Neddrosling af anlæg

: 06 sep 2007 11:02
af Guldsmeden
Hej gutter !

Er der mon nogle der kan hjælpe mig med at undgå pausefyringen ? ...Helst helt :great:

Det er jo især i forår og efteråret at mit anlægs ydelse faktisk er alt for stort.
Men selv i de hårde vintermåneder rammer det aldrig 100% drift ... Langt fra.

Ydelsen på mit fyr hedder ifølge typeskiltet 3-30 KW - Jeg formoder at de 3 KW er i pausefyring ?
Ville gerne se om jeg kunne ramme lavest mulige kontinuerlige ydelse, liige over pausefyring.
Fx 10 KW ...Eller mindre. Er det mon muligt ?

Mit fyr har iltstyring, og det er jo let at sætte blæser max til minimum (20 %), og afpasse stokerpulsen efter brændslet. Men er der mon noget andet jeg kan gøre ?
Måske noget i indstillingerne ?

Jeg har set at Stokergaarden også fremstiller stokere med ydelsen 2-20 KW. Men er der fysiske forskelle på Fx. brænderhovedet, eller måske i softwaren ?
Min styring er en TM 3006 og anlægget er fra 2004

Nogen der kan hjælpe ?

Re: Neddrosling af anlæg

: 09 sep 2007 09:40
af Guldsmeden
Guldsmeden skrev:Nogen der kan hjælpe ?
Slet ingen bud ?

: 09 sep 2007 10:55
af thy
3-30 så ville jeg tro den skulle køre 3kw som det laveste og under det pause..

sætter du pulsen ned ned drosler du jo ved det...

jeg har feks sat indkørsels tiden så langt ned at jeg lige er sikker på at komme over 90 grader i røgtemp mindst 1 gang hver halvetime ellers vil fyret tro det er gået ud..
det gør jeg kan trække tiden inden pausefyring mest muligt ud..

på baxien er der høj og lav hvor den modulere eneste forskel er at høj er sat til lidt længer snegletid derfor kan jeg tilade at lav er så lav at det kan knibe efter 2-3 bad efter hinanden så når temp på kedlen går under 6grader fra set punkt så går den over på det høje trin indtil den når op til 3 grader fra set punkt

ps ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, .................... mangler at blive sat ind

: 09 sep 2007 11:49
af Guldsmeden
Hej thy !

Luften har jeg sat til 20 % (som er det laveste) Pulsen har jeg så afpasset efter det.
Som jeg har forstået iltstyringen, indstiller man blot pulsen sådan nogenlunde, og iltstyringen afpasser så resten. er det korrekt ?

Bålet er ikke stort og faktisk ret langt tilbage i herden, men aligevel går den ofte i pause.
Måske er dette slet ikke noget problem, men som jeg ser det, er pausefyring tegn på at ydelsen er for høj når den er i drift. :wink:
Min aske er altid meget mørk, uanset brændsel. Jeg går dog ud fra at det er som det skal være, pga iltstyringen (det må jo være den værdi den er indstillet til)
Tror dog at min kedel trænger til en ny pakning i låget.

Det jeg især var lidt ude efter, var de andre indstillinger i styringen. Er der noget jeg kan gøre der ?

: 09 sep 2007 12:10
af Ulrik
Som jeg har forstået iltstyringen, indstiller man blot pulsen sådan nogenlunde, og iltstyringen afpasser så resten. er det korrekt ?
Dette er ikke helt korrekt. Det udregnes jo stadig efter en kurve.
Din puls bør derfor ikke være mere end ½ - 1 over det der rent faktisk er brug for når den kører max drift.
Nedjusterer du din puls bør du holde øje med om den kan nå den ønskede ilt% - Det skal den kunne.
Det er jo især i forår og efteråret at mit anlægs ydelse faktisk er alt for stort.
Men selv i de hårde vintermåneder rammer det aldrig 100% drift ... Langt fra.
Her tror jeg du rammer hovedet på sømmet. "Problemet" er at dit anlæg er for stort til dit forbrug. Det kommer især til udtryk i de årstider hvor behovet for varme ikke er så stort.
Du er langt fra den eneste med det problem.

Du skriver at bålet er langt tilbage i herden samt at din aske er meget mørk.
Dette er et tegn på at du allerede nu har droslet for langt ned.

: 09 sep 2007 12:13
af thy
nu er problemet med iltstyring at kedlen skal være tæt ellers vil den måle forkert ilt%
og derfor ikke sender nok ilt ind herden. det vil give en mørkere aske...
hvad kører du med i ilt% (jeg kører 8%)...
sommer fyring vil også ligge tæt på sneglen på baxien normalt(tørvepillerne og nitro-x og korn vil vare længere at brænde af der for ligger de længere ind i herden)

pausefyring der ikke driller ser jeg ikke som et problem :great: kan jo ikke helt undgå når jeg kører sommern over...

jeg har en teori at brændsel med dårlig brændværdi er godt om sommern da man kan drosle lidt mere ned pga den lavere brændværdi...

: 10 sep 2007 15:13
af Guldsmeden
thy skrev:hvad kører du med i ilt% (jeg kører 8%)
Min "ønsket o2" står til 12,5 % Er der mon noget at hente her ?
thy skrev:nu er problemet med iltstyring at kedlen skal være tæt ellers vil den måle forkert ilt%
og derfor ikke sender nok ilt ind herden. det vil give en mørkere aske.
Jeg må se at få tætnet kedlen, men den har formentlig ikke altid været (så) utæt.
Mener dog at min aske altid har været ret mørk.
thy skrev:pausefyring der ikke driller ser jeg ikke som et problem
Pausefyringen kan jeg nok ikke tage helt fra den, men jeg ville gerne prøve. :wink:
Den hedder jo 3-30 KW, og mit varmebehov burde jo ligge noget over de 3 KW - Selv forår og efterår.
Pausefyringen forløber dog helt uden problemer, så det er ikke fordi den laver ballade.
Ville bare se om der måske kunne optimeres lidt.
Ulrik skrev:Nedjusterer du din puls bør du holde øje med om den kan nå den ønskede ilt% - Det skal den kunne.
Det har indimellem undret mig at der netop var en forskel på den indstillede, og den opnåede værdi.
Fyret er godtnok ikke startet op endnu, men det er da bestemt noget jeg vil være obs på, så snart det går løs.
Ulrik skrev:Dette er et tegn på at du allerede nu har droslet for langt ned.
Så er det måske i virkeligheden bedre at den får lov til at "strække ud", og derefter pausefyre, for en tid ?

: 10 sep 2007 15:17
af thy
8% burde være nok men du korigerer jo for fejl ved utæthed ved at hæve den men optimalt er det ikke...

men som jeg ser det har du styr på det meste :great:

: 10 sep 2007 15:20
af Guldsmeden
Jeg takker mange gange for hjælpen !