Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Uoverensstemmelse mellem Danfoss HC og APP

Her snakker vi om Huset samt alt "gør det selv" til huset
Alt om renovering, byggeri og konstruktion
Besvar
Brugeravatar
majland
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 596
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9632
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 11 gange

Uoverensstemmelse mellem Danfoss HC og APP

Indlæg af majland » 13 nov 2017 11:08

Jeg stod og skulle udskiffe en knapt 20årig Wirsbo Genius gulvarmestyring ud. Samtidigt havde jeg 6 radiatorer med Conrad/ELV FS20 elektroniske termostater og aktuatorer (En FHZ1000 hovedcontroller, 4 FHT80B og 6 aktuatorer nu til salg ;-) )

Jeg troede jeg gjorde et informeret valg ved at købe Danfoss Link med en Danfoss CC, Danfoss HC5 til gulvvarmen og en stribe Danfoss connect thermostater. Det var først her bagefter at jeg fandt ud af at der er firmware forskelle der gør at at jeg er låst til CC og ikke senere kan skifte til en 3.parts controller.

Nå men umiddelbart virker det - men jeg har det lidt svært med en uoverensstemmelse mellem APP'en angivelse af opvarmning og så hvad HC rent faktisk laver !


Jeg har gentaget en netværkstest, og der er ikke lagret fejl i CC'en.

Pt kører jeg kun stuen som "Living Zone" med en termostat til 2 gulvvarme kredse (2+3). De 2 øvrige kredse køres som individuelle rum. Værelse på 1 og køkken på 4
1530_Screenshot_20171112-153023.jpg
Viser at alle gulvvarmekredse burde være aktive
1530_IMG_20171112_153034.jpg
Men i praksis er det kun Stue (2+3) der er aktive.

App'en kan også vise at der varmes på f.eks 2 kredse, men ingen udgange på HC'en er aktive. Det omvendte kan også at udgange kan være aktive mens app'en siger at der ikke varmes.
1998 Twinheat M20 - Skrottet :-(
2010 10m2 Solvarme http://mariendalvej.dk/tag/solvarme
2012 6.9Kwp Solceller http://mariendalvej.dk/tag/solceller
2021 13kW Bosch Varmepumpe


pendec

Re: Uoverensstemmelse mellem Danfoss HC og APP

Indlæg af pendec » 13 nov 2017 11:52

Når du tilføjer aktuator nummer, som jeg antager man gør, har du så måske fået forkert termostat lagt i samme rum.

Altså værelse termostat, er forbundet til aktuator nr. 2 eller 3? Så vil nr.1 og 4 jo aldrig aktiveres?

Kan det betale sig at starte med intet tilsluttet og se det virker, systematisk rum for rum, og lægge stuen til sidst?

Jeg har selvsamme sæt og Z-wave her, kan desværre ikke bruge termostater som du siger, der skal man have ny firmware i dem. Det kan man pt ikke, så man køber nye til 450-500 stk. pris ;(
Har dog ikke HC delen, kun 5 radiator termostator + gulvvarme måler som måler temp på hele gulvvarme vandet.

Brugeravatar
majland
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 596
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9632
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 11 gange

Re: Uoverensstemmelse mellem Danfoss HC og APP

Indlæg af majland » 13 nov 2017 13:08

Nej der er styr på termostater og aktuatorer. Var ret omhyggelig med at oprette et rum ad gangen med CC indenfor 1,5 meter af termostaten osv.

På eksemplet herover viser app'en at alle kredse kalder på varme - men det er kun kreds 2+3 der får.... Har også kontrolleret det igen. Hvis jeg skruer meget op på en termostat kan jeg godt tvinge den igang.

Lige nu siger APP'en at køkkenet skal have varme, men det er stadig kreds 2+3 (Stuerne) der får varme ...

