Mekanisk ventilation og varmegenindvinding
- Jamy
- Stoker II
- 17
- Indlæg: 57
- Tilmeldt: 01 jan 2007 16:29
- Mit fyr: 10 kW BS
- Areal: 120+100l VVB
- Brændsel: Træpiller :-)
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: 5 Tons
- Geografisk sted: 7100
Re: Mekanisk ventilation og varmegenindvinding
Med udsugning på 22 gr, friskluft på -10 gr og virkningsgrad på 85 % i veksler så bliver afkastluften -5 gr, så jo kondensvandet i luften kan sagtens fryse.
Jacob Mygind
Re: Mekanisk ventilation og varmegenindvinding
AhaJamy » 02 Mar 2011, 21:13 skrev:Med udsugning på 22 gr, friskluft på -10 gr og virkningsgrad på 85 % i veksler så bliver afkastluften -5 gr, så jo kondensvandet i luften kan sagtens fryse.
Hvad hvis virkningsgraden er +90 - hvordan ser regnestykket så ud ?
- Jamy
- Stoker II
- 17
- Indlæg: 57
- Tilmeldt: 01 jan 2007 16:29
- Mit fyr: 10 kW BS
- Areal: 120+100l VVB
- Brændsel: Træpiller :-)
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: 5 Tons
- Geografisk sted: 7100
Re: Mekanisk ventilation og varmegenindvinding
Ja så bliver afkastet jo endnu kolderelevi » 02 Mar 2011, 21:18 skrev: Aha
Hvad hvis virkningsgraden er +90 - hvordan ser regnestykket så ud ?
Afkast = 22-(22-(-10))*0.9= -6,8 gr
Men med det samme veksler begynder at fryse, stiger trykfaldet over veksleren på udsugningssiden, hvilket giver reduceret luftmængde. Derfor stiger temp på afkast og veksleren is smelter igen. Selvregulerende system
Levi: jeg har sendt díg en email om pris på noget 10 kw Scotte
Jacob Mygind
Re: Mekanisk ventilation og varmegenindvinding
Aha - så lærte jeg lidt matematik idagJamy » 02 Mar 2011, 22:09 skrev: Ja så bliver afkastet jo endnu koldere
Afkast = 22-(22-(-10))*0.9= -6,8 gr
Men med det samme veksler begynder at fryse, stiger trykfaldet over veksleren på udsugningssiden, hvilket giver reduceret luftmængde. Derfor stiger temp på afkast og veksleren is smelter igen. Selvregulerende system
Levi: jeg har sendt díg en email om pris på noget 10 kw Scotte
Jeg har dog ikke oplevet fænomenet, - men jeg kan godt se det kan ske
Jeg har ikke modtaget nogen mail fra dig ?
- Jamy
- Stoker II
- 17
- Indlæg: 57
- Tilmeldt: 01 jan 2007 16:29
- Mit fyr: 10 kW BS
- Areal: 120+100l VVB
- Brændsel: Træpiller :-)
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: 5 Tons
- Geografisk sted: 7100
Re: Mekanisk ventilation og varmegenindvinding
Jeg har sendt den til kontakt@dvcenter
Jeg kan komme forbi og gi et lille kursus, næste gang jeg skal besøge min gamle mor i Høng, hvis du har kaffe på kanden
Jeg kan komme forbi og gi et lille kursus, næste gang jeg skal besøge min gamle mor i Høng, hvis du har kaffe på kanden
Jacob Mygind
Re: Mekanisk ventilation og varmegenindvinding
Jeg har altid kaffe eller kakaoJamy » 02 Mar 2011, 22:26 skrev:Jeg har sendt den til kontakt@dvcenter
Jeg kan komme forbi og gi et lille kursus, næste gang jeg skal besøge min gamle mor i Høng, hvis du har kaffe på kanden
Skal jeg have kursus i regning ?
Mail modtaget
- Jamy
- Stoker II
- 17
- Indlæg: 57
- Tilmeldt: 01 jan 2007 16:29
- Mit fyr: 10 kW BS
- Areal: 120+100l VVB
- Brændsel: Træpiller :-)
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: 5 Tons
- Geografisk sted: 7100
Re: Mekanisk ventilation og varmegenindvinding
Skal vi kalde det et kursus i beregning af varmegenvindinglevi » 02 Mar 2011, 22:30 skrev:
Jeg har altid kaffe eller kakao
Skal jeg have kursus i regning ?
Mail modtaget
Godt tilbud modtaget, jeg kigger lige i sparegrisen og håber på tøvejr
Jacob Mygind
Re: Mekanisk ventilation og varmegenindvinding
Jeg har heldigvis kompetente folk i baghånden til at foretage beregninger/dimensionering af ventilation, - det er ikke mit kerneområde, - så det overlader jeg trygt til profferneJamy » 02 Mar 2011, 22:59 skrev: Skal vi kalde det et kursus i beregning af varmegenvinding
Godt tilbud modtaget, jeg kigger lige i sparegrisen og håber på tøvejr
Men et kursus kan man jo altid bruge
- tomfisch
- Stoker IV
- 14
- Indlæg: 108
- Tilmeldt: 02 feb 2010 20:32
- Mit fyr: Nibe Vedex 3300
- Areal: 230 m2
- Brændsel: Løvtræ + diverse
- Fremviser gerne i postnummer: 9370
- Årligt forbrug: 30 rm/løv
- Geografisk sted: Ulsted
Re: Mekanisk ventilation og varmegenindvinding
Er der mulighed for differentieret udsugning eller indblæsning i forskellige rum fx ved at lukke delvist for ventilerne? Eller kommer der bare en masse støj ud af det?
Hvad indebærer en indregulering af ventilationsanlægget egentlig?
Hvad indebærer en indregulering af ventilationsanlægget egentlig?
Nibe Vedex 3300 35 kW, Technische Alternative UVR1611 styring, 1000 L akku, åben ekspansion, Termovar ladeventil, trækstabilisator, Värmebaronen 6010 6 kW vandvarmer (backup)
Re: Mekanisk ventilation og varmegenindvinding
Ja det er jo netop det en indregulering bla. indebærer, - jo større rum, - jo mere udsugning/indblæsning.tomfisch » 03 Mar 2011, 22:00 skrev:Er der mulighed for differentieret udsugning eller indblæsning i forskellige rum fx ved at lukke delvist for ventilerne? Eller kommer der bare en masse støj ud af det?
Hvad indebærer en indregulering af ventilationsanlægget egentlig?
I større rum, - kører man en større rørdim. - Netop for at flytte mere luft, - og for at mindske støjen (Jo større dim. - jo mindre støj).
En indregulering indebærer korrekt luftregulering i rummene, - efter deres størrelser.