Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Tm3006 iltstyring.

Spørgsmål vedr. KSM Stokerfyr samt det tilbehør der laves til KSM stokere
Ollii
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 909
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 3 gange

Tm3006 iltstyring.

Indlæg af Ollii » 25 jan 2013 20:18

Er det muligt og få iltstyringen på en gammel tm3006 fra ca 2004 til at regulere blæs. Istedet for som nu på fødesnegl?
For det virker da slet ikke på den her måde.
Er det bare en opdatering af styring eller slet ikke muligt?
Når du taler kan du kun sige noget du allerede ved. Når du lytter kan du lære hvad andre ved.

M.v.h. Olli.


Blaser
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 167
Tilmeldt: 28 nov 2011 14:15
Mit fyr: Atmos med ældre stoker
Areal: 200
Brændsel: træpiller, flis og andet
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Himmerland

Tm3006 iltstyring.

Indlæg af Blaser » 25 jan 2013 20:28

Hej,
Jeg spørger lige dumt, men er du sikker på at det er en TM styring? KSM kører normalt med Pricatech, og den regulerer som du beskriver kun fødesneglen.
Det virker iøvrigt fint på min

Blaser

Ollii
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 909
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 3 gange

Tm3006 iltstyring.

Indlæg af Ollii » 25 jan 2013 22:01

Blaser skrev:Hej,
Jeg spørger lige dumt, men er du sikker på at det er en TM styring? KSM kører normalt med Pricatech, og den regulerer som du beskriver kun fødesneglen.
Det virker iøvrigt fint på min

Blaser
Jeg er rimelig sikker. men kender ikke pricatech.

http://www.techno-matic.dk/

Sådan en som linket.
Når du taler kan du kun sige noget du allerede ved. Når du lytter kan du lære hvad andre ved.

M.v.h. Olli.

Brugeravatar
Brian B
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1051
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro

Tm3006 iltstyring.

Indlæg af Brian B » 25 jan 2013 22:32

Hej
Kan ikk huske hva der står men der står noget om det i brugsforvirringen tror du kan downloade den fra hedestoker. Min har samme alder og den køre fint med at justere på sneglen..
Hva er det der går galt ?
Mvh Brian
26 stk himin HG-250S og kostal piko 7.0
Nu med renseblæs på pellx

Ollii
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 909
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 3 gange

Tm3006 iltstyring.

Indlæg af Ollii » 25 jan 2013 22:41

Brian B skrev:Hej
Kan ikk huske hva der står men der står noget om det i brugsforvirringen tror du kan downloade den fra hedestoker. Min har samme alder og den køre fint med at justere på sneglen..
Hva er det der går galt ?
Jeg synes bare den hænger langt bagefter. Min snegl kan være slidt eller noget men doseringen er bestemt ikke ens hver gang. Dette resulterer så i at den giver meget hvilket for ilt til at falde. Hvor styringen derfor giver mindre og sneglen gør så det samme så ilt stiger meget.

Men måske jeg bare skal rode lidt mere med det. Hvad står jeres pause til på sneglen? Den skal måske værre større ved mig så sneglen kører mere ad gangen?
Når du taler kan du kun sige noget du allerede ved. Når du lytter kan du lære hvad andre ved.

M.v.h. Olli.


Brugeravatar
Brian B
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1051
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro

Tm3006 iltstyring.

Indlæg af Brian B » 25 jan 2013 22:51

Hmm det lyder som om der er noget med din pid der skal justeres hvor hurtig langsom den skal være til det
Jeg har brugt den justerings vejledning/forklaring som Klaus og Mehs tror jeg det er har lavet til benekov med tm 3006 det er tålmodigheds arbejder og lidt af gangen men syntes min holder sig pænt til det den skal..
Den ene er her viewtopic.php?f=23&t=456
Det er ikk sikkert de forskellige ting hedder helt det samme men man kan godt gætte sig til det min har feks ikk delta max
Mvh Brian
26 stk himin HG-250S og kostal piko 7.0
Nu med renseblæs på pellx

Ollii
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 909
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 3 gange

Tm3006 iltstyring.

Indlæg af Ollii » 25 jan 2013 22:56

Brian B skrev:Hmm det lyder som om der er noget med din pid der skal justeres hvor hurtig langsom den skal være til det
Jeg har brugt den justerings vejledning/forklaring som Klaus og Mehs tror jeg det er har lavet til benekov med tm 3006 det er tålmodigheds arbejder og lidt af gangen men syntes min holder sig pænt til det den skal..

Du for tak for hjælpen. og så må jeg ud og lege med pid. :-)
Når du taler kan du kun sige noget du allerede ved. Når du lytter kan du lære hvad andre ved.

M.v.h. Olli.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Tm3006 iltstyring.

Indlæg af thy » 25 jan 2013 23:44

kør mindre hvergang det giver bedst forbrænding... da bålet så er mere ens hele tiden frem for kvælning og iltoverskud inden næste potion...sænker du mængden vil snegletidene blive hypier og mere jævn forbrænding
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

timkenneth
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 723
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Fremviser gerne i postnummer: 6980
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Modtaget likes: 3 gange

Tm3006 iltstyring.

Indlæg af timkenneth » 26 jan 2013 06:20

vent lige.

hvad har du follow blower til at stå til i den hemmelige menu?
hvad står stokerpause og puls til at stå
og din ilt.

Ollii
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 909
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 3 gange

Tm3006 iltstyring.

Indlæg af Ollii » 26 jan 2013 06:36

timkenneth skrev:vent lige.

hvad har du follow blower til at stå til i den hemmelige menu?
hvad står stokerpause og puls til at stå
og din ilt.
Follow blower står til ja.
Stoker puls 0.8 pause 20s.
Ilt står til 7.5 men den er slået fra i styring. Dette netop pga. svingende ilt.
Når du taler kan du kun sige noget du allerede ved. Når du lytter kan du lære hvad andre ved.

M.v.h. Olli.


Besvar