Godt nok har HC'en kun været installeret et par dage, men virker som om den har sit eget liv i forhold til CC'en ... Men adaptiv regulering er også slået til...
1998 Twinheat M20 - Skrottet :-(
2010 10m2 Solvarme http://mariendalvej.dk/tag/solvarme
2012 6.9Kwp Solceller http://mariendalvej.dk/tag/solceller
2021 13kW Bosch Varmepumpe

pendec

Re: Uoverensstemmelse mellem Danfoss HC og APP

Indlæg af pendec » 13 nov 2017 14:48

Så kan du jo skrive til support hos Danfoss , jeg har talt med dem flere gange, og de er da flinke nok til at forklare hvorledes man gør ting eller kan komme rundt om mulighederne, undtaget at få ny firmware til de termostater :)

Jeg kunne forstille mig at den HC styring fungerer med en form for +/- tærskel for hvornår den skal tænde, og det kan du måske også sætte et sted? Jeg kan ikke huske hvordan jeg har sat termostater men dem har jeg da testet og mærket/hørt bevæger sig når jeg ændrer temp.

Brugeravatar
majland
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 596
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9632
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 11 gange

Re: Uoverensstemmelse mellem Danfoss HC og APP

Indlæg af majland » 13 nov 2017 16:58

Nu fandt jeg så osgå deres support side under https://linkapp.danfoss.com/hc/da/requests og skrevet til dem

Det kan koges ned til om der burde være overensstemmelse mellem det viste i APP'en og de aktive udgange på HC'en ...
1998 Twinheat M20 - Skrottet :-(
2010 10m2 Solvarme http://mariendalvej.dk/tag/solvarme
2012 6.9Kwp Solceller http://mariendalvej.dk/tag/solceller
2021 13kW Bosch Varmepumpe


Brugeravatar
majland
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 596
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9632
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 11 gange

Re: Uoverensstemmelse mellem Danfoss HC og APP

Indlæg af majland » 14 nov 2017 12:40

Aleksandra skrev: Hej,
Mange tak for at du har henvendt dig til vor Service Desk med denne sag.

Når man åbner App'en, så viser pilene hvilke rum, der pt. har en aktuel temperatur, der er lavere end den ønskede. App'en ved ikke nødvendigvis, om den aktuelle udgang også er aktiv.

I vores gulvvarmestyring ligger en avanceret algoritme, der tilpasser sig reaktionen i de enkelte rum. Selvom temperaturen i et rum ikke er opnået, så er en udgang ikke 100 % aktiv. Det kan være den åbner for udgangen 6 x 5 min i løbet af en time, hvis temperaturen er 1 grad fra ønsket, -hvor den måske åbner 6 x 3 min hvis temperaturen kun er 0,5 grad fra ønsket (Eksempler)

Så selvom en udgang ikke er aktiv, mens de røde pile indikerer at der varmes op, så er systemet altså i det vi betragter som opvarminigstilstand, hvor en cyclus sikrer, at der heller ikke bliver overophedet.

Har en god dag!

MvH,
Aleksandra


Det giver jo god mening
1998 Twinheat M20 - Skrottet :-(
2010 10m2 Solvarme http://mariendalvej.dk/tag/solvarme
2012 6.9Kwp Solceller http://mariendalvej.dk/tag/solceller
2021 13kW Bosch Varmepumpe

pendec

Re: Uoverensstemmelse mellem Danfoss HC og APP

Indlæg af pendec » 14 nov 2017 12:45

Lyder fornuftigt nok, og det er nok den del man ikke får når man bruger mange af de home-automation services software, som findes derude, hvor man også kan bruge termostater og andet til men altså uden større logik bare selve styring. Dog i mente, at man selv har mere kontrol og kan måske selv opfinde denne logik.

Jeg tror denne metode bruges på radiator termostater også, og især deres Living ECO, hvor flere har solgt dem igen, skriver de, da de ikke forstår måden de varmer op på, og tror det slet ikke virker, dette er måske forklaringen også på disse. Dog er radiator termostater hurtigere virkende, så måske ikke men jeg mener jeg skal over 1 grad i ændring før den larmer , så det kan være rigtigt her også.

Brugeravatar
majland
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 596
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9632
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 11 gange

Re: Uoverensstemmelse mellem Danfoss HC og APP

Indlæg af majland » 14 nov 2017 13:14

Vil jo tro at Danfoss har den viden der skal til at lave noget der virker i de fleste situationer ;-) Der kommer 5 Danfoss Living termostater med posten idag og så er alt husets varmestyring under samme controller.

Men har egenligt en del uafhængige styringer

Fyret med en binær styring fra mellem drift og pause, med potentiometre til at indstille timer til pille mængder, pause og blæse hastighed .... Jeg har ikke bygget styring på den men blot temperatur overvågning.

