275-18i med Savsmuld
-
- Stoker I
- 11
- Indlæg: 13
- Tilmeldt: 19 jan 2013 11:41
- Mit fyr: KSM 275 FX +2m3 tank
- Areal: 250+110
- Brændsel: piller/træ/flis/Korn
- Fremviser gerne i postnummer: 6800
- Dagligt forbrug: 300L flis
- Årligt forbrug: Ukendt endnu
275-18i med Savsmuld
Hejsa
Håber der er nogen der kan hjælpe, jeg har fået 40kubikmeter savsmuld, men kan ikke rigtig få fyret til at køre ordentligt, den "kvæler ilden"
Så der var en der skrev at han kørte med flis program og så 6 min pause tid.
det er bare ikke lige lykkes for mig.....
Er der nogen der har viden om at fyrer med Savsmuld i sådan en fætter, eller bare general nogle ting man lige skal være opmærksom på?
Lørdagen er nu gået med et fejlslagen forsøg på at få det til at brænde.... Så nu er det kun at tømme og tilbage til Flis....
Håber der er en der ligger inden med hjælpen :-)
info on fyrret
KSM 275-18FX
2 kubikmeter tank.
2 meter snegl
pct300 iltstyring.
fyrret er fra 2013 (Så derfor den meget begrænsede erfarring med det)
Ellers go weekend.
Håber der er nogen der kan hjælpe, jeg har fået 40kubikmeter savsmuld, men kan ikke rigtig få fyret til at køre ordentligt, den "kvæler ilden"
Så der var en der skrev at han kørte med flis program og så 6 min pause tid.
det er bare ikke lige lykkes for mig.....
Er der nogen der har viden om at fyrer med Savsmuld i sådan en fætter, eller bare general nogle ting man lige skal være opmærksom på?
Lørdagen er nu gået med et fejlslagen forsøg på at få det til at brænde.... Så nu er det kun at tømme og tilbage til Flis....
Håber der er en der ligger inden med hjælpen :-)
info on fyrret
KSM 275-18FX
2 kubikmeter tank.
2 meter snegl
pct300 iltstyring.
fyrret er fra 2013 (Så derfor den meget begrænsede erfarring med det)
Ellers go weekend.
- Brian B
- Stoker XV
- 17
- Indlæg: 1051
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
275-18i med Savsmuld
Hej
Jeg har fyret meget savsmuld af men dog ikk i en ksm.. Er det tørt ? Eller er det det våde noget fra savværkerne til dræn ? Jeg har kun døjet en gang hvor det var sådan noget jeg fik for at fjerne det, ellers plejer savsmuld at kunne brænde fint
Jeg har fyret meget savsmuld af men dog ikk i en ksm.. Er det tørt ? Eller er det det våde noget fra savværkerne til dræn ? Jeg har kun døjet en gang hvor det var sådan noget jeg fik for at fjerne det, ellers plejer savsmuld at kunne brænde fint
Mvh Brian
26 stk himin HG-250S og kostal piko 7.0
Nu med renseblæs på pellx
26 stk himin HG-250S og kostal piko 7.0
Nu med renseblæs på pellx
-
- Stoker I
- 11
- Indlæg: 13
- Tilmeldt: 19 jan 2013 11:41
- Mit fyr: KSM 275 FX +2m3 tank
- Areal: 250+110
- Brændsel: piller/træ/flis/Korn
- Fremviser gerne i postnummer: 6800
- Dagligt forbrug: 300L flis
- Årligt forbrug: Ukendt endnu
275-18i med Savsmuld
Det her er fra et teglværk, og det er nok lige fugtigt nok tror jeg.Brian B skrev:Hej
Jeg har fyret meget savsmuld af men dog ikk i en ksm.. Er det tørt ? Eller er det det våde noget fra savværkerne til dræn ? Jeg har kun døjet en gang hvor det var sådan noget jeg fik for at fjerne det, ellers plejer savsmuld at kunne brænde fint
nu er tanken tømt og en rest (1kubikmeter) piller fyldt i, så nu skal det lige køres ind, og tider skrives ned :-)
fyrer normalt med flis, det kører bare upåklageligt.
savsmuldet var også mest fordi det var gratis. Og det siger man jo ikke nej til.
- Brian B
- Stoker XV
- 17
- Indlæg: 1051
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
275-18i med Savsmuld
Nej det ville være træls hvis du har plads så lad det ligge inde et år tid og vend det et par gang, jeg boede til leje for mange år siden, han havde det til og ligge et år tid i maskinhuset og vendte lidt i det med teleskoplæsseren så kørte det fint, du kan osse lægge drænslange i det til ventilation det har jeg gjort med både korn og flis
Mvh Brian
26 stk himin HG-250S og kostal piko 7.0
Nu med renseblæs på pellx
26 stk himin HG-250S og kostal piko 7.0
Nu med renseblæs på pellx
-
- Stoker VI
- 14
- Indlæg: 216
- Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
- Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
- Areal: 132 m2, u.isolering
- Brændsel: Flis
- Fremviser gerne i postnummer: 8660
- Dagligt forbrug: 50 kg
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Østjylland
- Blevet takket: 5 gange
275-18i med Savsmuld
Hej.
Jeg har fyret med meget fint og knas tørt savsmuld ca. 10 % vand i ca et halvt år i KSM 175-13 F-Auto med PCT 300 styring. Det støver helt vild når man håndterer det, men brænder rigtig godt.
Det vigtigste jeg har fundet ud af, er at man skal skrue lang ned for blæserens hastighed. Ellers blæser savsmuldet væk inden det er brændt.
