Ventilation

Indlæg af elpres » 21 dec 2018 13:17

Hej gutter,
Der er noget i må forklare mig, for jeg forstår det åbenbart ikke.
Jeg har et Nilan ventilations anlæg og på det sidder der rør til indsug og til afkast som er isoleret med isoleringsstrømper med 50mm isolering i.
Nu har jeg lige konstateret at der er kondens inde i mellem røret og det her alu folie.
Hvordan kan det være? Og samtidigt spørger jeg hvordan kan det undgås?
Man kan vel ikke undgå at varme og kulde mødes et eller andet sted inde i konstruktionen.
Er det ok at der er kondens inden i strømpen?
Jeg fatter hat og briller
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob


Brugeravatar
scotten
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 133
Tilmeldt: 29 dec 2006 15:28
Mit fyr: RTB 10 kw
Areal: 144
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4270
Årligt forbrug: 5 tons
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: Ventilation

Indlæg af scotten » 21 dec 2018 18:13

Kondens opstår når varm luft, bliver kølet ned til under dugpunkt. Det sker når varm luft møder kold metal kanalvæg eller veksler etc
Hvis dine kanaler er isoleret over alt burde der kun komme kondens inde i anlægget ved varmeveksleren.
Kondens udvendigt på dine kanaler må komme fordi du har en kold kanal i et opvarmet rum.
,
Hilsen Anders

Brugeravatar
elpres
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1008
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4000
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 12 gange
Kontakt:

Re: Ventilation

Indlæg af elpres » 21 dec 2018 18:25

scotten skrev:
21 dec 2018 18:13
Kondens opstår når varm luft, bliver kølet ned til under dugpunkt. Det sker når varm luft møder kold metal kanalvæg eller veksler etc
Hvis dine kanaler er isoleret over alt burde der kun komme kondens inde i anlægget ved varmeveksleren.
Kondens udvendigt på dine kanaler må komme fordi du har en kold kanal i et opvarmet rum.
,
Hilsen Anders
Tak for dit input Anders.
Anlægget er i mit teknik rum, altså i et rum med ca20grader. Alle rør er isoleret og jeg har enda tapet isolerings strømpen fast til anlægget for at forhindre varm luft i at trænge ind den vej.
Inde i væggen er der nok 40-50cm rockwool hvor røret til indsug går igennem, dette rør er også isoleret med 50mm.
Der er jo mega varmt inde i væggen... kunne det være at isoleringen i strømpen er for lidt?? At den intense varme i væggen trænger ind igennem strømpen og kondensere? Men strømpen er jo beklædt med en slags dampspærre. .
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob

Brugeravatar
scotten
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 133
Tilmeldt: 29 dec 2006 15:28
Mit fyr: RTB 10 kw
Areal: 144
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4270
Årligt forbrug: 5 tons
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: Ventilation

Indlæg af scotten » 21 dec 2018 18:35

Der kommer ikke kondens før luften møder en kold flade, der er under luftens dugpunkt temperatur, derfor kommer der dug på en kold øl.
Hvordan ser dine ind og afkast hætter ud, der kan komme regnvand ind hvis de ikke er lavet rigtigt.
Hvis dit indtag er for lille dimension i forhold til luftmængde, bliver luft hastigheden høj og kan trække vand med ind.

Hilsen Anders

Brugeravatar
scotten
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 133
Tilmeldt: 29 dec 2006 15:28
Mit fyr: RTB 10 kw
Areal: 144
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4270
Årligt forbrug: 5 tons
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: Ventilation

Indlæg af scotten » 21 dec 2018 18:38

Hvorfor er der mega varmt inde i væggen ?
Er dit anlæg med varmepumpe ?


Brugeravatar
elpres
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1008
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4000
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 12 gange
Kontakt:

Re: Ventilation

Indlæg af elpres » 21 dec 2018 18:41

scotten skrev:
21 dec 2018 18:38
Hvorfor er der mega varmt inde i væggen ?
Er dit anlæg med varmepumpe ?
Dårlig formulering fra min side. Der er varmt inde i væggen, grundet den varme der hænger i isoleringen.
Altså varmt i forhold til den 2 grader kolde udeluft som suser igennem røret.
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob

Brugeravatar
elpres
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1008
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4000
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 12 gange
Kontakt:

Re: Ventilation

Indlæg af elpres » 21 dec 2018 18:44

scotten skrev:
21 dec 2018 18:35
Der kommer ikke kondens før luften møder en kold flade, der er under luftens dugpunkt temperatur, derfor kommer der dug på en kold øl.
Hvordan ser dine ind og afkast hætter ud, der kan komme regnvand ind hvis de ikke er lavet rigtigt.
Hvis dit indtag er for lille dimension i forhold til luftmængde, bliver luft hastigheden høj og kan trække vand med ind.

Hilsen Anders
Tror ikke det er regn i afslutnings ristene. Men det er da værd at undersøge.
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob

Brugeravatar
scotten
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 133
Tilmeldt: 29 dec 2006 15:28
Mit fyr: RTB 10 kw
Areal: 144
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4270
Årligt forbrug: 5 tons
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: Ventilation

Indlæg af scotten » 21 dec 2018 18:53

Har lige snuset i din anden tråd, hvis kondensen opstår oven på anlægget ved frisk luftindtaget, er de fordi kabinet på anlægget bliver kølet ned af udeluften.
Mangler der isolering indvendigt i anlægget, eller er der en kuldebro ved filterholderen.

Brugeravatar
elpres
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1008
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4000
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 12 gange
Kontakt:

Re: Ventilation

Indlæg af elpres » 21 dec 2018 18:58

scotten skrev:
21 dec 2018 18:53
Har lige snuset i din anden tråd, hvis kondensen opstår oven på anlægget ved frisk luftindtaget, er de fordi kabinet på anlægget bliver kølet ned af udeluften.
Mangler der isolering indvendigt i anlægget, eller er der en kuldebro ved filterholderen.
Det er et Nilan ct300.
Altså et anlæg hvor de 4 studse stritter opad.
Frisk luft røret går så 50cm op her kommer der så en 90graders bøjning og så er det ud igennem væggen ca 80 cm.
Grunden til at konsensen ender ovenpå anlægget, tror jeg er fordi kondensen løber nedad og blot kan komme ud der.
Temperaturen på anlægget ved siden af studsen er ca 17 grader
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob

Brugeravatar
scotten
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 133
Tilmeldt: 29 dec 2006 15:28
Mit fyr: RTB 10 kw
Areal: 144
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4270
Årligt forbrug: 5 tons
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: Ventilation

Indlæg af scotten » 21 dec 2018 19:04

Hvis røret er isoleret hele vejen ud til indtaget, burde der ikke komme kondens. Det kan være fugt der bliver trukket med ind med luften.
Indtaget må gerne være ø 250 hvis dine tilslutninger er ø 160.