Side 3 af 3

Re: Trække elledninger

: 21 mar 2023 13:26
af Jens
https://www.sik.dk/erhverv/elinstallati ... allationer

Kravene er ændret, hvis man vil lave simpel dimensionering uden lange beregninger.
1.5 mm2 10A
2.5 mm2 13A
4.0 mm2 16A
6.0 mm2 20A
10.0 mm2 25A

Hvad der har fungeret i mange år, er åbenbart ikke godt nok længere :|

Re: Trække elledninger

: 21 mar 2023 13:49
af Hangaard
Jens skrev: 21 mar 2023 13:26 https://www.sik.dk/erhverv/elinstallati ... allationer

Kravene er ændret, hvis man vil lave simpel dimensionering uden lange beregninger.
1.5 mm2 10A
2.5 mm2 13A
4.0 mm2 16A
6.0 mm2 20A
10.0 mm2 25A

Hvad der har fungeret i mange år, er åbenbart ikke godt nok længere :|
Takker for linket, det lyder helt absurd det der, men er det reglerne i dag så er det jo sådan det er....