Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Tm3006 iltstyring.
-
- Stoker XIV
- Indlæg: 909
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 3 gange
Tm3006 iltstyring.
Er det muligt og få iltstyringen på en gammel tm3006 fra ca 2004 til at regulere blæs. Istedet for som nu på fødesnegl?
For det virker da slet ikke på den her måde.
Er det bare en opdatering af styring eller slet ikke muligt?
For det virker da slet ikke på den her måde.
Er det bare en opdatering af styring eller slet ikke muligt?
Når du taler kan du kun sige noget du allerede ved. Når du lytter kan du lære hvad andre ved.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
-
- Stoker V
- Indlæg: 167
- Tilmeldt: 28 nov 2011 14:15
- Mit fyr: Atmos med ældre stoker
- Areal: 200
- Brændsel: træpiller, flis og andet
- Dagligt forbrug: ved ikke endnu
- Geografisk sted: Himmerland
Tm3006 iltstyring.
Hej,
Jeg spørger lige dumt, men er du sikker på at det er en TM styring? KSM kører normalt med Pricatech, og den regulerer som du beskriver kun fødesneglen.
Det virker iøvrigt fint på min
Blaser
Jeg spørger lige dumt, men er du sikker på at det er en TM styring? KSM kører normalt med Pricatech, og den regulerer som du beskriver kun fødesneglen.
Det virker iøvrigt fint på min
Blaser
-
- Stoker XIV
- Indlæg: 909
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 3 gange
Tm3006 iltstyring.
Jeg er rimelig sikker. men kender ikke pricatech.Blaser skrev:Hej,
Jeg spørger lige dumt, men er du sikker på at det er en TM styring? KSM kører normalt med Pricatech, og den regulerer som du beskriver kun fødesneglen.
Det virker iøvrigt fint på min
Blaser
http://www.techno-matic.dk/
Sådan en som linket.
Når du taler kan du kun sige noget du allerede ved. Når du lytter kan du lære hvad andre ved.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Brian B
- Stoker XV
- Indlæg: 1051
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Tm3006 iltstyring.
Hej
Kan ikk huske hva der står men der står noget om det i brugsforvirringen tror du kan downloade den fra hedestoker. Min har samme alder og den køre fint med at justere på sneglen..
Hva er det der går galt ?
Kan ikk huske hva der står men der står noget om det i brugsforvirringen tror du kan downloade den fra hedestoker. Min har samme alder og den køre fint med at justere på sneglen..
Hva er det der går galt ?
Mvh Brian
26 stk himin HG-250S og kostal piko 7.0
Nu med renseblæs på pellx
26 stk himin HG-250S og kostal piko 7.0
Nu med renseblæs på pellx
-
- Stoker XIV
- Indlæg: 909
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 3 gange
Tm3006 iltstyring.
Jeg synes bare den hænger langt bagefter. Min snegl kan være slidt eller noget men doseringen er bestemt ikke ens hver gang. Dette resulterer så i at den giver meget hvilket for ilt til at falde. Hvor styringen derfor giver mindre og sneglen gør så det samme så ilt stiger meget.Brian B skrev:Hej
Kan ikk huske hva der står men der står noget om det i brugsforvirringen tror du kan downloade den fra hedestoker. Min har samme alder og den køre fint med at justere på sneglen..
Hva er det der går galt ?
Men måske jeg bare skal rode lidt mere med det. Hvad står jeres pause til på sneglen? Den skal måske værre større ved mig så sneglen kører mere ad gangen?
Når du taler kan du kun sige noget du allerede ved. Når du lytter kan du lære hvad andre ved.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Brian B
- Stoker XV
- Indlæg: 1051
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Tm3006 iltstyring.
Hmm det lyder som om der er noget med din pid der skal justeres hvor hurtig langsom den skal være til det
Jeg har brugt den justerings vejledning/forklaring som Klaus og Mehs tror jeg det er har lavet til benekov med tm 3006 det er tålmodigheds arbejder og lidt af gangen men syntes min holder sig pænt til det den skal..
Den ene er her viewtopic.php?f=23&t=456
Det er ikk sikkert de forskellige ting hedder helt det samme men man kan godt gætte sig til det min har feks ikk delta max
Jeg har brugt den justerings vejledning/forklaring som Klaus og Mehs tror jeg det er har lavet til benekov med tm 3006 det er tålmodigheds arbejder og lidt af gangen men syntes min holder sig pænt til det den skal..
Den ene er her viewtopic.php?f=23&t=456
Det er ikk sikkert de forskellige ting hedder helt det samme men man kan godt gætte sig til det min har feks ikk delta max
Mvh Brian
26 stk himin HG-250S og kostal piko 7.0
Nu med renseblæs på pellx
26 stk himin HG-250S og kostal piko 7.0
Nu med renseblæs på pellx
-
- Stoker XIV
- Indlæg: 909
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 3 gange
Tm3006 iltstyring.
Brian B skrev:Hmm det lyder som om der er noget med din pid der skal justeres hvor hurtig langsom den skal være til det
Jeg har brugt den justerings vejledning/forklaring som Klaus og Mehs tror jeg det er har lavet til benekov med tm 3006 det er tålmodigheds arbejder og lidt af gangen men syntes min holder sig pænt til det den skal..
Du for tak for hjælpen. og så må jeg ud og lege med pid. :-)
Når du taler kan du kun sige noget du allerede ved. Når du lytter kan du lære hvad andre ved.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10371
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Tm3006 iltstyring.
kør mindre hvergang det giver bedst forbrænding... da bålet så er mere ens hele tiden frem for kvælning og iltoverskud inden næste potion...sænker du mængden vil snegletidene blive hypier og mere jævn forbrænding
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker XII
- Indlæg: 723
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Modtaget likes: 3 gange
Tm3006 iltstyring.
vent lige.
hvad har du follow blower til at stå til i den hemmelige menu?
hvad står stokerpause og puls til at stå
og din ilt.
hvad har du follow blower til at stå til i den hemmelige menu?
hvad står stokerpause og puls til at stå
og din ilt.
-
- Stoker XIV
- Indlæg: 909
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 3 gange
Tm3006 iltstyring.
Follow blower står til ja.timkenneth skrev:vent lige.
hvad har du follow blower til at stå til i den hemmelige menu?
hvad står stokerpause og puls til at stå
og din ilt.
Stoker puls 0.8 pause 20s.
Ilt står til 7.5 men den er slået fra i styring. Dette netop pga. svingende ilt.
Når du taler kan du kun sige noget du allerede ved. Når du lytter kan du lære hvad andre ved.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.