Solvarmen har også en simpel differens temperatur styring. Har egenligt haft planer om at prøve at køre noget matched flow/temperatur afhængigt af temperaturen i akku tanken. Men er ikke kommet så langt ...

Dernæst min egen VVB styring der skifte mellem at varme VVB'en med centralvarme vand eller elpatron afhængigt af om fyret kører, der er varme i akku tanken og frem og returlløbs temperaturer mellem fyrrummet i udhuset og huset. http://mariendalvej.dk/vandvarmer-styring/

Der burde blive opdateret grafer på http://mariendalvej.dk/højvang/udhuse/f ... eratur-log - men somme tider har thingsspeak issues med public læse rettigheder
1998 Twinheat M20 - Skrottet :-(
2010 10m2 Solvarme http://mariendalvej.dk/tag/solvarme
2012 6.9Kwp Solceller http://mariendalvej.dk/tag/solceller
2021 13kW Bosch Varmepumpe

pendec

Re: Uoverensstemmelse mellem Danfoss HC og APP

Indlæg af pendec » 14 nov 2017 13:22

Jeg har kun Danfoss delen :) Mit fyr er for gammelt til at kunne overvåges elektronisk, eller der kom aldrig noget til det. Så det er manuelt styret fra A til B. VVB er det samme, trykker på elpatron knappen når den skal tændes, ellers er det jo fra pillefyr varmen kommer.

Havde tænkt på følere til VVB og gulvvarmen igennem z-wave men at overvåge, og så til at styre er der langt imellem,da det også krævet en termostat som har ekstern føler og kan styres fra z-wave på vvb og gulvvarmen.

Brugeravatar
majland
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 596
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9632
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 11 gange

Re: Uoverensstemmelse mellem Danfoss HC og APP

Indlæg af majland » 14 nov 2017 13:58

Nu er Danfoss's godt nok z-wave - men et lukket kredsløb medmindre man har betalt ekstra for at at få en open firmware... Men gulvvarme kontrolleren har en potentiel fri relæ udgang til at kalde på varme. Den kunne der sagtens sættes en "simpel" sender på. Men der fåes også Danfoss Link BR (Kedelræ) så CC'en kan kalde på varme. Den har jeg overvejet i fyrrummet til at slukke for pumpen der skubber varmen fra furrum til hus. Men så mangler jeg også en modtager for VVB'en derovre. For dens styring skal jo også kunne kalde på varme....

Mit fyr er også "dumt". I udhuset har jeg relativt simpelt setup: http://mariendalvej.dk/solvarme-sol-maxi-fra-biovarme/
Pumpe og automix der forsøger at holde fremløbstemperaturen til huset. Hvis akku tanken er meget varm er det ikke så godt for 2 direkte gulvvarme kredse i huset (Den svinger dog ofte rigtigt meget da flowet er for lille til at holde en stabil temperatur)
500 liter akku tank med solvarme spiral.
Fyret der varme på tanken med naturlig cirkulation. Er det ikke til strækkeligt tænder min egen styring for en Termovar ladepumpe for at få fyret til at lave noget mere varme. Oprindeligt havde jeg en mekanisk termostat til at styre termovaren men den har jeg erstattet af arduino'en der alligevel overvåger temperaturer.


I huset deles varmen på 4 parallele kredse
- Gulvvarme styring med shunt (Danfoss HC)
- Gulvarme kredse med returtermistat (bad og entre)
- Radiatorer (Danfoss connect termostater)
- VVB (hjemmelavet styring)

Jeg vil godt kunne leve med at der ikke kommer varme i bad og entre hvis der alligevel ikke er andet der trækker varme. Evt kunne jeg tilføje en termostat og en aktuator mere. Så CC'en også kan kalde på varme dertil Jeg ved godt at danfoss gulvvarme aktuatorer ikke er beregnet til returtermostater, men bare flowet er sat lavt nok burde det jo kunne virke med en rumtermostat og jeg har en ledig udgang på HC'en
1998 Twinheat M20 - Skrottet :-(
2010 10m2 Solvarme http://mariendalvej.dk/tag/solvarme
2012 6.9Kwp Solceller http://mariendalvej.dk/tag/solceller
2021 13kW Bosch Varmepumpe


Besvar