.
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- 17
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Blevet takket: 1 gang
Re: Kamstrup / aftagen effekt
Har du varmeledende pasta i de lommer der er til temperaturfølerne?
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
- Fer
- Supporter
- 13
- Indlæg: 1019
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
- Blevet takket: 1 gang
Re: Kamstrup / aftagen effekt
hvis lommerne ellers er ens burde det ikke betyde alverdens, da fejlvisningen vil være den samme på frem og retur, og ophæve hinanden.Flunk » 09 Feb 2011, 21:28 skrev:Har du varmeledende pasta i de lommer der er til temperaturfølerne?
Eks:
reel
60 og 40 grader deltaT er så 20 grader
med måle fejl er den
58 og 38 grader deltra T er så 20 grader
--
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light