Side 1 af 4

Temperaturen falder

: 03 nov 2008 12:18
af billebie
Hej.

Jeg har en KSM Multistoker 325-18. Her hvor temperaturen er faldet til under 0 C om natten udenfor har den fået problemer med at holde temperatuen oppe i kedlen på de 75 C den står til. Den ligger på ca. 65 grader.

Kan dette være tegn på at kedlen skal renses?

Mvh billebie

Re: Temperaturen falder

: 03 nov 2008 12:33
af Flunk
Hvad er din røgtemperatur?
Kører den på 100% drift ?
Hvor stor er dit hus?
Udfyld evt profil, så er det nemmere at hjælpe.

Re: Temperaturen falder

: 03 nov 2008 20:24
af billebie
Umiddelbart har jeg ingen røgtemperatur føler monteret. Hvor har monteret jeres henne?

Hvad mener du med 100% drift?

Huset er ca. 190 m2 og dårligt isoleret. Der har ikke tidligere været problemer med at holde temperaturen og særligt ikke når udendørs temperaturen kun ligger på ca. 0 C.

Jeg har "arvet" fyret af min far, så derfor ved jeg ikke alt for meget om det, så jeg er meget taknemmelig for alt den info jeg kan få!

Mvh billebie

Re: Temperaturen falder

: 03 nov 2008 20:54
af Flunk
Røgtermometer monteres i røgrør

Her er et eksempel:
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=73
Har du trækstabilisator?
100 % drift er fuld ydelse, kan normalt aflæses i styringens display, men jeg kender ikke KSM.
Er det lang tid siden du har renset den?

Re: Temperaturen falder

: 03 nov 2008 21:13
af billebie
Ok. ja jeg har trækstabilisator, monteret af KSM Stokerservice sidste efterår. Jeg vil tro at det er 3/4 år siden at den er blevet renset. Den kører konstant i trin 3, som er max ydelse, undtagen når jeg suplerer med brænde, så går den af og til i pausefyring.

Re: Temperaturen falder

: 04 nov 2008 00:32
af Stokerservice
prøv at rense luft dysserne, det er sikkert det

Re: Temperaturen falder

: 04 nov 2008 06:29
af Claus
billebie skrev:Ok. ja jeg har trækstabilisator, monteret af KSM Stokerservice sidste efterår. Jeg vil tro at det er 3/4 år siden at den er blevet renset. Den kører konstant i trin 3, som er max ydelse, undtagen når jeg suplerer med brænde, så går den af og til i pausefyring.
Hej Billebe.
Start med en ordentlig gang rensning !

Jeg går ud fra at den er uden iltstyring.

Hvis det er blæser eller luftdyser det er galt med så må der være en masse uforbrændt matriale i asken.

Når den køre i trin 3 konstant så skal den i runde tal æde 160 kg træpiller i døgnet (30KW x 24 timer= 720 KW svare ca til 160 kg piller ) gør den det ? Hvis det ikke er tilfældet og du ikke har ændret på indstillingerne af snegletider og blæsertider tror jeg du skal tjekke din snegl for slitage og tjek også sneglerøret der hvor det munder ud i herden, der kan opbygge sig noget matriale i de nederste hjørner af sneglerøret og det gør at indfyringsmængden bliver alt for lille.Hvis indfyringsmængden er blevet for lille, og der ikke er ændret på luftmængden så smutter en stor del af varmen lige ud til gråspurvene.

Re: Temperaturen falder

: 04 nov 2008 20:26
af billebie
Jeg har netop renset kedlen fra top til tå, samt tjekket luftdyserne. Jeg fandt en del fastpresset materiale hvor sneglen har sit udløb i kammeret. Så nu håber jeg at den har hjulpet. Hvad er normal røgtemperatur ved normal drift?

Mvh billebie

Re: Temperaturen falder

: 04 nov 2008 23:11
af Claus
billebie skrev:Jeg har netop renset kedlen fra top til tå, samt tjekket luftdyserne. Jeg fandt en del fastpresset materiale hvor sneglen har sit udløb i kammeret. Så nu håber jeg at den har hjulpet. Hvad er normal røgtemperatur ved normal drift?

Mvh billebie
Hej
Få nu udfyldt din profil ordentligt !

Jeg har ved at søge på dine indlæg fundet ud af at du har iltstyring . Den film du har lagt på youtube kan man se at der står 31 efter det trin den køre i ( trin 2 på filmen ). 31 betyder at der er 31 sek mellem at sneglen køre matriale ind, har det tal ikke været mindre når den ikke kan holde temp. oppe ?

Ved fuld ydelse er røgtemp på min ca 125 grader ved kedeltemp på 75 grader. jeg ved ikke om det er det samme hos dig ( mit anlæg er ikke helt det samme, SE MIN PROFIL )

Re: Temperaturen falder

: 05 nov 2008 17:02
af Claus
Hvordan går det ? Fik du den til at bestille noget ?