I det hus jeg flyttede ind i for tre år siden har jeg opdaget at der er nogen 1.5 mm2 kabler koblet til en 16A gruppe, hvor det egentligt skulle have været 2.5 mm2.

Det er ret kompliceret at trække nye kabler, så jeg tænkte om det er bedre og i orden bare at skifte automatsikringen på tavlen fra 3 fase 16 A til 3 fase 13 A?

Vil det det gøre installationen lovlig hvis ellers alt andet er lovligt?

Vil selvfølgelig få en elektriker til det...


Brugeravatar
BWJ
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3371
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Givet likes: 198 gange
Modtaget likes: 233 gange

Re: elinstallation 16 til 13A

Indlæg af BWJ » 04 sep 2017 20:20

Skift fra 16 til 13A hvis dit behov kan holdes her indenfor, så er det lovligt.
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.

Brugeravatar
Zarge
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4410
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
Givet likes: 68 gange
Modtaget likes: 96 gange

Re: elinstallation 16 til 13A

Indlæg af Zarge » 04 sep 2017 20:27

Jeps, mener ikke der skulle være nogen problemer i det, så længe det ikke er erhverv (hvor 13a ikke må bruges)

Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange

Re: elinstallation 16 til 13A

Indlæg af Brandsen » 04 sep 2017 21:42

Halløj i forum,

Nu vil du have en elektrikker til at ændre fra 16A til 13A, for at lovliggøre installationen
med kun 1.5 kvadrat, så måske var det værd at få elektrikkeren til at lave et egentligt
el-syn i stedet for ? Er der 'kluns' ét sted, så måske også andre steder ?
Og elektrikkeren sender sikkert regning på mindst 1.000,- alligevel, hvor et el-syn koster ca 2.000,
og så har du fået kontrolleret det hele, og fået fixet 16A til 13A.

Fidusen ved el-syn er, ud over ro i maven ved at tingene er i orden, også at mange forsikringsselskaber
giver rabat hvis der er foretaget el-syn. I mit tilfælde kr 2.000.- rabat på forsikringen, hvert år i 5 år,
så udgiften til el-syn var sparet hjem allerede første år. Et el-syn er glædende i 5 år.
I mit tilfælde fandt el-synet også en alvorlig lækagestrøm i målertavlen, som er grønne 'gravsten' i græsplænen,
og det blev fixet på 2 minutter, og stadig kun ca kr 2.000,-

Bare en tanke, nu bukserne er nede.....
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )

madssakre
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 295
Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
Areal: 240
Brændsel: piller
Givet likes: 142 gange
Modtaget likes: 10 gange

Re: elinstallation 16 til 13A

Indlæg af madssakre » 22 maj 2018 13:05

BWJ skrev:
04 sep 2017 20:20
Skift fra 16 til 13A hvis dit behov kan holdes her indenfor, så er det lovligt.
Spørgsmålet er, hvis min induktionskogeplade er rated til 7.2 kW, hvilket den nok sjældent vil komme op på, om den i daglig/ almindelig brug vil kunne klare sig med 13 A på to faser?


triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5464
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Givet likes: 402 gange
Modtaget likes: 420 gange

Re: elinstallation 16 til 13A

Indlæg af triumph » 22 maj 2018 18:23

Hvorfor 2 faser ?
Du skal vel bare udskifte de 16 amp sikringer med 13 amp
Kvadratrod 3 x 400 volt x 13 amp x cos pi 1 = 9 KW
Så ved jeg ikke hvordan forbruget på de forskellige plader/ovn. Hænger sammen med faser, men mon ikke det går

madssakre
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 295
Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
Areal: 240
Brændsel: piller
Givet likes: 142 gange
Modtaget likes: 10 gange

Re: elinstallation 16 til 13A

Indlæg af madssakre » 23 maj 2018 09:00

triumph skrev:
22 maj 2018 18:23
Hvorfor 2 faser ?
Du skal vel bare udskifte de 16 amp sikringer med 13 amp
Kvadratrod 3 x 400 volt x 13 amp x cos pi 1 = 9 KW
Så ved jeg ikke hvordan forbruget på de forskellige plader/ovn. Hænger sammen med faser, men mon ikke det går

Tak for svar

Ja, 16 A til 13 A alle 3 faser.

