Styring

Indlæg af ksm flisstoker » 08 sep 2007 07:39

Jeg kunne ikke se et forum der kun omhandlede styring, så her kom det tættets på.

Jeg har i foråret købt et Ksm- flisstoker brugt. som blev installeret og kørte fejl frit.
Nu er det så blevet for koldt for fruen og hun vil have varme på igen..
Men nu efter opstart kører fyret af helvede til.. Problemet er at det brænder baglæns. Det tager et par dage og sneglerøret bliver ikke så varmt at det udløser den elektriske eller thermiske brandsikring.

Hved gør jeg galt???

Jeg har prøvet at pille lamdasonden ud for at se ilt% i det fri, her viser den 12% ville mene den skulle vise noget mere da ilt% i det luft vi indånder vel ligger på ca 21%.


søren ø
Supporter
Supporter
Indlæg: 1018
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Brændsel: piller
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Kontakt:

Indlæg af søren ø » 08 sep 2007 09:41

Uden at have den store forstand på KSM kedler, lyder det som om at indføringen skal sættes op, og det er fordi "bålet" ikke bliver skubbet langt nok frem, og dermed over tid når dit magasin. Det er mit bedste bud.
All men are created equal, but only the bravest become firefighters.

Brugeravatar
carsten8310
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 94
Tilmeldt: 08 jan 2007 15:41
Mit fyr: L25 Silver
Areal: 2x116 + det løse
Brændsel: træpiller
Årligt forbrug: 7 Tons
Geografisk sted: Horsens

Indlæg af carsten8310 » 08 sep 2007 09:48

Og hvis der er pausefyring på dyret så kan den også sættes op.

Brugeravatar
Brian B
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1051
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro

Indlæg af Brian B » 08 sep 2007 10:15

hej
din lambda sonde skulle gerne vise knap 21 som du selv siger. kan du ikke kalibere den ude i fri luft ?
ellers lyder det til den skal have noget mere at leve af.
Mvh Brian
26 stk himin HG-250S og kostal piko 7.0
Nu med renseblæs på pellx

Anonymous

Indlæg af Anonymous » 08 sep 2007 13:47

Hvis det er en styring med iltstyring, er der vel ingen grund til at justere på tiderne det skulle den vel selv gøre?

Men som Brian B skriver er det lambda sonden der skal kalibreres, for hvis den måler en forkert ilt % vil den også dosere/blæser forkert. Dette vil enten medføre tilbagebrændeing eller en masse uforbrændt materiale i askeskuffen.

Så ud med lambdasonden i fri luft og kalibrerer den, i med dem igen og se om det ikke virker. Og husk i samme omgang at kontrollere at alle samlinger i røgrør er tætte så der ikke suges falsk luft og på den måde laves "falske" målinger.

MVH
Nicolai