Side 1 af 1

PI Regulator PCT400

: 08 sep 2017 18:18
af Pebn
Hej
Jeg har købt mig en 175-13 Multistoker , og er ved at starte det op
. (på flis)
Jeg undre mig over at det køre på min ydelse længe før det har nået sit sætpunkt på 75 grader, ca fra 65 grader.
PI Regulator Stod på følgene
P 100
I 100
Har prøvet at skruge lidt
Er der nogle som har et bud på hvad de skal stå på.?
Mvh
Peter

Re: PI Regulator PCT400

: 08 okt 2017 09:20
af Flisbrænderen
Har fyret med flis med en 175-13 F-auto i lidt over 7 år nu.

Har eksperimentet noget med PI regulatoren sidste vinter og kommet frem til bedste indstillinger på mit anlæg er :
P 100
I 30
Det er forskelligt fra anlæg til anlæg hvordan det skal stå, så det er ikke sikkert det kan bruges på dit.

Vh Johannes

Re: PI Regulator PCT400

: 23 nov 2017 18:24
af Pebn
Hej igen
Ok
Hvordan er dine instillinger for pause og drift når du køre på flis
Vh
Peter

Re: PI Regulator PCT400

: 23 nov 2017 21:08
af Flisbrænderen
Jeg kører ikke med pausedrift, men start - stop drift med eltænding og akkutank, hvor fyret lukker helt ned i mange timer for derefter at starte op igen når varmen i akkutank er brugt.
Min stoker kører fast på 50 % ydelse lige for tiden, for at undgå for høj røgtemp.
Min røgtemp ca 130 gr.
Min kedeltemp er 70 gr med meget tør flis, ellers bør man køre på 80 gr, hvis det føles fugtigt.
Min returtemp er 60 gr.
Er der andre indstillinger du er intra i siger du bare til.
Vh Johannes

Re: PI Regulator PCT400

: 01 mar 2018 22:06
af Pebn
Hej Johannes
Lidt sent at jeg fik læst din besked men absolut brugbart.Tak
Jeg har ikke akkumulering, så derfor pause, men har planer om solfanger til overgangs perioden.
Min flis er på ca 25% fugt er det meget fugtigt?
Hvorfor så høj kedeltemp ved høj fugt?(jeg køre med 70gr)
Jeg har lige kørt på egeflis med fugt på 20% hvor røgtemp lå på ca 140-150gr
nu køre jeg på bl. Løv med fugt på ca 25% og der ligget røgtemp på 180-200gr, har du en forklaring på det?
Hvor mange gr +- køre du med på setpunktet?
VH
Peter

Re: PI Regulator PCT400

: 09 jul 2018 21:34
af Flisbrænderen
Hej Peter.
Ja 25 % er meget fugtigt. 25 % vand i flis er hvad KSM anbefaler som max fugtighed.
KSM anbefaler 80 gr kedel temp ved flis, da der er meget fugt som skal igennem kedel og røgrør ved meget fugtig flis og man derved bedre kan holde kedel og røgrør og skorsten fri for fugt og rust.
Jo mere fugt der er i flisen jo lavere bliver røgtemp.
Er du sikker på de vand % du har fyret med er korrekte, for normalt bliver røgtemp højere jo mindre fugt der er i træet.
Hvis du er sikker på vand %, kunne det være fordi egeflis er lidt sværere at antænde og derfor ikke laver så varm et bål og dermed også en lavere røgtemp.
Jeg kører med 10 gr+ på set punktet, men ved pausefyring skal det måske kun være 2-3 gr+.
VH Johannes