Re: Indregulering af gulvvarme

: 08 sep 2015 21:42
af BWJ
thomas larsen skrev:Det har jeg prøvet. problemet ligger bare i at flowmålerne ikke står på det samme når de alle er helt åbne, og pumpen køre på fuld knald.. er det tegn på pumpen er for lille eller???
Du skal heller ikke åbne dem helt, du skal justere alle så de står med ens flow, luk alle og sæt den længste på ex. 4 liter, åbn derefter den næste og korriger, og næste -korriger osv osv, til alle kredse har ens flow

Re: Indregulering af gulvvarme

: 08 sep 2015 21:46
af thomas larsen
så kommer den ikke en dag over 1 l/min på trin II på pumpen. på trin III kan jeg måske være heldig at ramme 2 l/min..

Re: Indregulering af gulvvarme

: 09 sep 2015 09:11
af levi
thomas larsen skrev:så kommer den ikke en dag over 1 l/min på trin II på pumpen. på trin III kan jeg måske være heldig at ramme 2 l/min..
Hvilken pumpe har du - og hvor mange kredse har du ?

Gulvet bliver ikke "varmt", - det er rummet der skal opvarmes til den temp. du har sat rumtermostaterne til :)

Re: Indregulering af gulvvarme

: 09 sep 2015 10:24
af thomas larsen
Det er en grundfoss 25-40-130 alpha pumpe

og på III køre den 22w og II 14w

Jeg har 5 kredse

Re: Indregulering af gulvvarme

: 09 sep 2015 10:58
af levi
thomas larsen skrev:Det er en grundfoss 25-40-130 alpha pumpe

og på III køre den 22w og II 14w

Jeg har 5 kredse
Den burde være stor nok...

Hvad har har du sat rumtemp. til i de forskellige rum, - og er rumtemp. opnået ?

Re: Indregulering af gulvvarme

: 09 sep 2015 11:39
af thomas larsen
21 grader.. da det er en 1 sal og trægulv og solen skinner fra tæt på en skyfri himmel så har jeg pt...

men hvad så med hastighed, er II nok dvs 14w eller er det for lidt?? kigger jeg på temp på fremløb og retur iaftes. lå de tæt på hinanden ca 35 i frem og 34-35 i retur

Re: Indregulering af gulvvarme

: 09 sep 2015 12:15
af levi
thomas larsen skrev:21 grader.. da det er en 1 sal og trægulv og solen skinner fra tæt på en skyfri himmel så har jeg pt...

men hvad så med hastighed, er II nok dvs 14w eller er det for lidt?? kigger jeg på temp på fremløb og retur iaftes. lå de tæt på hinanden ca 35 i frem og 34-35 i retur
Du kan først rigtig teste det når det bliver koldt....... Jo lavere pumpehast. jo bedre.

Nu skal du bare vente til det bliver koldt, - og så gør du som jeg skrev i mit første indlæg til dig efterfølgende :great:

Re: Indregulering af gulvvarme

: 03 jan 2016 17:44
af thomas larsen
Giver simplehen op på det gulvvarme.. jeg kan på ingen måde få ordentlig varme på, alle kredse er lukket helt op, og sender 50grader ind i kredsen... kan stadig ikke nå over 21 grader.

Nogle som kender til nogle som kan indregulere gulvvarmen så alt er som det skal være??? Bor mellem Vejen Og Brørup

Re: Indregulering af gulvvarme

: 03 jan 2016 18:00
af thy
Smid lig billed af shunten,og div...

Måske vender vandretning forkert..

Re: Indregulering af gulvvarme

: 03 jan 2016 18:18
af thomas larsen
thy skrev:Smid lig billed af shunten,og div...

Måske vender vandretning forkert..
den minder meget om dette system. mit er bare fra pannex.. vandretningen er fra flowmålere til telestater... pumpen køre på fuld skrue 22w og alle flowmålere er helt åbent, og alle kredse køre nu, og kan ikke få mere end 1.5ltr på flowmålerne..