Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Lækage eller..

Her snakker vi om Huset samt alt "gør det selv" til huset
Alt om renovering, byggeri og konstruktion
Besvar
Mark_M
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 43
Tilmeldt: 15 mar 2015 20:08

Lækage eller..

Indlæg af Mark_M » 21 apr 2018 20:52

Hej allesammen

Henover vinter og den seneste tid har mit anlæg tabt vand, jeg frygter selvfølgelig en utæthed men har erkendt at der kommer vand på alle radiatorer, men på manumeteret på mit BioMax 16 pillefyr står der 0 bar.
Jeg forsøgte så i dag at fylde vand på, rimelig hurtigt ca 3-5 min var der 2 bar på, men faldt indenfor ca. 2 til 0 igen.
Jeg forsøgte så en anden gang i dag, og langsomt steg manumeteret til 0.8 og faldt så stødt MENS jeg fyldte vand på til 0.1 og nu 0.0.
Radiatorene "løber" (vandlyd) flere steder i huset men ved ikke hvad mit næste skridt er.

Min umiddelbare tanker er en mindre lækage som over tid (uden jeg har tjekket manumeteret regelmæssigt nok) har tømt anlægget og derfor nu står tomt...
Men efter ca. 15 min med vandpåfyldning flytter nålen sig stadig ikke...

Så....hvor længe tager en påfyldning ca..... og har I en en ide om hvad der foregår, kan der være noget temperatur i vejret som gør en så stor forskel...?

Håber på jeres hjælp
Mvh. Mark


sologbrænde
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 347
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Fremviser gerne i postnummer: 4653
Geografisk sted: 4653
Modtaget likes: 6 gange

Re: Lækage eller..

Indlæg af sologbrænde » 22 apr 2018 01:27

du skal nok til at lede efter dryp !!!

Brugeravatar
Grevens
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 608
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4652
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 16 gange

Re: Lækage eller..

Indlæg af Grevens » 22 apr 2018 06:56

... efter 15 min. med vandpåfyldning ...- så må der være et seriøst hul / lækage et sted i systemet !!!

hvis du ikke selv kan finde hvor det render hen ... så er det tid til lækagesporings firmaet kommer og sporer sig frem til utætheden ... halvdyrt, men forhåbentlig har du forsikring der dækker !
...

Mark_M
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 43
Tilmeldt: 15 mar 2015 20:08

Re: Lækage eller..

Indlæg af Mark_M » 24 apr 2018 21:01

Tak for hjælpen, den var desværre god nok :S

Brugeravatar
Grevens
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 608
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4652
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 16 gange

Re: Lækage eller..

Indlæg af Grevens » 24 apr 2018 22:06

Mark_M skrev:
24 apr 2018 21:01
Tak for hjælpen, den var desværre god nok :S

- hul i rør nedstøbt i beton ??? eller ?
...


Mark_M
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 43
Tilmeldt: 15 mar 2015 20:08

Re: Lækage eller..

Indlæg af Mark_M » 25 apr 2018 11:26

Hmm det ved jeg faktisk ikke...


Besvar