Problem med gulvvarme

Indlæg af kennethp » 30 okt 2016 10:20

Hej,

Jeg har efterhånden læst alle artikler jeg har kunne finde omkring problemer med gulvvarme, uden mit problem er blevet løst, derfor prøver jeg her.
Jeg har for nyligt overtaget et hus hvor der er lavet vandbaseret gulvvarme i køkken og soveværelse. Køkken er klinker og soveværelse er trægulv.

I begge rum kan jeg kun få meget lidt varme i den ene side af rummene. det er 3-4 dage om at afgive blot lidt varme, og stadigvæk er det langt fra hele gulvet der bliver varmt. Jeg har prøvet at skrue og dreje på samtlige knapper, termostater og lignende, men uanset hvad jeg gør så kan jeg ikke få returvandet til at blive varmt. Fremløb er varmt.

Jeg har haft slangerne fra hvert rum taget af og skyldet igennem, så der burde ikke være luft i systemet. Jeg kører med 0,5 bar (efter anbefaling), og pumpen på niveau 3/3. Pumpen bliver dog forholdsvis varm, er det normalt?

Jeg har i øjeblikket en telestat siddende på det en kredsløb, mens der ikke er nogen på den andet (som jeg har forstået det burde det give fuld knald på gennemstrømningen). Jeg tror telestater er defekte da systemet kalder på varme, men toppen af telestaten forbliver nede. Derfor har jeg taget den af på det ene kredsløb.

Er der nogen som har nogen forslag til hvad der kan være galt og hvad jeg kan prøve?

Her er et par billeder et opsætningen:
https://www.dropbox.com/s/a16q67uadswtq ... 2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yrsej6hcg3i76 ... 0.jpg?dl=0

På forhånd tak.

Mvh
Kenneth


kivi
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 289
Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
Areal: 160
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Geografisk sted: Odder
Givet likes: 51 gange
Modtaget likes: 37 gange

Re: Problem med gulvvarme

Indlæg af kivi » 30 okt 2016 13:08

Kommer der varme i slangen efter du har fjernet telestaten?

Har du tjekket stiften under telestaten ikke hænger, prøv at masser den lidt evt. et let dask med en hammer.
Mvh. Ole

Jens J
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 121
Tilmeldt: 20 okt 2014 21:29
Mit fyr: Passat bioheat
Areal: 180
Brændsel: Piller
Geografisk sted: Nordvest jylland
Modtaget likes: 5 gange

Re: Problem med gulvvarme

Indlæg af Jens J » 01 nov 2016 15:03

1. tjek at stiften ikke sidder fast under din telestat som skrevet oven for,
2. næste prøv lige og se om din skrue til regulere flow i dine slange er skuret helt i bund, kan jo være forrige ejer har lukket for den af en eller anden årsag,
3. tjek lige om pumpen køre rundt, de kan sagtens sidde fast

Brugeravatar
BWJ
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3382
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Givet likes: 200 gange
Modtaget likes: 238 gange

Re: Problem med gulvvarme

Indlæg af BWJ » 01 nov 2016 21:52

Regulerings teet til højre for pumpen, prøv at lukke det helt.
Kører beholderen hele tiden ?
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.