Stort forbrug af træpiller

: 12 mar 2010 20:21
af Bækgaard
Hej,

Jeg syntes at jeg har et meget stort forbrug af træpiller :( . Dvs. at jeg bruger 70 kg om dagen til at opvarme 300m2 heraf 50m2 gulvvarme.
Det har jeg faktisk gjort de sidste par måneder, men kan det virkelig passe?

Jeg har en Alkon kedel 3A med DB 450 LS stoker fra stokergaarden.
Mit hus er hulmurisoleret, alle vinduer er lavenergi og loftet er isoleret med 300mm rockwool, krybekælder er isoleret med 100mm rockwool.

Er der nogen der kan tyde mine screen shots som er vedhæftet filen, for hvor er det lige at kæden hopper af ved sådanne et forbrug??
Træpilleforbrug.doc
Er mine indstillinger helt skæve
(339.5 KiB) Downloadet 391 gange
På forhånd tak

Re: Stort forbrug af træpiller

: 12 mar 2010 20:34
af Ole S.
Hej
Det var godt nok et lidt voldsomt forbrug.
Har den altid kørt med det forbrug?
Hvordan står det til med rensning af kedlen??

Re: Stort forbrug af træpiller

: 12 mar 2010 23:00
af Bækgaard
Hej igen.

Ja den har altid kørt med et højt forbrug.

Kedlen er renset overalt 100%. ser ud som ny indvendigt

Re: Stort forbrug af træpiller

: 13 mar 2010 07:26
af Flunk
Kan du ikke give os alle indstillinger, og nogle grafer over driften, i lighed med dem der er i min signatur?

Re: Stort forbrug af træpiller

: 13 mar 2010 09:53
af Bækgaard
Hej Flunk,

OK, venligst se i vedhæftede file.

Vil prøver at lave samme visualisering som du.

Re: Stort forbrug af træpiller

: 13 mar 2010 10:09
af Bækgaard
Her er mine nuværende indstillinger på Alkon 3A med DB 450 LS stoker og iltstyring TM 3006 version 7.88.22.b
Hus 300 m2 med 200 l VVB
Bygget i 1922, hvor der idag er isoleret overalt.
Hulmurisoleret 100mm, lavenerivinduer over alt, isolering i krybekælder 100mm, loft 300mm
50 m2 gulvvarme i betongulv med klinker.
1 sal med 6 radiatorer.

Grafer er indsat i vedhæftede file.

Temp instilling.
Drift 60
Min 40
Tid før stop 25m

Ilt indstilling.
Ilt styring: JA
o2 7.0%
Max o2 19%
Tid før stop 25m

Drift instilling.
Stoker puls 2.0s
Stoker pause 20.0s
Rensnings tid 0t
Rensnings akt. 30s
Pause under 8%
Tid under 20m

Pause instilling.
Genstart 40%
Stoker puls 1.0s
Stoker pause 300s
Efterløb 10s

<-- Service menu -->

Operation menu
Blower time 3.5s
Blower min. 6%
Follow blower JA
Min puls time 0s
Min o2 f/puls 0%
'
Pause menu
Blower pause 20%

Oxygen menu
o2 control JA
o2 100% run 7.0%
o2 point (X) 30%
o2 point (Y) 5.0%
o2 usermenu JA

Preformance regulator

Prop. band 12%
Samplings time 30s
Integral time 550s
Derivative time 130s
Integral part start 25%
Regulator max 100%
P-part min -40%
P-part max 40%
D-part min -100%
D-part max 100%


Oxygen regulator

Prop. band 15%
Samplings time 30s
Integral time 570s
Derivative time 0s
Integral part start 25%
Regulator min 1%
Regulator max 100%
P-part min -100%
P-part max 100%
D-part min -40%
D-part max 40%

Blower graf
10 6.5 %
20 7.4 %
30 8.7 %
40 10.3 %
50 12.4 %
60 16.9 %
70 21.4 %
80 27.1 %
90 43.0 %
100 66.0 %

Re: Stort forbrug af træpiller

: 13 mar 2010 10:14
af Bækgaard
Lige er rettelse.

Min iltstyring er TM 3006 version 7.88.20.b

Re: Stort forbrug af træpiller

: 14 mar 2010 05:41
af Flunk
Hvad er din røgtemperatur ?

Indstillingerne ser fornuftige ud, men jeg kender selvfølgeligt ikke din stoker så alt med forbehold!

Jeg syntes at din temp setpunkt er meget lav.
Normalt anbefales 60 grader retur til kedlen når det er en pladejernskedel.
Jeg kører 75 grader fremløb, og en kedelshunt til at holde 60 grader på returen

Re: Stort forbrug af træpiller

: 14 mar 2010 14:03
af Bækgaard
Hej Flunk,

Min røgtemperatur ligger typisk melllem 120 - 130 grader når kedlen er renset overalt.

Jeg har ligeledes trækstabilisator.

Min returtemperatur gennem kedelshunt er ca 55 grader +- den usikkerhed manometeret giver. Ved godt at man anbefaler 60 grader af hensyntagen til korrosion.

Vil prøve at hæve fremløbstemperaturen og dermed returen gennem shunten. Det kan måske få stokeren til at gå ned i drift mht forbrug af træpiller?

Men flere eller andre ideer ønskes gerne, således at jeg kan få det afprøvet.

Mange tak for svaret.

Re: Stort forbrug af træpiller

: 14 mar 2010 17:15
af Flunk
Hvordan ligger drifts% over dagen, svinger den meget, eventuelt går i pause?

Med en røgtemp på 120-130 grader er der nok ikke meget mere at hente, medmindre der er uforbrændt i asken.
Hvordan ser asken ud?Hvordan ser kedlen ud indvendig?
Gerne billeder.