Re: Indregulering af gulvvarme

: 09 jan 2016 21:14
af poul efterlønner
Eftersom temp kan komme op på 50 gr. i blandesløjfen, kommer der formentlig vand nok igennem.

det er jo også utroligt hvis der er knæk på slangerne på alle kredse, som kan forhindre et ordentligt flow.

Re: Indregulering af gulvvarme

: 05 feb 2016 00:17
af poul efterlønner
Hvordan gik det ?
Har du fået det til at virke ?

Re: Indregulering af gulvvarme

: 05 feb 2016 15:43
af thomas larsen
Nej ikke rigtigt, selvom der bliver smidt 40g ud i sløjfen får jeg kun en rum temp på 22 til 23 grader. Og kan stadig ikke hive meget flow ud max 1 til 1.5 ltr ifølge flowmålerne. Så ved ikke snart hvad jeg skal gøre...

Re: Indregulering af gulvvarme

: 06 feb 2016 23:04
af Kruse
Har lige læst tråd igennem og vis jeg forstår rigtigt har du næsten samme retur temperatur som fremløb?
Det sammen med lavt flow vil jeg mene at der er en dårlig varme afgivelse fra rør. Hvordan er gulvene lavet, beton eller lagt i et trægulv?
Ved lavt flow burde returen være ret lav i temperatur.

Re: Indregulering af gulvvarme

: 07 feb 2016 10:58
af thomas larsen
Det er lavet i trægulv, og vi kan godt mærke varmen i gulvet, og måler jeg temp ovenpå gulvet, måler jeg 24grader hvor rørende kører, så der er da noget varmefald når jeg på målerne på shunten sender 40 grader ud i gulvet..

Re: Indregulering af gulvvarme

: 07 feb 2016 21:20
af Kruse
Kan du måle forskel på hvor slangerne ligger?
Kender ikke lige så meget gulvvarme i trægulv, men pleje man ikke og have nogle varmefordelingsplader?

Hvor varmt er vandet når det kommer tilbage til slunten?

Re: Indregulering af gulvvarme

: 07 feb 2016 21:40
af thomas larsen
ja det kan jeg, tror ikke der er varmefordelings plader, der er vist nogle huller i trægulvet hvor slangerne er trukket igennem, men ved det ikke, vi har ikke selv lavet det, men der var nogle stumper som er skåret af dengang... det er tæt på det samme ca 38 -39 grader hvor fremløb er 40 grader

Re: Indregulering af gulvvarme

: 07 feb 2016 21:54
af Kruse
Med så lille forskel på frem og retur er det ikke flowet der er problemet, men manglende varmeafgivelse!
Om det så skyldes manglende varmeplade eller et gulv der ikke egner sig til gulvvarme ved at være isolerende eller noget helt andet skal jeg ikke kunne sige. :cry:

Re: Indregulering af gulvvarme

: 07 feb 2016 22:10
af pendec
thomas larsen skrev:Det er lavet i trægulv, og vi kan godt mærke varmen i gulvet, og måler jeg temp ovenpå gulvet, måler jeg 24grader hvor rørende kører, så der er da noget varmefald når jeg på målerne på shunten sender 40 grader ud i gulvet..
Jeg ved ikke om du ved det men det er vist ikke så godt at sende fremløb over 35 grader, når det er trægulve, så kan du godt ødelægge det.

Re: Indregulering af gulvvarme

: 08 feb 2016 15:55
af thomas larsen
Det ved jeg godt, men måler jeg overfladen på trægulvet er den ikke 40 grader men som skrevet 23 til 24 grader,