Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Ilt ved pause fyring

Spørgsmål vedr. KSM Stokerfyr samt det tilbehør der laves til KSM stokere
Brugeravatar
Bowhunt
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 89
Tilmeldt: 29 dec 2006 22:19
Mit fyr: KSM 325-18I
Areal: 280 m2
Brændsel: Træpiller og Brænde
Årligt forbrug: 6 ton + Brænde
Geografisk sted: Spjellerup ved Næstved

Re: Ilt ved pause fyring

Indlæg af Bowhunt » 19 jul 2010 13:55

Hej til Orientering, kører jeg med disse indstillinger. Aldrig problemer.

Mine indstillinger med KSM325-18-I

(ny styring 6.3.3. fra den 09/01-2008)

Træpiller: Kedeltemp: 70 grader
Pausetid: 10 MIN
ILT: 10%

ILT trin 1: 030
ILT trin 3: 015

Snegl trin 0: 0,16
Snegl trin 1. 0,33
Snegl trin 2: 0,66
Snegl trin 3: 1,33

Blæser indstilling på de enkelte trin.

BL1 (blæser trin 1): 005
TT (temp. ved brændefyring): 75 grader
BL2 (blæser trin 2): 030
BL3 (blæser trin 3): 080

Blæser opstarts parameter.

OBL (blæser i opstart): 060
OILT (tilsigtet Ilt % ved opstart): 12
OTID (max. Opstarts tid i min.): 25
IGV (ilt værdien for hvornår styringen går i opstart): 17

Indstilling af diverse parameter ved pausefyring.

PBH (blæser hastighed ved pausefyring): 005
BLT (blæsetid i sek. ved pausefyring): 15
PSN (antal sek. sneglen kører ved pausefodring): 2,00 s
VP2 (sneglens pausetid): 01

Indstilling af brændselstilførsel ved skift imellem de enkelte trin.

PF (startportion i tid(sek) ved overgang fra pause til trin 2/3): 1,30 s
SF (startportion i tid (sek) fra trin 1 til trin 2): 1,00 (findes ikke i min nye styring, da der er kommet nyt parameter ind som hedder OSP= forsinkning vedr. automatisk opstart/eltænding, er nok ikke færdig udviklet endnu): på 03
M3 (vedr. askesnegl).
ELT (bliver ikke benyttet).

Min Stoker kører perfekt, forbrug i øjeblikket i mellem 25 til 30 kg pr. døgn, opvarmning/om vinteren/bruger en del brænde
uden problemer.
280 m2 inkl. varm vand, 4 personer, 2 teenager tøser.)

Mvh John


Besvar