Trække elledninger

Indlæg af Ebsen » 19 mar 2023 10:21

Hej,

Jeg skal til at trække elledninger rundt under gulvet, inden det bliver lukket af med gulvvarmeplader. Vil gerne være sikker på, at jeg trækker de rigtige kabler, inden elektrikeren kommer og tilslutter alt.

Har en del spørgsmål hertil, men de første er nok, er det fint med 5 leder?
Skal der bare trækkes et kabel hen til køkkenet, og så er det nok til opvasker, køleskab, ovn? Eller skal der være er kabel til hver?

Tak på forhånd.


Brugeravatar
Hangaard
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 527
Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
Mit fyr: Easypell 32Kw.
Areal: 570
Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
Fremviser gerne i postnummer: 6933
Geografisk sted: Lidt syd for Herning
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 38 gange

Re: Trække elledninger

Indlæg af Hangaard » 19 mar 2023 11:04

Kender selv nogle elektrikere og har selv trukket kabler i 2 boliger, ifg. dem jeg kender bruger de kun 5 ledet kabler. også selv om du kun skal bruge de 3 af dem.
Jeg vil anbefale dig at tage en snak med din elektrikere så det bliver som han mener det skal være, der er regler for hvor mange "grupper" der skal være til stik kontakter i køkkenet (mener der mindst skal være 2 grupper) og så vidt jeg husker så skal der være Jord klemme til rionet ved betongulv.
Det kan jo være smart i køkkenet at der er kraft installeret ved komfur/ovn det giver mere frihed i valg af udstyr og koster ikke meget ekstra at installer, hvis du bruger de kontakter i køkkenet der er 16amp godkendt så kan du med fordel køre 16Amp til stikkontakterne her er lov kravet 3 x 2,5mm2 kabel da en 5 ledet bliver for klodset og svære at arbejde med.
Både kraft og 16Amp kræver 2,5mm2 kabel og 13Amp kræver 1,5mm2 og kan købes i Harald nyborg eller der hvor du finder det billigst.
vh.
Søren
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Easypell 32Kw / 18Kvm solvarme paneler / TA UVR67+CMI / Akku 1000L+500L
Solfanger Anlæg 2: 60 rør vaccum solfanger / Suncomfort V6.06 / Akku 500L
8,19Kw Solcelle anlæg fronius inverter

Ebsen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 5
Tilmeldt: 27 dec 2022 09:40

Re: Trække elledninger

Indlæg af Ebsen » 19 mar 2023 13:00

Gode pointer.
Ved du om jeg så også burde jeg så også trække et 2,5mm til kraft i bryggers hvor der skal vaskemaskine og tørretumbler på?

Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

Re: Trække elledninger

Indlæg af Hjemme teori » 19 mar 2023 14:16

Jeg har lige hørt at EU harmonisering har, eller vi snarest kun tillade 10amp. på 1,5mm2. Så skal man have 13amp skal det være 2,5mm2
Mvh. Sophus

Brugeravatar
Hangaard
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 527
Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
Mit fyr: Easypell 32Kw.
Areal: 570
Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
Fremviser gerne i postnummer: 6933
Geografisk sted: Lidt syd for Herning
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 38 gange

Re: Trække elledninger

Indlæg af Hangaard » 19 mar 2023 15:46

Ebsen skrev:
19 mar 2023 13:00
Gode pointer.
Ved du om jeg så også burde jeg så også trække et 2,5mm til kraft i bryggers hvor der skal vaskemaskine og tørretumbler på?
Hvis jeg skulle trække kabler til Vask/tørre maskiner så ville jeg trække 16Amp ud til dem enten i for for kraft eller separat 16Amp som til Ovn / komfur.
Om der er regler på vej, i form af Max 10amp ved jeg intet om, hvis der er, så skal du jo bare lave det før de regler træder i kraft, omvendt kan de jo ikke se hvornår det er lavet hvis du køber delene på forhånd, så ville ikke tage det så tungt hvis det er lavet efter reglerne i dag da det er husejeren der har ansvaret for det er i orden efter reglerne.

