Indlæg af krogh123 » 26 okt 2015 10:11

Hej

Vi er ved at sætte en akkumulering beholder op til min ksm stoker 20 kwh.
Er det ikke nok at køre 1 fremgang og 1 retur rør i 3/4 tommer på min 1000 liters beholder?


Mv Tobias Krogh


newpas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1713
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9870
Dagligt forbrug: For stort men kræves
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 13 gange

Re: Akkimulering beholder

Indlæg af newpas » 26 okt 2015 11:02

Nej!

newpas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1713
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9870
Dagligt forbrug: For stort men kræves
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 13 gange

Re: Akkimulering beholder

Indlæg af newpas » 26 okt 2015 11:06

Som du kan se på kedelafgang er den nok 1" så det er minimum. Bedre endnu er 1 1/4" som du kan se er på næste modelstørrelse.

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: Akkimulering beholder

Indlæg af John Skov Jensen » 26 okt 2015 11:18

På en 20 kw kedel vil 3/4" egentlig være nok til at få det til at fungere.
Jeg kørte min gamle 22 kw atmos på 3/4 rørføring i flere år, uden problemer.
Men modtrykket i rørene vil naturligvis være større end hvis du laver det i f.eks 1". Så er der mange bøjninger og lange rør mellem din kedel og akku ville jeg vælge 1".
5/4 vil være skudt helt over målet når din kedel ikke er større end 20kw, 5/4" bruger jeg pt på min 40 kw kedel.

newpas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1713
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9870
Dagligt forbrug: For stort men kræves
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 13 gange

Re: Akkimulering beholder

Indlæg af newpas » 26 okt 2015 12:06

Og hvad er dimensionen på en evt ladomat?


Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: Akkimulering beholder

Indlæg af John Skov Jensen » 26 okt 2015 12:09

Termovar fås i 1" og 5/4"
Laddomat fås i 5/4"
Begge fabrikater klarer op til en kedelydelse på 50 kw

krogh123
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 4
Tilmeldt: 19 okt 2015 11:02

Re: Akkimulering beholder

Indlæg af krogh123 » 26 okt 2015 12:37

okay:)
Men skal jer have mere end 1 fremgang og 1 retur?

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: Akkimulering beholder

Indlæg af John Skov Jensen » 26 okt 2015 12:58

Hvilken type shunt skal du have mellem akku og kedel?
Uanset, et fremløb fra kedel til akku og et returløb fra akku til kedel. Indskudt på denne streng en shunt funktion af den ene eller anden type

krogh123
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 4
Tilmeldt: 19 okt 2015 11:02

Re: Akkimulering beholder

Indlæg af krogh123 » 26 okt 2015 12:59

jeg har ikke så meget forstand på det. men hvad mener du med shunt?

newpas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1713
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9870
Dagligt forbrug: For stort men kræves
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 13 gange

Re: Akkimulering beholder

Indlæg af newpas » 26 okt 2015 14:07

Netop john. Kedel er 1", shunt er 1" eller 1 1/4" hvorfor så lave det i 3/4"?