Hej gutter,
Jeg har som overskriften antyder et Nilan ct300 fra 2015 varmegenindvindingsanlæg (langt ord).
Jeg har indtil videre uden held prøvet at finde ud af hvad den tynde grå skum isolering der sidder bag på det store front låg der dækker for veksleren hedder.
Jeg har ringet til Nilan og de vil ikke snakke med mig (da jeg er privat!!), så prøvede jeg at skrive til dem uden dog at få et svar og slutteligt har jeg haft en af deres service partnere ude (1285kr). Men ved altså stadig ikke hvad det er for noget.
Jeg tænker det jo skal være diffusions tæt og så være ca 1-2mm tykt.
Grunden til at jeg spørger, er at denne tynde isolering som også er at finde på bagvæggen inde i maskinen er faldet ned, og nu forhindre luft i at komme forbi når bypass ventilen er åben!! Så nu skal jeg selv skilde hele lortet ad og sætte noget ny skum isolering på, hvis jeg altså gerne vil undgå kondens problemer og ha lidt køling her i trope Danmark.
Håber i kan hjælpe.
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Nilan ct300
- elpres
- Stoker XV
- Indlæg: 1008
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Givet likes: 7 gange
- Modtaget likes: 12 gange
- Kontakt:
Re: Nilan ct300
Lige en lille Update. Da jeg ikke har fået svar fra Nilan i dk, hverken telefonisk eller pr mail, prøvede jeg at skrive til deres UK afdeling. Her fik jeg hurtigt et godt hjælpsomt/konstruktivt svar, dog uden at få svar på hvad selve skum isolerings materialet er lavet af.
Svaret gik på at man kan bruge noget 1 komponent lim med navnet illbruck duct sealant, men det er jo ikke til at købe i dk. Nogen der kender det og måske kan foreslå et “dansk” produkt med samme egenskaber?
Svaret gik på at man kan bruge noget 1 komponent lim med navnet illbruck duct sealant, men det er jo ikke til at købe i dk. Nogen der kender det og måske kan foreslå et “dansk” produkt med samme egenskaber?
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
Jakob
-
- Stoker XII
- Indlæg: 701
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8920
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 22 gange
Re: Nilan ct300
Hej
Hvis det er en låge der normalt ikke skal afmonteres, ville jeg bare bruge en silikonefuge. Ellers må et glasfugebånd kunne bruges?
https://www.bygma.dk/byggematerialer/li ... 0p072159)/
Hvis det er en låge der normalt ikke skal afmonteres, ville jeg bare bruge en silikonefuge. Ellers må et glasfugebånd kunne bruges?
https://www.bygma.dk/byggematerialer/li ... 0p072159)/
- elpres
- Stoker XV
- Indlæg: 1008
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Givet likes: 7 gange
- Modtaget likes: 12 gange
- Kontakt:
Re: Nilan ct300
Har nu haft skildt det hele ad, og var spændt på hvad der gemte sig bag bagvæggen på maskinen.
Det lader til at vedkommende der har samlet min Nilan ct300, ikke har fået monteret bagvæggen rigtigt. Ydermere er maskinen sluppet igennem nilans kvalitets kontrol, fordi den kan ikke ha været ret tæt med den fejl her.
Jeg havde jo en Nilan service partner herude og jeg viste ham hvad jeg havde fundet. Han kunne godt se den var gal, men mente ikke jeg ku gøre andet end at betale ham for at fixe det eller selv forsøge.
Mit indlæg er blot til info, hvis nogen oplever at deres Nilan ct 300 og andre modeller for så vidt, kører fuld hastighed når den køler uden det dog hjælper en disse.
Check inde bag veksleren om isolering er faldet ned eller buler så meget at anlægget ikke kan få luft.
Jeg brugte iøvrigt dafas grønne dampspærre tape for at afhjælpe de huller og skader jeg pådrog det grå skum under arbejdet, det lader til at binde ok.
Det lader til at vedkommende der har samlet min Nilan ct300, ikke har fået monteret bagvæggen rigtigt. Ydermere er maskinen sluppet igennem nilans kvalitets kontrol, fordi den kan ikke ha været ret tæt med den fejl her.
Jeg havde jo en Nilan service partner herude og jeg viste ham hvad jeg havde fundet. Han kunne godt se den var gal, men mente ikke jeg ku gøre andet end at betale ham for at fixe det eller selv forsøge.
Mit indlæg er blot til info, hvis nogen oplever at deres Nilan ct 300 og andre modeller for så vidt, kører fuld hastighed når den køler uden det dog hjælper en disse.
Check inde bag veksleren om isolering er faldet ned eller buler så meget at anlægget ikke kan få luft.
Jeg brugte iøvrigt dafas grønne dampspærre tape for at afhjælpe de huller og skader jeg pådrog det grå skum under arbejdet, det lader til at binde ok.
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
Jakob
- elpres
- Stoker XV
- Indlæg: 1008
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Givet likes: 7 gange
- Modtaget likes: 12 gange
- Kontakt:
Re: Nilan ct300
Har idag omsider fået skriftligt svar fra Nilan om at det tynde skum isolering er følgende: DAFA Soft 5 kPa Slow Recovery
Datasheet
DAFA Soft is a cross-linked polyethylene foam with partly open cells. The material has an unique soft surface and is good for sealing at low compressive strength.
Produced in thicknesses and laminated after requirements. For lining, filling, protection, sealing, packaging,
sound-/shock absorption
Så meget heldigt jeg valgte at bruge dafa tape!
Datasheet
DAFA Soft is a cross-linked polyethylene foam with partly open cells. The material has an unique soft surface and is good for sealing at low compressive strength.
Produced in thicknesses and laminated after requirements. For lining, filling, protection, sealing, packaging,
sound-/shock absorption
Så meget heldigt jeg valgte at bruge dafa tape!