Men igen tag en snak med din elektrikere,
vh.
Søren
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Easypell 32Kw / 18Kvm solvarme paneler / TA UVR67+CMI / Akku 1000L+500L
Solfanger Anlæg 2: 60 rør vaccum solfanger / Suncomfort V6.06 / Akku 500L
8,19Kw Solcelle anlæg fronius inverter


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Trække elledninger

Indlæg af thy » 19 mar 2023 17:45

Hangaard skrev:
19 mar 2023 15:46
Hvis jeg skulle trække kabler til Vask/tørre maskiner så ville jeg trække 16Amp ud til dem enten i for for kraft eller separat 16Amp som til Ovn / komfur.
Om der er regler på vej, i form af Max 10amp ved jeg intet om, hvis der er, så skal du jo bare lave det før de regler træder i kraft, omvendt kan de jo ikke se hvornår det er lavet hvis du køber delene på forhånd, så ville ikke tage det så tungt hvis det er lavet efter reglerne i dag da det er husejeren der har ansvaret for det er i orden efter reglerne.

Men igen tag en snak med din elektrikere,
nemlig og prisen på kabel ødelægger ikke noget

synes ikke der blev nævnt kogeplade

da jeg lavede det 2 5er kabler 2,5mm2 det skulle der være så man feks kører kogeplade og ovn(kogeplade bruger normalt 2 faser og ovn 1 så kan tages af samme kabel) samtidigt med opvaskemaskine (bruger normalt 13 amp så sættes der sådan i tavlen kan 240 tages der fra hvis der skal bruges noget i nærheden)
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
MichaelK
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4674
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 8410
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Geografisk sted: Feldballe-Djursland
Givet likes: 334 gange
Modtaget likes: 333 gange

Re: Trække elledninger

Indlæg af MichaelK » 19 mar 2023 18:57

Jeg har 3 grupper til mit køkken, men ingen kraftstik.
Der er jo ikke noget, der behøver 400V nu om dage.

»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«

Citat: Mark Twain

Brugeravatar
Hangaard
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 527
Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
Mit fyr: Easypell 32Kw.
Areal: 570
Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
Fremviser gerne i postnummer: 6933
Geografisk sted: Lidt syd for Herning
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 38 gange

Re: Trække elledninger

Indlæg af Hangaard » 19 mar 2023 19:16

MichaelK skrev:
19 mar 2023 18:57
Jeg har 3 grupper til mit køkken, men ingen kraftstik.
Der er jo ikke noget, der behøver 400V nu om dage.
Det der kan være smart ved et kraft udtag er at du har 3 x 230V a 16 Amp til rådighed i et udtag frem for at føre et kabel til hver del.
vh.
Søren
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Easypell 32Kw / 18Kvm solvarme paneler / TA UVR67+CMI / Akku 1000L+500L
Solfanger Anlæg 2: 60 rør vaccum solfanger / Suncomfort V6.06 / Akku 500L
8,19Kw Solcelle anlæg fronius inverter

Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

Re: Trække elledninger

Indlæg af Hjemme teori » 19 mar 2023 19:54

Hangaard skrev:
19 mar 2023 15:46

Om der er regler på vej, i form af Max 10amp ved jeg intet om, hvis der er, så skal du jo bare lave det før de regler træder i kraft, omvendt kan de jo ikke se hvornår det er lavet hvis du køber delene på forhånd, så ville ikke tage det så tungt hvis det er lavet efter reglerne i dag da det er husejeren der har ansvaret for det er i orden efter reglerne.

Men igen tag en snak med din elektrikere,
Sku da ærgerligt, jeg har lige skiftet elmåler og da installatøren var inde i tavlen fik jeg også lige skiftet hfi der var en gammel svend. Det kunne jeg have sparet og kørt med i 20 år endnu, den var jo stadig lovlig. Ironi kan forekomme :D

Jeg skrev det lidt af samme grund som så mange andre, prisen er lille nu, så hvorfor bygge noget der er forældet i morgen, selvom det er lovligt.
Mvh. Sophus

Brugeravatar
MichaelK
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4674
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 8410
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Geografisk sted: Feldballe-Djursland
Givet likes: 334 gange
Modtaget likes: 333 gange

Re: Trække elledninger

Indlæg af MichaelK » 19 mar 2023 20:02

Hangaard skrev:
19 mar 2023 19:16
Det der kan være smart ved et kraft udtag er at du har 3 x 230V a 16 Amp til rådighed i et udtag frem for at føre et kabel til hver del.
Er det lovligt at have 16 amp. sikring på 230V? - Jeg mener kun det må være maks. 13 amp?