Men jeg mener, og skal lige have verificeret, at min kogeplade bruger 2 faser af de tre. Ja og så er der ovnen som bruger 1 fase, men ifølge manualen skal have 16 A.

Interessant formel, hvor kommer cos pi 1 fra?

så må kvadratrod 2 x 400 V x 13 A = 7.4 kW


Det bliver noget ged hvis kogepladen kan leve af 13 A sikringen, men ovnen skal have 16 A, for ikke at tale om når de skal køre samtidigt:

Kan man lave en ekstra tavle som får 16 A ind og har en 13A sikring, altså lige ved siden af det nuværende 16A udtag?

Brugeravatar
Rakjaer
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 223
Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
Areal: 800m2/ 4 boligenhed
Brændsel: Håndbrænde + Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3310
Årligt forbrug: 95.000kW
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 11 gange

Re: elinstallation 16 til 13A

Indlæg af Rakjaer » 23 maj 2018 10:37

madssakre skrev:
23 maj 2018 09:00
Tak for svar

Ja, 16 A til 13 A alle 3 faser.

Men jeg mener, og skal lige have verificeret, at min kogeplade bruger 2 faser af de tre. Ja og så er der ovnen som bruger 1 fase, men ifølge manualen skal have 16 A.

Interessant formel, hvor kommer cos pi 1 fra?

så må kvadratrod 2 x 400 V x 13 A = 7.4 kW


Det bliver noget ged hvis kogepladen kan leve af 13 A sikringen, men ovnen skal have 16 A, for ikke at tale om når de skal køre samtidigt:

Kan man lave en ekstra tavle som får 16 A ind og har en 13A sikring, altså lige ved siden af det nuværende 16A udtag?
Mere interessant er det hvor din kvadratrod 2 kommer fra?

Cos pi på 1 fortæller bare at den optagene effekt ligger i fase, dvs. den ikke har nogen reaktiv strøm som eksempelvis spoler og el-motorer har.
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page

madssakre
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 295
Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
Areal: 240
Brændsel: piller
Givet likes: 142 gange
Modtaget likes: 10 gange

Re: elinstallation 16 til 13A

Indlæg af madssakre » 23 maj 2018 10:50

Rakjaer skrev:
23 maj 2018 10:37
Mere interessant er det hvor din kvadratrod 2 kommer fra?

Cos pi på 1 fortæller bare at den optagene effekt ligger i fase, dvs. den ikke har nogen reaktiv strøm som eksempelvis spoler og el-motorer har.
Tak:


kvadratrod 2: jeg gættede(!) (men er åben for korrektion) at
Vp = kvadratrod 2 * Vrms
I = 13 A
P = Vp * I

reaktiv: en notation jeg ikke kender. kan du uddybe. cos pi er som bekendt -1. du må gerne slå dig løs med fysik/matematikken. jeg prøver at lære hvad du helt matematisk mener.

madssakre
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 295
Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
Areal: 240
Brændsel: piller
Givet likes: 142 gange
Modtaget likes: 10 gange

Re: elinstallation 16 til 13A

Indlæg af madssakre » 23 maj 2018 11:03

Rakjaer skrev:
23 maj 2018 10:37
Mere interessant er det hvor din kvadratrod 2 kommer fra?

Cos pi på 1 fortæller bare at den optagene effekt ligger i fase, dvs. den ikke har nogen reaktiv strøm som eksempelvis spoler og el-motorer har.
jeg har lige fundet en formelsamling:

http://dokuteknik.dk/wp-content/uploads ... ing-20.pdf

hvor jeg kan se det med kvadratrod 3 :-)


Besvar