problemer med min cirkulation

Her snakker vi om Huset samt alt "gør det selv" til huset
Alt om renovering, byggeri og konstruktion
Besvar
moni
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 3
Tilmeldt: 01 sep 2009 07:22

problemer med min cirkulation

Indlæg af moni » 01 sep 2009 20:44

Hej

Nogen der kan hjælpe en stakkels amatør ;-)

Jeg har et solfangeranlæg som kører super fint, på dette har jeg en varmeveksler som træder ind når mit vand i varmtvandsbeholderen er varm nok herfra har jeg så cirkulation til centralvarmen i huset.
men men jeg kan ikke få cirkulationen til at køre som om den er stoppet men det kan bare ikke være rigtigt ... jeg har en grundfos alpha pumpe til at side på fremløb men det virker som om den ikke kan presse vandet frem til gulvvarme shonten som iøvrigt har sin egen pumpe måske behøver jeg egentligt slet ikke pumpen fordi der sider en på gulvvarmen ??
er der nogen der kan hjælpe ??

MVH
moni/ anton


Brugeravatar
Ole S.
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1876
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: sæson 07-08 3460 kg
Geografisk sted: Nordjylland

Re: problemer med min cirkulation

Indlæg af Ole S. » 01 sep 2009 21:01

Hej

Er det et pludseligt opstået problem, har det virket tidligere, er det en ny installation, kører pumpen på konstant tryk niveau 3???
Et typisk problem er luft i systemet, har du udluftet efter alle kunstens regler.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Multi 22 på Viadrus kedel, Trækstabilisator
Røgvender over herd, plader midt i kedlen.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ca 6 meter isokern, 25 m. præ isolerede pexrør

moni
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 3
Tilmeldt: 01 sep 2009 07:22

Re: problemer med min cirkulation

Indlæg af moni » 01 sep 2009 21:49

jeg har ændret rørføringen her over sommeren for at kunne køre helt udenom min scotte skokker her i sommerhalvåret og herefter kan jeg ikke få det til at virke ordentligt !
og jo jeg har monteret autoudluftere 2 steder for at sikre mig mod luft .... og de virker fint
jeg har åben expansion måske er det den der giver problemer ?
konstruktionene er således :
retur fra huset løber igennem varmeveksler, og videre til pumpen der skal drive vandet ind i huset igen . inde i huset er der en fordeler som sender varmen ud i 3 strenge en til nogle radiatorer, 1 til en gulvvarme i kælderen og 1 til noget gulvvarme i sturplan
gulvarme enhederne har egne pumper og det er kun gulvarmen i kælderen der er tilkoplet om sommeren .

stokerbent
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 865
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Mit fyr: Viadrus 22 m. Multi 22
Areal: 196m2
Brændsel: Piller/fastbrænsel/solvarme
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6

Re: problemer med min cirkulation

Indlæg af stokerbent » 03 sep 2009 12:58

jamen en alpha virker vel på den måde når den møder modstand så tror den radiator ventilerne er lukket og så drosler den pumpen ned
det er ikke det der sker for

har du en rense ventil i systemet har du set om den er beskidt

Brugeravatar
Ole S.
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1876
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: sæson 07-08 3460 kg
Geografisk sted: Nordjylland

Re: problemer med min cirkulation

Indlæg af Ole S. » 03 sep 2009 17:30

Hej

Nu fremgår det ikke helt klart, hvilken type pumpe det er, men på min alpha + kan den indstilles til konstant tryk, og bruger man denne funktion SKAL den nok trykke vandet frem, forudsat at der selvfølgelig ikke er luft, og anlæget er strikket rigtigt sammen.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Multi 22 på Viadrus kedel, Trækstabilisator
Røgvender over herd, plader midt i kedlen.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ca 6 meter isokern, 25 m. præ isolerede pexrør