Så vil jeg lige fortælle om dagens positive overraskelse.
Efter at have renset min kedel er røg temp. faldet til ca. 10 grader under fremløbs temp. Det er da noget der vi noget. At have røg på 60 og så fremløb på 70 grader, godt nok har jeg ikke set hvad der sker hvis ydelsen stiger til over 45%.
Styringen er pt. en TM3007, men når min TM3010 kommer fra rep. kommer den nok på igen.
I øvrigt godkendt i år af skorstensfejeren.......
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
KSM 18Kw på Alcon6
- ErnstM
- Stoker V
- Indlæg: 160
- Tilmeldt: 02 jan 2007 19:09
- Mit fyr: Black Star Scotte 10kw
- Areal: 210 + 70garage
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7160
- Dagligt forbrug: vinter op til 40kg
- Årligt forbrug: Ca. 8T
- Geografisk sted: Hedenstedkommune
- Julehund
- Stoker XVI
- Indlæg: 2192
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Mit fyr: ivt jordvarme m. 300m turboflex slange
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Fremviser gerne i postnummer: 6990
- Dagligt forbrug: 16 kWh I nov.
- Geografisk sted: Staby
- Kontakt:
Re: KSM 18Kw på Alcon6
det var vildt!! min ligger på ca 130-140o ved 40% ydelse, og en fremløb på 74o!
og jeg har prøvet at presse den længere ned, med kondens (løbesod) i røgrør som "bonus"!
men hvis du kan holde fugten ude af din skorsten, er det da helt perfekt
og jeg har prøvet at presse den længere ned, med kondens (løbesod) i røgrør som "bonus"!
men hvis du kan holde fugten ude af din skorsten, er det da helt perfekt
- Hoffe
- Stoker I
- Indlæg: 16
- Tilmeldt: 11 jan 2008 22:24
- Mit fyr: Green Heat 16 + 20KW Alcon 6 Combi
- Areal: 188m2+101m2+60m2
- Brændsel: Flis/Pille mix (Ikea Køkkener)
- Dagligt forbrug: 15 kg September
- Årligt forbrug: ca. 8-10 Tons
- Geografisk sted: Sindal
- Kontakt:
Re: KSM 18Kw på Alcon6
Ja, hold øje med fugt i skorstenen, samt kondens i kedlen, specielt i røgvender kassen. Når jeg kom under 100 gr. så havde jeg tendens til fugt her, og en gang decideret vand der lækkede ud af en af de 3 røgafgangs/rense dæksler. Du kan evt. hjælpe til at undgå dette ved at åbne lidt for din shunt ventil så den blander noget af din fremløb med din retur for at den kolde/fugtige røg ikke skal kondensere på kedelfladerne med tæring til følge.
Jeg holder min over 100 gr. ved at åbne en lille smule for røgspjældet så den delvist by-passer røgvenderkassen. På den måde burde der ikke på nogen måde kunne være frit vand der, så er det kun skorstenen man skal holde øje med. Det er marginalt hvad jeg har kunne se på belastningen/forbruget ved at hæve røgafgangs temperaturen lidt.
Jeg holder min over 100 gr. ved at åbne en lille smule for røgspjældet så den delvist by-passer røgvenderkassen. På den måde burde der ikke på nogen måde kunne være frit vand der, så er det kun skorstenen man skal holde øje med. Det er marginalt hvad jeg har kunne se på belastningen/forbruget ved at hæve røgafgangs temperaturen lidt.
MVH Hoffe
Kører nu uden "Follow Blower" funktionen. Dvs. ren ilt styring :-)
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... asp?id=343
Kører nu uden "Follow Blower" funktionen. Dvs. ren ilt styring :-)
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... asp?id=343
- ErnstM
- Stoker V
- Indlæg: 160
- Tilmeldt: 02 jan 2007 19:09
- Mit fyr: Black Star Scotte 10kw
- Areal: 210 + 70garage
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7160
- Dagligt forbrug: vinter op til 40kg
- Årligt forbrug: Ca. 8T
- Geografisk sted: Hedenstedkommune
Re: KSM 18Kw på Alcon6
Hej.
