Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

WAVIN gulvvarmeshunt problem

Her snakker vi om Huset samt alt "gør det selv" til huset
Alt om renovering, byggeri og konstruktion
Besvar
Brugeravatar
T-mek
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1654
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 86 gange

WAVIN gulvvarmeshunt problem

Indlæg af T-mek » 24 feb 2020 08:41

Go' dag..

Henne ved en kammerat er sådan en Wavin gulvvarmeshunt, se billede.
Den har kørt i ca. 5 år som den skal, men nu er det ikke længere muligt at hæve temperatur i gulvvarmen.
Der er ingen luft i anlægget, der mangler ikke vand og der er god temperatur på rør frem til shunt'en.
Tager man føler hoved af sker der ingenting.
Løsner man ventil hvor føler hoved er skruet på en omgang eller 2 stiger temperatur med det samme.
Der er vist ingen tvivl om at man kommer til at tage tryk og lidt vand af anlægget og skille shunt ad, men hvad skal man forvente der er galt ?
Måske at ventil sidder fast i sit sæde eller en kontraventil der sidder fast ?
Og er kontraventilen bag skruen med den røde prik ?
Er der nogen derude som har erfaringer med den type shunt ?
Shunt.jpg
/ Christian

Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.


pendec

Re: WAVIN gulvvarmeshunt problem

Indlæg af pendec » 24 feb 2020 08:50

Går han ud hvert år og masserer termostat stiften? Hvis i kan tage termostat af og og løsne føler/stift og temp stiger, så er det jo der problemet er. Så få maseret stiften og tryk den lidt ind et par gange indtil i føler i kan mærke den bevæger sig.
Kalk kan sætte sig på stift og skal lige løsnes for den bevæger sig igen. Efter råd fra andre, så brug ikke vold eller slå hårdt på stift, så kan denne ødelægges og helt ny pakning skal sættes på.

Er den helt gal, så skal pakning skiftes, det er der råd og vejledning for på youtube eller f.eks silvan.dk det er vist enkelt nok, uden at man skal lukke for vand eller tryk. I skal bare finde korrekt pakning.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: WAVIN gulvvarmeshunt problem

Indlæg af thy » 24 feb 2020 16:21

pendec skrev:
24 feb 2020 08:50
Går han ud hvert år og masserer termostat stiften? Hvis i kan tage termostat af og og løsne føler/stift og temp stiger, så er det jo der problemet er. Så få maseret stiften og tryk den lidt ind et par gange indtil i føler i kan mærke den bevæger sig.
Kalk kan sætte sig på stift og skal lige løsnes for den bevæger sig igen. Efter råd fra andre, så brug ikke vold eller slå hårdt på stift, så kan denne ødelægges og helt ny pakning skal sættes på.

Er den helt gal, så skal pakning skiftes, det er der råd og vejledning for på youtube eller f.eks silvan.dk det er vist enkelt nok, uden at man skal lukke for vand eller tryk. I skal bare finde korrekt pakning.
helt enig skal bare motioneres så kører den igen
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
T-mek
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1654
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 86 gange

Re: WAVIN gulvvarmeshunt problem

Indlæg af T-mek » 24 feb 2020 16:39

Er prøvet, hjalp ikke..
/ Christian

Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.

pendec

Re: WAVIN gulvvarmeshunt problem

Indlæg af pendec » 24 feb 2020 16:43

T-mek skrev:
24 feb 2020 16:39
Er prøvet, hjalp ikke..
Altså pakning er skiftet?

Når du kan løsne den, så er det 100% der fejlen jo er, det bekræftes jo. Så enten kan stift ikke bevæge sig eller pakning er defekt pga. stift og led som holder den bagi. Det kan vist så betyde at i skal måske alligevel tage trykket på anlæg før pakning fjernes, for sidder der noget tilbage bagi og holder åbent, så kan man ikke skifte den som youtube guide's viser.


Brugeravatar
T-mek
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1654
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 86 gange

Re: WAVIN gulvvarmeshunt problem

Indlæg af T-mek » 24 feb 2020 17:40

pendec skrev:
24 feb 2020 16:43
Altså pakning er skiftet?

Når du kan løsne den, så er det 100% der fejlen jo er, det bekræftes jo. Så enten kan stift ikke bevæge sig eller pakning er defekt pga. stift og led som holder den bagi. Det kan vist så betyde at i skal måske alligevel tage trykket på anlæg før pakning fjernes, for sidder der noget tilbage bagi og holder åbent, så kan man ikke skifte den som youtube guide's viser.
Nej, pakninger er ikke skiftet.
Men har prøvet om jeg kunne få stift i ventil til at bevæge sig mere, uden held.
Så det skal skilles ad...
Må lige se den youtube video...
/ Christian

Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.

pendec

Re: WAVIN gulvvarmeshunt problem

Indlæg af pendec » 24 feb 2020 18:27

T-mek skrev:
24 feb 2020 17:40
Nej, pakninger er ikke skiftet.
Men har prøvet om jeg kunne få stift i ventil til at bevæge sig mere, uden held.
Så det skal skilles ad...
Må lige se den youtube video...

Brugeravatar
nasty
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 709
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 13 gange

Re: WAVIN gulvvarmeshunt problem

Indlæg af nasty » 30 nov 2020 09:15

Fandt i løsningen på problemet står med det samme problem 🤬
Navnet er Allan
Nybagt woody mini 10 kw ejer med V7 styring og det er han glad for http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=allan1978
før den en Orange Fanta på fultid (problemer)
Før den naturgas


Besvar