Side 1 af 1

Er det ok med utæt dampspærre hvis jeg monterer mekanisk ventilation

: 26 jan 2016 11:27
af Martin Bank
Hvad siger i..?

Er det ok med utæt dampspærre hvis jeg monterer mekanisk ventilation... altså varmegenvindng luft-luft

Min typehus fra 1979 har dampspærre men den slutter ikke tæt ved væggene (hverken ydervægge eller skillevægge)

Jeg vil isolere fra nu 200mm til min. 300mm

Undgår jeg råd i træværket, nu der kommer god udluftning med en Genvex/Krappan

Mvh.
Martin

Re: Er det ok med utæt dampspærre hvis jeg monterer mekanisk ventilation

: 26 jan 2016 17:03
af Dunker
Du skal sørge for at din indblæs ikke bliver kraftigere end udsug, da du derved presser den fugtige luft ud i konstruktionen de steder hvor dampspærren er utæt. Ellers er et varmegenindvindings system vel et plus for enhver bygning, utæt dampspærre eller ej.