Hej
I det hus jeg flyttede ind i for tre år siden har jeg opdaget at der er nogen 1.5 mm2 kabler koblet til en 16A gruppe, hvor det egentligt skulle have været 2.5 mm2.
Det er ret kompliceret at trække nye kabler, så jeg tænkte om det er bedre og i orden bare at skifte automatsikringen på tavlen fra 3 fase 16 A til 3 fase 13 A?
Vil det det gøre installationen lovlig hvis ellers alt andet er lovligt?
Vil selvfølgelig få en elektriker til det...
elinstallation 16 til 13A
- BWJ
- Stoker XVII
- 13
- Indlæg: 3383
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 201 gange
- Blevet takket: 238 gange
Re: elinstallation 16 til 13A
Skift fra 16 til 13A hvis dit behov kan holdes her indenfor, så er det lovligt.
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.
- Zarge
- Stoker XVIII
- 15
- Indlæg: 4410
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7500
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
- Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Re: elinstallation 16 til 13A
Jeps, mener ikke der skulle være nogen problemer i det, så længe det ikke er erhverv (hvor 13a ikke må bruges)
Mvh Tonni Madsen
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
- Brandsen
- Stoker XVII
- 14
- Indlæg: 3485
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
- Areal: 425 m2
- Brændsel: Spildkorn - Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4300
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Re: elinstallation 16 til 13A
Halløj i forum,
Nu vil du have en elektrikker til at ændre fra 16A til 13A, for at lovliggøre installationen
med kun 1.5 kvadrat, så måske var det værd at få elektrikkeren til at lave et egentligt
el-syn i stedet for ? Er der 'kluns' ét sted, så måske også andre steder ?
Og elektrikkeren sender sikkert regning på mindst 1.000,- alligevel, hvor et el-syn koster ca 2.000,
og så har du fået kontrolleret det hele, og fået fixet 16A til 13A.
Fidusen ved el-syn er, ud over ro i maven ved at tingene er i orden, også at mange forsikringsselskaber
giver rabat hvis der er foretaget el-syn. I mit tilfælde kr 2.000.- rabat på forsikringen, hvert år i 5 år,
så udgiften til el-syn var sparet hjem allerede første år. Et el-syn er glædende i 5 år.
I mit tilfælde fandt el-synet også en alvorlig lækagestrøm i målertavlen, som er grønne 'gravsten' i græsplænen,
og det blev fixet på 2 minutter, og stadig kun ca kr 2.000,-
Bare en tanke, nu bukserne er nede.....
Nu vil du have en elektrikker til at ændre fra 16A til 13A, for at lovliggøre installationen
med kun 1.5 kvadrat, så måske var det værd at få elektrikkeren til at lave et egentligt
el-syn i stedet for ? Er der 'kluns' ét sted, så måske også andre steder ?
Og elektrikkeren sender sikkert regning på mindst 1.000,- alligevel, hvor et el-syn koster ca 2.000,
og så har du fået kontrolleret det hele, og fået fixet 16A til 13A.
Fidusen ved el-syn er, ud over ro i maven ved at tingene er i orden, også at mange forsikringsselskaber
giver rabat hvis der er foretaget el-syn. I mit tilfælde kr 2.000.- rabat på forsikringen, hvert år i 5 år,
så udgiften til el-syn var sparet hjem allerede første år. Et el-syn er glædende i 5 år.
I mit tilfælde fandt el-synet også en alvorlig lækagestrøm i målertavlen, som er grønne 'gravsten' i græsplænen,
og det blev fixet på 2 minutter, og stadig kun ca kr 2.000,-
Bare en tanke, nu bukserne er nede.....
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
-
- Stoker VIII
- 10
- Indlæg: 300
- Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
- Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
- Areal: 240
- Brændsel: piller
- Har takket: 144 gange
- Blevet takket: 10 gange
Re: elinstallation 16 til 13A
Spørgsmålet er, hvis min induktionskogeplade er rated til 7.2 kW, hvilket den nok sjældent vil komme op på, om den i daglig/ almindelig brug vil kunne klare sig med 13 A på to faser?
