Lidthjælp til valg af el-kabel
-
- Stoker Pro Sponsor
- Indlæg: 147
- Tilmeldt: 13 mar 2007 21:55
- Geografisk sted: Auning Djursland
Lidthjælp til valg af el-kabel
Jeg søger lidt hjælp til valg af el kabel.
Jeg skal installeret jordvarmepumpe Vølund Fighter 1240.
Den skal have sin egen sikringsgruppe på 20A.
Den har en start strøm på 30A og en max driftsstrøm på 8A.
Nu kommer spørgsmålet så om jeg kan benytte det 5x2,5 kabel der allerede er der eller om jeg skal trække et nyt 5x6kabel.
Jeg skal installeret jordvarmepumpe Vølund Fighter 1240.
Den skal have sin egen sikringsgruppe på 20A.
Den har en start strøm på 30A og en max driftsstrøm på 8A.
Nu kommer spørgsmålet så om jeg kan benytte det 5x2,5 kabel der allerede er der eller om jeg skal trække et nyt 5x6kabel.
-
- Stoker VII
- Indlæg: 260
- Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
- Mit fyr: Woody / OPOP
- Areal: 220
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 22 kg i december
- Årligt forbrug: forventet 5-6tons
Re: Lidthjælp til valg af el-kabel
Jeg mener bestemt at et 5X2,5 kabel må forsikres med 20A, men er desværre ikke 10% sikker. Min SB er desværre stadig paket ned i en af mange flyttekasser, hvorfor jeg ikke kan slå det op. Måske der er en elektriker herinde der kan hjælpe?
- Tass
- Stoker XI
- Indlæg: 512
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Lidthjælp til valg af el-kabel
Måske du kunne få lidt hjælp fra nedenstående link
http://en.wikipedia.org/wiki/American_wire_gauge
http://en.wikipedia.org/wiki/American_wire_gauge
The test of democracy is freedom of criticism. ~David Ben-Gurion
We cannot have that relationship if we only dictate or threaten and condemn those who disagree. ~Zbigniew Brzezinski
We cannot have that relationship if we only dictate or threaten and condemn those who disagree. ~Zbigniew Brzezinski
-
- Stoker XIV
- Indlæg: 865
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Mit fyr: Viadrus 22 m. Multi 22
- Areal: 196m2
- Brændsel: Piller/fastbrænsel/solvarme
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
Re: Lidthjælp til valg af el-kabel
spurgte lige vores installatør 5x2.5 må trække et par og 20A så det kabler du har der er fint skal nok bare have skiftet sikringen ud til en 20A da der nok kun er monteret en 16A derMichael Lind Hansen skrev:Jeg søger lidt hjælp til valg af el kabel.
Jeg skal installeret jordvarmepumpe Vølund Fighter 1240.
Den skal have sin egen sikringsgruppe på 20A.
Den har en start strøm på 30A og en max driftsstrøm på 8A.
Nu kommer spørgsmålet så om jeg kan benytte det 5x2,5 kabel der allerede er der eller om jeg skal trække et nyt 5x6kabel.
- Julehund
- Stoker XVI
- Indlæg: 2192
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Mit fyr: ivt jordvarme m. 300m turboflex slange
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Fremviser gerne i postnummer: 6990
- Dagligt forbrug: 16 kWh I nov.
- Geografisk sted: Staby
- Kontakt:
Re: Lidthjælp til valg af el-kabel
tror ikke du skal anbefale 16A sikreinger!! hvis man læser den tekniske dokumentation, står der at max drift strøm 21A!stokerbent skrev: spurgte lige vores installatør 5x2.5 må trække et par og 20A så det kabler du har der er fint skal nok bare have skiftet sikringen ud til en 20A da der nok kun er monteret en 16A der
-
- Stoker XIV
- Indlæg: 865
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Mit fyr: Viadrus 22 m. Multi 22
- Areal: 196m2
- Brændsel: Piller/fastbrænsel/solvarme
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
Re: Lidthjælp til valg af el-kabel
læs nu hva jeg skriver inden du farer i flæsket på folkJulehund skrev: tror ikke du skal anbefale 16A sikreinger!! hvis man læser den tekniske dokumentation, står der at max drift strøm 21A!
- Julehund
- Stoker XVI
- Indlæg: 2192
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Mit fyr: ivt jordvarme m. 300m turboflex slange
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Fremviser gerne i postnummer: 6990
- Dagligt forbrug: 16 kWh I nov.
- Geografisk sted: Staby
- Kontakt:
-
- Stoker XIV
- Indlæg: 865
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Mit fyr: Viadrus 22 m. Multi 22
- Areal: 196m2
- Brændsel: Piller/fastbrænsel/solvarme
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
Re: Lidthjælp til valg af el-kabel
hvis man ikke har forstand på at lave strøm eller er sikker på ting omkring det. Så ring efter en installatør og få ham til at lave det. Så dækker hans forsikring hvis han laver en under dimensionering af et kabel, som kunne være skyld i en brand
men tror ikke der vil ske det helt store ved det. Men det er jo op til en selv om man vil det ene eller andet
og julehund gider ikke til mudderkastning eller noget her på forumet som visse andre personer er vilde med
så dette er sidste indlæg i denne tråd
men tror ikke der vil ske det helt store ved det. Men det er jo op til en selv om man vil det ene eller andet
og julehund gider ikke til mudderkastning eller noget her på forumet som visse andre personer er vilde med
så dette er sidste indlæg i denne tråd
- Julehund
- Stoker XVI
- Indlæg: 2192
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Mit fyr: ivt jordvarme m. 300m turboflex slange
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Fremviser gerne i postnummer: 6990
- Dagligt forbrug: 16 kWh I nov.
- Geografisk sted: Staby
- Kontakt:
Re: Lidthjælp til valg af el-kabel
det var ikke muder-kast!! blåt et indput fra mig!
og syntes faktisk at du kommer med et godt indlæg her til sidst! (ring da til din elektrikker , så dyrt er det da vist heller ikke!)
og syntes faktisk at du kommer med et godt indlæg her til sidst! (ring da til din elektrikker , så dyrt er det da vist heller ikke!)
-
- Stoker Pro Sponsor
- Indlæg: 147
- Tilmeldt: 13 mar 2007 21:55
- Geografisk sted: Auning Djursland
Re: Lidthjælp til valg af el-kabel
Tak for svaret. Jeg spurgte en elektriker igår der har arbejdet med det i nogen år han mente også at 5x2,5 skulle være fint. Jeg får selvfølgelig indsat en ny 20A sikring