Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Wavin tigris shunt?

Her snakker vi om Huset samt alt "gør det selv" til huset
Alt om renovering, byggeri og konstruktion
Besvar
K85
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 34
Tilmeldt: 08 jan 2018 21:48
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange

Wavin tigris shunt?

Indlæg af K85 » 22 sep 2018 18:25

Bøvler lidt med min shunt med 2 kredse ind til stuen!
Lige meget hvad termostaten står på, lukker den 70 grader varmt vand igennem systemet 🙄 Har masseret ventilen, og den går let frem og tilbage. Har også skiftet termostaten ud til en ny, men det virker heller ikke.
Kan kun holde temperaturen ned på 40 grader, hvis jeg tvangs lukker med et stykke træ og strips (se billedet).

Nogen som har nogle forslag til hvad der evt kan være galt? Det er ca 6 år gammelt 😊
Vedhæftede filer
IMG_20180922_181611.jpg


Brugeravatar
BWJ
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3371
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Givet likes: 198 gange
Modtaget likes: 233 gange

Re: Wavin tigris shunt?

Indlæg af BWJ » 22 sep 2018 20:10

Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.

Besvar