-
- Stoker XIX
- 12
- Indlæg: 5481
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Mit fyr: 24 kw black star semirens
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4261
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Geografisk sted: høve - skælskør
- Har takket: 405 gange
- Blevet takket: 423 gange
Re: elinstallation 16 til 13A
Hvorfor 2 faser ?
Du skal vel bare udskifte de 16 amp sikringer med 13 amp
Kvadratrod 3 x 400 volt x 13 amp x cos pi 1 = 9 KW
Så ved jeg ikke hvordan forbruget på de forskellige plader/ovn. Hænger sammen med faser, men mon ikke det går
Du skal vel bare udskifte de 16 amp sikringer med 13 amp
Kvadratrod 3 x 400 volt x 13 amp x cos pi 1 = 9 KW
Så ved jeg ikke hvordan forbruget på de forskellige plader/ovn. Hænger sammen med faser, men mon ikke det går
-
- Stoker VIII
- 10
- Indlæg: 300
- Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
- Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
- Areal: 240
- Brændsel: piller
- Har takket: 144 gange
- Blevet takket: 10 gange
Re: elinstallation 16 til 13A
Tak for svar
Ja, 16 A til 13 A alle 3 faser.
Men jeg mener, og skal lige have verificeret, at min kogeplade bruger 2 faser af de tre. Ja og så er der ovnen som bruger 1 fase, men ifølge manualen skal have 16 A.
Interessant formel, hvor kommer cos pi 1 fra?
så må kvadratrod 2 x 400 V x 13 A = 7.4 kW
Det bliver noget ged hvis kogepladen kan leve af 13 A sikringen, men ovnen skal have 16 A, for ikke at tale om når de skal køre samtidigt:
Kan man lave en ekstra tavle som får 16 A ind og har en 13A sikring, altså lige ved siden af det nuværende 16A udtag?
- Rakjaer
- Stoker VI
- 6
- Indlæg: 223
- Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
- Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
- Areal: 800m2/ 4 boligenhed
- Brændsel: Håndbrænde + Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3310
- Årligt forbrug: 95.000kW
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 11 gange
Re: elinstallation 16 til 13A
Mere interessant er det hvor din kvadratrod 2 kommer fra?madssakre skrev: ↑23 maj 2018 09:00 Tak for svar
Ja, 16 A til 13 A alle 3 faser.
Men jeg mener, og skal lige have verificeret, at min kogeplade bruger 2 faser af de tre. Ja og så er der ovnen som bruger 1 fase, men ifølge manualen skal have 16 A.
Interessant formel, hvor kommer cos pi 1 fra?
så må kvadratrod 2 x 400 V x 13 A = 7.4 kW
Det bliver noget ged hvis kogepladen kan leve af 13 A sikringen, men ovnen skal have 16 A, for ikke at tale om når de skal køre samtidigt:
Kan man lave en ekstra tavle som får 16 A ind og har en 13A sikring, altså lige ved siden af det nuværende 16A udtag?
Cos pi på 1 fortæller bare at den optagene effekt ligger i fase, dvs. den ikke har nogen reaktiv strøm som eksempelvis spoler og el-motorer har.
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
-
- Stoker VIII
- 10
- Indlæg: 300
- Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
- Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
- Areal: 240
- Brændsel: piller
- Har takket: 144 gange
- Blevet takket: 10 gange
Re: elinstallation 16 til 13A
Tak:
kvadratrod 2: jeg gættede(!) (men er åben for korrektion) at
Vp = kvadratrod 2 * Vrms
I = 13 A
P = Vp * I
reaktiv: en notation jeg ikke kender. kan du uddybe. cos pi er som bekendt -1. du må gerne slå dig løs med fysik/matematikken. jeg prøver at lære hvad du helt matematisk mener.
-
- Stoker VIII
- 10
- Indlæg: 300
- Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
- Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
- Areal: 240
- Brændsel: piller
- Har takket: 144 gange
- Blevet takket: 10 gange
Re: elinstallation 16 til 13A
jeg har lige fundet en formelsamling:
http://dokuteknik.dk/wp-content/uploads ... ing-20.pdf
hvor jeg kan se det med kvadratrod 3 :-)