Side 1 af 1

isolering af ydervæg indv

: 16 jun 2016 23:09
af Jens J
Hej

Er ved at bygge lidt om, i den forbindelse skal jeg ha isoleret ydervæg, der er kun facade væggen nu og der skal en sten på indvendig side, valget står så mellem at sætte 190 mm isolereing i eller 240 mm i væggen, er der nogen som ved hvad mere man vinder ved de 240 frem for 190 mm, mest for der skal laves lidt mere arbejde med 240 mm, så er det mere om det er det værd

tænker om der er en som evt. kunne regner ud hvad der spares i kwh pr m2, regner med det skal være rockwool murbats 32 eller paroc tilsvarende

Re: isolering af ydervæg indv

: 18 jun 2016 09:29
af JFinderup
Rockwool har på deres hjemmeside nogle gode beregningsprogrammer prøv f.eks. -> http://www.rockwool.dk/beregninger/spar ... il+private

Re: isolering af ydervæg indv

: 18 jun 2016 20:27
af fryseren
Jeg får forskellen fra 190-240 mm til 3 Kwh pr kvadratmeter væg pr år.
f.eks 20 kvm x 3 Kwh = 60 Kwh x 30 år = 1800 Kwh

Ikke meget, men hvis timerne til mer arbejdet er dine egne, så ville jeg tage 240mm.

Sådan....."Bare fordi"

Men spørgsmålet er så om jeg har regnet rigtigt........ ?
(og i hvilken retning det er forkert) :D

Re: isolering af ydervæg indv

: 19 jun 2016 18:34
af Jens J
Tak for det, jeg går efter 240 mm så, det er mine egne timer,og som en gammel smed sagde til mig, det er væsentlig nemmere at bære isolering, på loftet en gang, en at tæske rundt med en kædesav i skoven, hver weekend, men selvfølgelig hver sin smag på fririds interesser, og det kan jeg kun give ham ret i ☺