Har lige brug for lidt expert hjælp her:
Hvordan tætnes et støbeskel i et betongulv i ens kælder bedst, mod svagt stigende grundvand i kraftige regnvands perioder? Jeg skal have skiftet et kloakrør i beton til PVC og skal derfor have skåret en slidse i gulvet og have det gamle rør pillet op, og nyt lagt ned. Støber man ekspanderende fugebånd som fx Hydrotite ned, eller støber man en form for plade/liste eller lign ned, når det nye beton lægges, som så hives op når betonen hærder således man har en tynd rille man kan putte 2K fugemasse ned i bagefter, eller noget helt tredje. Hvad ville oraklerne herinde gøre?


newpas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1713
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9870
Dagligt forbrug: For stort men kræves
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 13 gange

Re: Tætning af støbeskel i kældergulv

Indlæg af newpas » 13 maj 2016 21:59

Læg et stykke drænrør /slange ned i sand og lad grundvandet løbe den vej ud. Så kommer det aldrig op og giver fugtigt gulv. Det princip har jeg indført her!

Landlyst
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4479
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Mit fyr: Scotte 16kW V. 10, Blackstar semirens
Areal: 200kvm+ 60kvm
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 12 gange

Re: Tætning af støbeskel i kældergulv

Indlæg af Landlyst » 13 maj 2016 22:09

Ja det lugter af der skal drænes.... enten under gulvet eller omfangsdræn, hvis det står så højt er det da et problem uanset om der er revner eller ej...

newpas, hvor har du lige lagt det dræn hen? Ikke koblet direkte på kloakrøret, vel?

C@sper
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 158
Tilmeldt: 09 nov 2010 21:45
Mit fyr: BS+ 16kw V.13 + 36 vacum solfangerrør
Areal: 234
Brændsel: Barlinek træpiller
Årligt forbrug: 7 tons
Modtaget likes: 2 gange

Re: Tætning af støbeskel i kældergulv

Indlæg af C@sper » 13 maj 2016 22:20

Det er kun et problem når det har regnet meget gennem en længere periode, og det er ikke så´n at kælderen står under. Det er fordi jeg har fået lavet nyt kloakering og der er lavet en pumpebrønd til vaskekælderen, som pumper brugsvandet over i trixtanken. De gamle betonrør der skal skiftes er jo på ingen måde tætte, så de virker som en form for dræn nu. Dog pumpes vandet pt ud på arealerne ved siden af ejendommen nu.
@newpas: Jeg er delvis med på ideen med at ligge en drænslange ned, men hvor skal den føres hen?

Brugeravatar
MichaelK
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4672
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 8410
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Geografisk sted: Feldballe-Djursland
Givet likes: 333 gange
Modtaget likes: 333 gange

Re: Tætning af støbeskel i kældergulv

Indlæg af MichaelK » 13 maj 2016 22:25

Brug Sikaswell s2. Det er beregnet netop til tætning af støbeskel mv..
http://dnk.sika.com/dms/getdocument.get ... ell-S2.pdf


Mvh.

»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«

Citat: Mark Twain


newpas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1713
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9870
Dagligt forbrug: For stort men kræves
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 13 gange

Re: Tætning af støbeskel i kældergulv

Indlæg af newpas » 13 maj 2016 23:09

Før den hen i pumpebrønden. En sådan har jeg lavet og koblet på almindeligt afløb. Jeg har lavet en rende 20-30 cm dyb og lagt en drænslange ned midt gennem kældergulv. Dækket med sand og støbt gulvet over igen. Voila. Aldrig mere fugtigt gulv. En ganske alm harald skrald dykpumpe med flyder til 250kr (ca) med slange over til kloaknet og det kører automatisk. Men fortæl det ikke til nogen! :oops: :oops: :shock:

Brugeravatar
MichaelK
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4672
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 8410
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Geografisk sted: Feldballe-Djursland
Givet likes: 333 gange
Modtaget likes: 333 gange

Re: Tætning af støbeskel i kældergulv

Indlæg af MichaelK » 13 maj 2016 23:44

Jeg tror nu det nok er rotter, som kunne komme fra kloaken og ud i drænet, som
Landlyst er mest bekymret for? -Hvilket jo ikke er nogen risiko i dit tilfælde, da
Jeg endnu aldrig har hørt om rotter, der kan forcere en dykpumpe.

Lovligheden af installationen afhænger af flere forhold, så det vil jeg ikke forholde
Mig til. Det vigtigste er dog at det virker, så kan resten næsten være lige meget icon_cheesygrin.gif


Mvh.

»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«

Citat: Mark Twain

C@sper
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 158
Tilmeldt: 09 nov 2010 21:45
Mit fyr: BS+ 16kw V.13 + 36 vacum solfangerrør
Areal: 234
Brændsel: Barlinek træpiller
Årligt forbrug: 7 tons
Modtaget likes: 2 gange

Re: Tætning af støbeskel i kældergulv

Indlæg af C@sper » 14 maj 2016 09:05

newpas det er jo sådan mit system er nu rent faktisk, blot med betonrør der virker som et dræn. Hvis jeg var tilsluttet offentlig kloakering havde jeg ikke gjort noget og tiet stille. Men nu har jeg egen kloakering med nedsivning og det er da absolut ingen grund til at tilføre mere vand end højest nødvendigt.

MikaelK, Jeg har godt set det produkt og det kunne godt være løsningen. Dog er det ikke lagervare hos nogen byggemarkeder, og jeg skal egentlig bruge det hen over weekenden her. Jeg har dog fået fat i noget Hydrotite bånd som jeg regner med skal bruges.

newpas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1713
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9870
Dagligt forbrug: For stort men kræves
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 13 gange

Re: Tætning af støbeskel i kældergulv

Indlæg af newpas » 14 maj 2016 12:31

Så hellere vand i kælder end vand til nedsivning? :shock: :shock:

C@sper
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 158
Tilmeldt: 09 nov 2010 21:45
Mit fyr: BS+ 16kw V.13 + 36 vacum solfangerrør
Areal: 234
Brændsel: Barlinek træpiller
Årligt forbrug: 7 tons
Modtaget likes: 2 gange

Re: Tætning af støbeskel i kældergulv

Indlæg af C@sper » 14 maj 2016 13:35

Det er jo valget mellem pest og kolera idet et nedsivning anlæg godt blive oversvømmet pga for meget vand/pumpe aktivitet. Det er jo netop derfor regnvand separeres fra kloak/brugsvand. Også i kloakeringen i byen.