Er godt klar over kondensproblematiken, da jeg satte kedlen op og fik tændt, troede jeg lige pludselig at den var utæt, det var "bare" kondensvand der kom ud af røgrøret, men efter at de er beklædt med isolering, har der ikke siden været tegn på fugt, ej heller i skorstenen, den er knastør som kedlen, da jeg lige har renset for sod.
Er godt nok noget imponeret over sådan en Alcon årg 2001, som den tidligere ejer troede var utæt. Det var den også, men det var ved den forskruning hvor der kan sættes elvarmelegme ind, et llille vrid med den store rørtang på en 60 mm møtrik, så var den tæt igen. Så den var ikke for dyrt til 800 kr. Min gamle Tasso B3 var godt nok økonomisk, med 100 mm isolering rundt om den, men slet ikke som en Alcon.
Der skal nok lige nævnes at max drift på anlæget er omkring 12/15 Kw.
Er godt klar over kondensproblematiken, da jeg satte kedlen op og fik tændt, troede jeg lige pludselig at den var utæt, det var "bare" kondensvand der kom ud af røgrøret, men efter at de er beklædt med isolering, har der ikke siden været tegn på fugt, ej heller i skorstenen, den er knastør som kedlen, da jeg lige har renset for sod.
Er godt nok noget imponeret over sådan en Alcon årg 2001, som den tidligere ejer troede var utæt. Det var den også, men det var ved den forskruning hvor der kan sættes elvarmelegme ind, et llille vrid med den store rørtang på en 60 mm møtrik, så var den tæt igen. Så den var ikke for dyrt til 800 kr. Min gamle Tasso B3 var godt nok økonomisk, med 100 mm isolering rundt om den, men slet ikke som en Alcon.
Der skal nok lige nævnes at max drift på anlæget er omkring 12/15 Kw.
- kaptajnen
- Stoker XV
- Indlæg: 1199
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
- Geografisk sted: Herning kommune
Re: KSM 18Kw på Alcon6
Det var jo en god handel så!
Ja hold øje med røgtemperaturen. Den skulle da helst op over de 100 grader for at holde de 60 grader 1m nede i skorstenen, men mon ikke hurtigt du kommer derop med lidt aske/sod på kedelfladerne...
Ja hold øje med røgtemperaturen. Den skulle da helst op over de 100 grader for at holde de 60 grader 1m nede i skorstenen, men mon ikke hurtigt du kommer derop med lidt aske/sod på kedelfladerne...
Mvh Peter
RTB 10 m/iltstyring, 6.6m2 Batec solfangere, 1200L olietank m/2 radiatorer som solvarme vekslere
Hellere spørge dumt end at dumme sig ved at lade være!
RTB 10 m/iltstyring, 6.6m2 Batec solfangere, 1200L olietank m/2 radiatorer som solvarme vekslere
Hellere spørge dumt end at dumme sig ved at lade være!
- Hoffe
- Stoker I
- Indlæg: 16
- Tilmeldt: 11 jan 2008 22:24
- Mit fyr: Green Heat 16 + 20KW Alcon 6 Combi
- Areal: 188m2+101m2+60m2
- Brændsel: Flis/Pille mix (Ikea Køkkener)
- Dagligt forbrug: 15 kg September
- Årligt forbrug: ca. 8-10 Tons
- Geografisk sted: Sindal
- Kontakt:
Re: KSM 18Kw på Alcon6
Er det en tommelfingerregel? Det kan være svært at overholde med en høj skorsten hvor der er god træk og monteret trækregulatorkaptajnen skrev:Det var jo en god handel så!
Ja hold øje med røgtemperaturen. Den skulle da helst op over de 100 grader for at holde de 60 grader 1m nede i skorstenen, men mon ikke hurtigt du kommer derop med lidt aske/sod på kedelfladerne...
MVH Hoffe
Kører nu uden "Follow Blower" funktionen. Dvs. ren ilt styring :-)
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... asp?id=343
Kører nu uden "Follow Blower" funktionen. Dvs. ren ilt styring :-)
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... asp?id=343