Re: vandinstalation og messing forskrueninger

: 14 okt 2008 14:50
af Emborg41
Hurtigt sakset fra en tilstandsrapport :twisted:

0.3.18 (53) Brugsvandsrør:
Synlig del af vandledningsnettet er i god stand, dog med en
enkelt tæringsskade i blok 1 samt en defekt afspærringsventil
samme sted.
Tæringsskaden i en galvaniseret vinkel skyldes formentlig at
VVS-installatøren har brugt radiator-messingforskruninger til
samlig af rørene i forbindelse med en generel udskiftning af
afspærringsventilerne på ledningsnettet. Især fittings i
messingforskruningens nærhed vil være udsatte for tæringer.
De monterede radiatorforskruninger er ikke VA-godkendt og kan
dermed ikke lovligt monteres i en brugsvandsinstallation, i
stedet bør de udskiftes til en galvaniseret union

Re: vandinstalation og messing forskrueninger

: 14 okt 2008 18:35
af Stokerfyr passer
Lyder mærkelig at de ikke må bruges,
hvis radiator-messingforskruninger = messing unioner så er
de da blevet brugt i mange år til vandinstallationer,
tror da ikke så mange smede kan have taget fejl.
Tæringsskaden i en galvaniseret vinkel skyldes formentlig at
VVS-installatøren har brugt radiator-messingforskruninger
Her bruges ordet formentlig,
så det kan jo være andre årsager til tæringen.

Re: vandinstalation og messing forskrueninger

: 14 okt 2008 20:21
af stokerbent
forstår det jo heller ikke helt
har hørt noget om man ikke må bruge kobber og så alm rør der efter det vil kunne give galvanisk tæring
men gør messing også det???
det kan jo være det der har tæret røret

men som stokerfyrpasser skriver er de blevet brugt mange steder
mange ventiler er jo også messing så må de ikke bruges eller hvad
pumphuse til pumper der pumper vand mener jeg også der er lavet flere i messing

slet ikke nogle vvser der kender noget til det
måske ernst kommer forbi og kan fortælle lidt om det
vil selvfølgelig ikke lave noget der æder resten af rør systemet

Re: vandinstalation og messing forskrueninger

: 14 okt 2008 20:29
af Falck
Når man laver en vandinstalation, efter gammel lærebog, og du blander messing kobber samt galv rør, skal man huske at det er kobber ionerne der spiser galvaniseringen.
Det betyder i praksis at man skal starte med galv, og derefter gå over i kobber, i vandets løbsretning, og for at minske risikoen for galvanisk tæring bruger man messing mellem kobber og jern. Det betyder fx at skal du lave et udtag på et jern rør og skal køre kobber opaf, så skal man lave udtaget nedaf, lave en bue for at kobberionerne de vil ligge sig i buens bund. Personligt har jeg aldrig hørt om at messing det skulle æder jern. Tænk her på kontraventiler, magnetventiler, dykrør, up pumper til varmt vand, pumpeunioner er i messing. Man kunne måske forestille sig at det messing at et givent kina produkt er smeltet sammen af, har haft en del kobber i, og derved foretager tæringen.
Idag er der faktisk ikke ret meget der kræver en VA godkendelse, når man taler rør, fittings, ja selv en varmvands beholder skal i dag ikke, og for at kommer evt udbruf i forkøbet er her et link til info.
http://www.etadanmark.dk/danish/nyheder/Dok2.pdf

Så sumasumarum, JA MAN MÅ GERNE BRUGE EN RADIATOR FORSKRUGNING I VAND ANLÆG
Den tæring der er beskrevet i tilstandsraporten, er nok nærmere fremkommet at en meget lille utæthed (mindre en et dryp) som gennem mange år har spist jernet op.

Når jeg skriver jern i denne sammenhæng, menes natyrligvis galvaniseret jern rør/fittings

Re: vandinstalation og messing forskrueninger

: 14 okt 2008 21:04
af søren ø
Det er ikke p.g.a messingen du ikke må bruge den, men fordi den er lavet til varmeanlæg og ikke godkendt til vandinstallationen. Det er hvad jeg just har lært som blikker, derfor retter jeg ind efter det. Men hvis det ikke passer skal vi da have smidt nogle på anlægget, for de er både kønnere og nemere at arbejde med.

Re: vandinstalation og messing forskrueninger

: 14 okt 2008 21:19
af Falck
Der står da også blikkenslager på mit brev :-)
Og ja, dengang skulle alt være va godkent, men som sagt har reglerne ændret sig meget.
Prøv og kik på 2,23 i linket.
Der står "spændingssamlinger" kræver ikke va godkendelse. Og en radiatorforskrugning er en spændingssamler..

Re: vandinstalation og messing forskrueninger

: 14 okt 2008 22:15
af søren ø
"Dengang" er inden for de sidste 2 år, afsluttede for 14 dage siden, men man bliver klogere hver dag. En dag jeg får tid regner jeg med at smide et par billeder af svendeprøven op, men har ikke tid p.t.

Re: vandinstalation og messing forskrueninger

: 15 okt 2008 00:15
af Falck
søren ø skrev:"Dengang" er inden for de sidste 2 år, afsluttede for 14 dage siden, men man bliver klogere hver dag. En dag jeg får tid regner jeg med at smide et par billeder af svendeprøven op, men har ikke tid p.t.
Søren, med dengang mente jeg nu også da jeg fik mit svendebrev, som var i 1986 :great:
Det eneste jeg har endnu er en kobber keddel, lavet til de gamle komfurer, du ved dem til træ, med ringe man løfter af samt et kobber krus. Men lad os holde os til emnet, og lave en anden tråd om svendestykker 8) 8)

Re: vandinstalation og messing forskrueninger

: 15 okt 2008 01:30
af Jamy
Falck skrev: KLIP
Prøv og kik på 2,23 i linket.
Der står "spændingssamlinger" kræver ikke va godkendelse. Og en radiatorforskrugning er en spændingssamler..
Punkt 2,23 hører til under afløbsinstallationer, så den gælder vel ikke, og der står iøvrigt spænderingssamlinger.
Der står det samme under 1.22, som gælder for vandinstallation

Men det har vel i bund og grund intet med en radiatorforskruning at gøre.

Hmmm når man nærlæser listen lidt, så er der jo faktisk ikke nogen som helst krav til rør, med mindre det er et plast produkt. Eller er det mig der ikke fatter en bønne LAUGHT~211.GIF

Re: vandinstalation og messing forskrueninger

: 29 mar 2009 17:07
af goliat
som vvs er er det lækkert når der bruges messingforskruninger sammen med GALVANISEREDE rør de stopper nemlig til da galvniseringen og radiatorfors. ikke arbejder godt sammen,
har skiftet utallige ud med unioner:-) man kan dog godt bruge dem i en kobberinstalation