Indlæg af Gregersen » 22 nov 2018 15:51

Var lige ved at rode med hvorfor fremløbet til huset ikke var mere end 55-60 gader, selvom fyret var sat til 70 grader, og der var rimelig forbrug på huset.

Kan se at min fyr er lavet som på tegningen, hvor noget at vandet render i det vandkølet brænderhoved, og noget i kedlen.
Er det sådan at man lavede det i 2006, da fyret blev sat op, eller har smeden lavet en fejl den gang?
For når jeg målet temp fra kedel er den ca 70 grader som den er sat til, men det fra brænderhovedet er kun ca 55 grader.
Vil da mene at brænderhovedet skal fungere som en forvarmer, da man ellers ikke kan styre temperaturen (udover og sætte en ventil på, AVTA fx).

Har kigget på rørdiagrammer fra KSM, og der står der intet udover at røret skal være 1" og være åben ekspansion.

Nogen der ved noget?


Brugeravatar
Jan_Al
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 486
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Geografisk sted: Als, Sønderjylland
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 7 gange

Re: Rør diagram 325-18

Indlæg af Jan_Al » 22 nov 2018 16:46

Hvor mange rør har du til og fra kedlen?

Gregersen
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 47
Tilmeldt: 10 jul 2017 19:52
Mit fyr: KSM - 325-18
Areal: 210
Brændsel: Piller og fastbrændsel
Geografisk sted: Midtjylland
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: Rør diagram 325-18

Indlæg af Gregersen » 22 nov 2018 17:00

Gregersen skrev:
22 nov 2018 15:51
Var lige ved at rode med hvorfor fremløbet til huset ikke var mere end 55-60 gader, selvom fyret var sat til 70 grader, og der var rimelig forbrug på huset.

Kan se at min fyr er lavet som på tegningen, hvor noget at vandet render i det vandkølet brænderhoved, og noget i kedlen.
Er det sådan at man lavede det i 2006, da fyret blev sat op, eller har smeden lavet en fejl den gang?
For når jeg målet temp fra kedel er den ca 70 grader som den er sat til, men det fra brænderhovedet er kun ca 55 grader.
Vil da mene at brænderhovedet skal fungere som en forvarmer, da man ellers ikke kan styre temperaturen (udover og sætte en ventil på, AVTA fx).

Har kigget på rørdiagrammer fra KSM, og der står der intet udover at røret skal være 1" og være åben ekspansion.

Nogen der ved noget?
Vedhæftede filer
Rørdiagram.jpeg

Brugeravatar
Jan_Al
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 486
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Geografisk sted: Als, Sønderjylland
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 7 gange

Re: Rør diagram 325-18

Indlæg af Jan_Al » 22 nov 2018 17:09

Forstår ikke lige hvordan at temperaturen fra brænderhovedet kun er 55 grader når du en shuntregulering på som bør sikre at du kører 60 grader retur til kedlen?

Gregersen
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 47
Tilmeldt: 10 jul 2017 19:52
Mit fyr: KSM - 325-18
Areal: 210
Brændsel: Piller og fastbrændsel
Geografisk sted: Midtjylland
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: Rør diagram 325-18

Indlæg af Gregersen » 22 nov 2018 17:34

KSM foreskriver 55 grader i deres manual til en 325-18.
Det er målt ude på rørene, da der ingen dyklommer er, så det er ca tal.


Brugeravatar
pelle
Supporter
Supporter
Indlæg: 3400
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
Geografisk sted: lidt syd for herning
Givet likes: 296 gange
Modtaget likes: 368 gange

Re: Rør diagram 325-18

Indlæg af pelle » 22 nov 2018 17:41

Hej.. Kan du ikke bare sætte en kuglehane på op til den vandkølede på dit nuværende system sådan at du drossler flovet lidt. Det burde vel hæve temp.
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.

Brugeravatar
Jan_Al
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 486
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Geografisk sted: Als, Sønderjylland
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 7 gange

Re: Rør diagram 325-18

Indlæg af Jan_Al » 22 nov 2018 17:51

Er problemet først opstået nu?? Det hele lyder lidt underligt!

Gregersen
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 47
Tilmeldt: 10 jul 2017 19:52
Mit fyr: KSM - 325-18
Areal: 210
Brændsel: Piller og fastbrændsel
Geografisk sted: Midtjylland
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: Rør diagram 325-18

Indlæg af Gregersen » 22 nov 2018 18:25

Nej problemet er ikke opstået nu.
Vi overtog huset sidste år, og synes det har været lidt dyrt at køre med, så købte en AVTB ventil af Pelle her inde fra, og satte på VVB.
Så nu er returen kommet ned, for før var den kun et par grader under fremløb.
Men synes jeg havde svært ved at få AVTB ventil til at lukke, når jeg hævede VVB over 50 grader.
Så underede mig over at fremløbet ikke var højere, selvom om kedel temp var 70.
Derfor jeg spørger om det er lavet forkert?
Tænker bare brænderhovede burde virke som forvarmer, for det gør det på normale varmeværker.

Til Pelle, tror det vil være svært at styre temp helt, når fyret starter og stopper og ændret forbrug på anlægget.

Brugeravatar
Jan_Al
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 486
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Geografisk sted: Als, Sønderjylland
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 7 gange

Re: Rør diagram 325-18

Indlæg af Jan_Al » 22 nov 2018 19:05

Hvis ikke at der har været en eller anden form for reguleringsventil på VVB, så kunne det se ud som at det ikke er korrekt lavet ;-) Et par billeder, så man kunne se hvordan anlægget er skruet sammen, ville nok hjælpe lidt.

Gregersen
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 47
Tilmeldt: 10 jul 2017 19:52
Mit fyr: KSM - 325-18
Areal: 210
Brændsel: Piller og fastbrændsel
Geografisk sted: Midtjylland
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: Rør diagram 325-18

Indlæg af Gregersen » 22 nov 2018 20:50

Der var intet til at regulere temp i vvb, men det er der nu 😃 og det er meget bedre.