Indregulering af gulvvarme

Her snakker vi om Huset samt alt "gør det selv" til huset
Alt om renovering, byggeri og konstruktion
Besvar
Centrifugal
Stoker IV
Stoker IV
5
Indlæg: 129
Tilmeldt: 16 jan 2019 18:16
Mit fyr: Se signatur
Har takket: 17 gange
Blevet takket: 25 gange

Re: Indregulering af gulvvarme

Indlæg af Centrifugal »

Lige for at præcisere konstruktionen: Brædderne må kun presse på den del af varmefordelingspladerne hvor der ikke er rør - røret skal ligge i mellemrummet mellem to brædder. Det er kun lægten, der rører den den af varmefordelingspladen hvor røret er.
Pilleovn med vand Louisa, selvbygget masseovn, Baxi oliefyr, Bekasin brændeovn, Aduro 12 brændeovn, Morsø brændeovne, Fagerholdt pejs, IVT/Bosh luft/luft varmepumpe og Copmax luft/vand varmepumpe.

thomas larsen
Stoker XII
Stoker XII
12
Indlæg: 607
Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
Mit fyr: bio 18 pannex styrring
Areal: 204
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 6600
Geografisk sted: vejen/brørup
Blevet takket: 5 gange

Re: Indregulering af gulvvarme

Indlæg af thomas larsen »

tak for svar.. og tak for din tid til at forklare :)
thomas larsen
Stoker XII
Stoker XII
12
Indlæg: 607
Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
Mit fyr: bio 18 pannex styrring
Areal: 204
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 6600
Geografisk sted: vejen/brørup
Blevet takket: 5 gange

Re: Indregulering af gulvvarme

Indlæg af thomas larsen »

Er der nogle som kan svare på om der skal være dampspærre monteret når jeg ligger isoleringen op igen??
Centrifugal
Stoker IV
Stoker IV
5
Indlæg: 129
Tilmeldt: 16 jan 2019 18:16
Mit fyr: Se signatur
Har takket: 17 gange
Blevet takket: 25 gange

Re: Indregulering af gulvvarme

Indlæg af Centrifugal »

I etageadskillelser mellem beboelsesetager kan du vælge at etablere en dampspærre, hvis du ikke bruger den overliggende etage ret meget og derfor ikke ønsker at varme den op helt eller delvist. Hvis den overliggende etage indgår i boligens opvarmede areal behøver du ikke at etablere dampspærre. Hvis du vælger dampspærre, skal den ligge mod den varme side - dvs. lige under gipsen eller maks 1/3 inde i isoleringen. Den skal tapes/klæbes til dampspærren i ydervæggene og væggene i rummet, så den bliver helt tæt - og det er noget bøvl når det ikke er nybyg...
Pilleovn med vand Louisa, selvbygget masseovn, Baxi oliefyr, Bekasin brændeovn, Aduro 12 brændeovn, Morsø brændeovne, Fagerholdt pejs, IVT/Bosh luft/luft varmepumpe og Copmax luft/vand varmepumpe.
thomas larsen
Stoker XII
Stoker XII
12
Indlæg: 607
Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
Mit fyr: bio 18 pannex styrring
Areal: 204
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 6600
Geografisk sted: vejen/brørup
Blevet takket: 5 gange

Re: Indregulering af gulvvarme

Indlæg af thomas larsen »

Perfekt, tak for svar, jeg har varme på begge sider, så behøves jeg ikke dampspærre..

Besvar