Har fyret 3 år med flis, hvor blæseren kørte 100 % i trin 3, nu med savsmuld kører blæseren kun 20 % i trin 3. ( højeste trin )
Desuden skal snegle tiden skrues ned i alle trin, så P2 tiden har et gennemsnit på 20 i alle trin.
Dog har jeg et problem, som lige er opstået. Savsmuldet brænder tit tilbage helt hen til brandspjældet, hen over stoker sneglen mens fyret kører, uden det udløser brandslukningsventilen, fordi det brænder meget svagt. Er der nogen der har en løsning på dette ? Stokersneglen er monteret i et 150 mm firkantrør beregnet for flis. Kunne en løsning være at montere et rundt indsatsrør inde i firkantrøret og en mindre snegl, hvorved sneglen skal køre hurtigere med en mindre diameter, samt der er mindre plads forbi selve sneglen inde i det runde rør ?
Jeg har fyret med meget fint og knas tørt savsmuld ca. 10 % vand i ca et halvt år i KSM 175-13 F-Auto med PCT 300 styring. Det støver helt vild når man håndterer det, men brænder rigtig godt.
Det vigtigste jeg har fundet ud af, er at man skal skrue lang ned for blæserens hastighed. Ellers blæser savsmuldet væk inden det er brændt.
Har fyret 3 år med flis, hvor blæseren kørte 100 % i trin 3, nu med savsmuld kører blæseren kun 20 % i trin 3. ( højeste trin )
Desuden skal snegle tiden skrues ned i alle trin, så P2 tiden har et gennemsnit på 20 i alle trin.
Dog har jeg et problem, som lige er opstået. Savsmuldet brænder tit tilbage helt hen til brandspjældet, hen over stoker sneglen mens fyret kører, uden det udløser brandslukningsventilen, fordi det brænder meget svagt. Er der nogen der har en løsning på dette ? Stokersneglen er monteret i et 150 mm firkantrør beregnet for flis. Kunne en løsning være at montere et rundt indsatsrør inde i firkantrøret og en mindre snegl, hvorved sneglen skal køre hurtigere med en mindre diameter, samt der er mindre plads forbi selve sneglen inde i det runde rør ?
- Jan_Al
- Stoker X
- 15
- Indlæg: 487
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Mit fyr: KSM 175-13
- Areal: 154
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
- Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
275-18i med Savsmuld
Indsatsen som du omtaler, er super! Jeg fik en monteret i sommers efter at min snegl var godt og grundigt slidt! Jeg bruger kun piller og har kun standard magasin på dyret, men kunne godt forstille mig at det ville hjælpe på dit problem. Jeg købte et komplet sæt hos KSM efter anbefaling af Kristian hos Stokerservice. Se billede fra brændkammer.
-
- Stoker VI
- 14
- Indlæg: 216
- Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
- Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
- Areal: 132 m2, u.isolering
- Brændsel: Flis
- Fremviser gerne i postnummer: 8660
- Dagligt forbrug: 50 kg
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Østjylland
- Blevet takket: 5 gange
275-18i med Savsmuld
Tak for info. Er dit sneglerør helt firkantet indv ? I mit sneglerør er der svejst et fladjern på skrå i hele rørets længde i de nederste hjørner. Er der også det i dit ?Jan_Al skrev:Indsatsen som du omtaler, er super! Jeg fik en monteret i sommers efter at min snegl var godt og grundigt slidt! Jeg bruger kun piller og har kun standard magasin på dyret, men kunne godt forstille mig at det ville hjælpe på dit problem. Jeg købte et komplet sæt hos KSM efter anbefaling af Kristian hos Stokerservice. Se billede fra brændkammer.
- Jan_Al
- Stoker X
- 15
- Indlæg: 487
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Mit fyr: KSM 175-13
- Areal: 154
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
- Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
275-18i med Savsmuld
Sneglerøret er helt firkantet. Måske er de to stykker fladjern kun hæftet et par steder så at det er nemt at få demonteret. Få dig en snak med Jens hos KSM. Jeg er overbevist om at han kan hjælpe dig ud af problemerne
-
- Stoker VI
- 14
- Indlæg: 216
- Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
- Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
- Areal: 132 m2, u.isolering
- Brændsel: Flis
- Fremviser gerne i postnummer: 8660
- Dagligt forbrug: 50 kg
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Østjylland
- Blevet takket: 5 gange
275-18i med Savsmuld
Tak for info. Jeg tager en snak med Jens.Jan_Al skrev:Sneglerøret er helt firkantet. Måske er de to stykker fladjern kun hæftet et par steder så at det er nemt at få demonteret. Få dig en snak med Jens hos KSM. Jeg er overbevist om at han kan hjælpe dig ud af problemerne
-
- Stoker VI
- 14
- Indlæg: 216
- Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
- Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
- Areal: 132 m2, u.isolering
- Brændsel: Flis
- Fremviser gerne i postnummer: 8660
- Dagligt forbrug: 50 kg
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Østjylland
- Blevet takket: 5 gange
275-18i med Savsmuld
Lige en opdatering. Nu har jeg modtaget en indsats fra KSM og monteret denne, som består af 4 stykker fladjern( i stedet for et rør ) på en flange, som monteres i sneglerøret tættest på kedlen. Fladjernene går ca 20 cm ind i sneglerøret og ændrer røret fra 4 kant til 8 kant. Savsmuldet bliver nu presset lidt sammen om snegleakslen lige før det kommer ind i brænderhovedet, så det er mere kompakt og ikke så let brænder tilbage mens stokeren kører. Nu har den kørt i 5 dage uden at brænde tilbage. Håber problemet er løst nu.