Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

LK IHC Wireless

Her snakker vi om Huset samt alt "gør det selv" til huset
Alt om renovering, byggeri og konstruktion
Besvar
SanjayShahMinBare
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 29
Tilmeldt: 29 nov 2018 10:07
Givet likes: 18 gange

LK IHC Wireless

Indlæg af SanjayShahMinBare » 29 nov 2018 10:16

Hej

Jeg har otte indbyggede LED spots jeg gerne vil kunne styre med IHC wireless fra LK. Der er som jeg ser det tre muligheder.

1) LK IHC Wireless Lampeudtag/lysdæmper
2) LK IHC Wireless Lampeudtag/relæ
3) LK IHC Wireless Relæ for indbygning

Jeg skal ikke dæmpe dem, så 2) eller 3) ville være oplagte, men når jeg så ser på fx. Wattoo skriver de om 2):
"ikke kan bruges til kompaktlysstofrør eller LED pærer som ikke kan dæmpes."

Så det undrer mig at LED'er skal være dæmpbare selv når det ikke er en lysdæmper.

Nogen der har nogen erfaringer?


Jeg har selv et indbygningsrelæ et andet sted med blandede pærer. Det virker fint, men nu vil jeg gerne skifte et lampeudtag, hvorfra mine LED spots forsynes....


madssakre
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 295
Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
Areal: 240
Brændsel: piller
Givet likes: 142 gange
Modtaget likes: 10 gange

Re: LK IHC Wireless

Indlæg af madssakre » 01 dec 2018 13:12

jeg har den med lysdæmper og det fungerer alligevel ikke med dæmpbare LED'er.
Jeg mener også at have set i manual at LED helt frarådes, så jeg er ikke imponeret over den teknologi.

Brugeravatar
Zarge
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4410
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
Givet likes: 68 gange
Modtaget likes: 96 gange

Re: LK IHC Wireless

Indlæg af Zarge » 01 dec 2018 18:36

Det der med led og dæmp er en videnskab...for nogen år siden lavede jeg en test stand til en led producent, hvor de kunne montere alle de forskellige dæmpere de kunne få fingre i, og prøve deres pære modeller en af gangen... Nogle kombinationer virker, andre ikke...Det er et spil i lotteriet...

From
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 496
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Mit fyr: Woody 24kw ver 6.69+ Opop 418
Areal: 125 bolig+200 garage
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 16 gange

Re: LK IHC Wireless

Indlæg af From » 02 dec 2018 22:57

SanjayShahMinBare skrev:
29 nov 2018 10:16
Jeg har otte indbyggede LED spots jeg gerne vil kunne styre med IHC wireless fra LK. Der er som jeg ser det tre muligheder.

1) LK IHC Wireless Lampeudtag/lysdæmper
2) LK IHC Wireless Lampeudtag/relæ
3) LK IHC Wireless Relæ for indbygning

Jeg skal ikke dæmpe dem, så 2) eller 3) ville være oplagte, men når jeg så ser på fx. Wattoo skriver de om 2):
"ikke kan bruges til kompaktlysstofrør eller LED pærer som ikke kan dæmpes."

Jeg har en 2) med 2 sparepærer /kompaktlysstofrør tilsluttet og de virker fint.

Brugeravatar
thoken
Supporter
Supporter
Indlæg: 1988
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5500
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 98 gange
Modtaget likes: 46 gange

Re: LK IHC Wireless

Indlæg af thoken » 03 dec 2018 05:52

Hej.
Vi har led indbygnings spot i hele hytten. Det har jeg lavet med indbygningsrelæer. Fungerer super fint :great:
Her er hele huset så bygget op i kredse( hver kreds har sit relæ). Så kan man fx. lave en kontakt i soveværelset( eller ved hoveddøren) hvor man slukker og tænder alt( eller det antal kredse man ønsker.)det er en fed feature når man er på vej i seng og så kan slukke alt uden at skulle løbe rundt i alle rum. Jeg fik engang at vide at indbygningsrelæer var det bedste til led. Her har det fungeret super og klippe stabilt :great:

Mvh thoken
Domptør for en scotte! Tidligere tb mini- kriger!
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.
http://stokercloud.dk/dev/thoken.html


SanjayShahMinBare
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 29
Tilmeldt: 29 nov 2018 10:07
Givet likes: 18 gange

Re: LK IHC Wireless

Indlæg af SanjayShahMinBare » 08 dec 2018 17:21

thoken skrev:
03 dec 2018 05:52
Hej.
Vi har led indbygnings spot i hele hytten. Det har jeg lavet med indbygningsrelæer. Fungerer super fint :great:
Her er hele huset så bygget op i kredse( hver kreds har sit relæ). Så kan man fx. lave en kontakt i soveværelset( eller ved hoveddøren) hvor man slukker og tænder alt( eller det antal kredse man ønsker.)det er en fed feature når man er på vej i seng og så kan slukke alt uden at skulle løbe rundt i alle rum. Jeg fik engang at vide at indbygningsrelæer var det bedste til led. Her har det fungeret super og klippe stabilt :great:

Mvh thoken
Nu har jeg fået lavet det med med indbygningsmodellen og det virker.

Tak for tips alle sammen