Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
400V uden jord
- Zarge
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4410
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7500
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
- Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
Re: 400V uden jord
Arh 166ohm kan nu godt være udfordrende her i Jylland... Da jeg monterede solcelle anlæg nåede jeg op på 13 spyd hos en kunde... Tørt sand er en djævel... ;-)
Mvh Tonni Madsen
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
-
- Stoker III
- Indlæg: 79
- Tilmeldt: 16 apr 2015 16:10
- Mit fyr: Pellux 100
- Areal: 232
- Fremviser gerne i postnummer: 9230
- Geografisk sted: Svenstrup J.
Re: 400V uden jord
Det er jo det jeg altid har sagt til dig Zarge ... man kan ikke bruge teltpløkker som jordspyd. ;-) selv om det er meget jysk at holde udgifterne nede.
- Zarge
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4410
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7500
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
- Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
Re: 400V uden jord
:-P endte sgu med jeg måtte hente samleled hos Bauhaus, da jeg havde rippet samtlige grossister i området... O:-)
Mvh Tonni Madsen
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
Re: 400V uden jord
18m kobber fra rulle og jeg havde 11ohm, manden der bankede den i sagde at den ville sætte sig til under 10ohm i løbet af få dage.
Nå, men vi bor i kote 13, spydet står 30m fra en bæk der løber ud i Kongeåen, det gør det jo lidt nemmere.
Nå, men vi bor i kote 13, spydet står 30m fra en bæk der løber ud i Kongeåen, det gør det jo lidt nemmere.
- T-mek
- Stoker XVI
- Indlæg: 1654
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4990
- Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
- Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
- Givet likes: 43 gange
- Modtaget likes: 86 gange
Re: 400V uden jord
Var godt klar over at den kunne være gal i Jylland... men ikke så meget..Zarge skrev:Arh 166ohm kan nu godt være udfordrende her i Jylland... Da jeg monterede solcelle anlæg nåede jeg op på 13 spyd hos en kunde... Tørt sand er en djævel... ;-)
Her kan man normal få 2 x 2 meter spyd drevet i jorden ved et hus med en go' Hilti hammer, det giver så i de fleste tilfælde 10 til 30 ohm.
/ Christian
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
-
- Stoker III
- Indlæg: 79
- Tilmeldt: 16 apr 2015 16:10
- Mit fyr: Pellux 100
- Areal: 232
- Fremviser gerne i postnummer: 9230
- Geografisk sted: Svenstrup J.
Re: 400V uden jord
Det er ikke bare sådan, det kræver et specielt ohmmeter og så skal der trækkes 2 ledninger 50-100m væk fra jordspyddet hvor der sættes hjælpe jordspyd, 2-4stk alt efter hvor god ledningsevnen er i området.Carl Erik skrev:Hvor måler man de ohm ?
-
- Stoker III
- Indlæg: 79
- Tilmeldt: 16 apr 2015 16:10
- Mit fyr: Pellux 100
- Areal: 232
- Fremviser gerne i postnummer: 9230
- Geografisk sted: Svenstrup J.
Re: 400V uden jord
Kan man ikke lave så'n en slags husmandsmåling der kan vise om jordforbindelsen overhovedet virker ?
- T-mek
- Stoker XVI
- Indlæg: 1654
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4990
- Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
- Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
- Givet likes: 43 gange
- Modtaget likes: 86 gange
Re: 400V uden jord
Det kan gøres på flere måder, en måde er at måle fra nulleder i tilgang og til jordspyd (Z loop) så måler du til nærmeste transformatorstation hvor nul punktet er jordet (bedre end 2 ohm ifølge de gamle regler jeg lige kan huske) Under denne måling lægger instrumentet typisk en kendt strøm igennem (typisk 15mA) og under måling bør der ikke være tilsluttet noget andet til jordspyd.Carl Erik skrev:Hvor måler man de ohm ?
Det man er interesseret i er en måling i ohm der viser overgangsmodstanden til jord over for vekselstrøm = Z = Impedans og derfor kan du ikke bare måle det med et alm. multimeter.
/ Christian
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Re: 400V uden jord
Jo, med en HPFI tester, hvis der ikke er forbindelse til jordledningen vil relæet ikke springe fra. Testknappen på relæet er ikke nok.Carl Erik skrev:Kan man ikke lave så'n en slags husmandsmåling der kan vise om jordforbindelsen overhovedet virker ?
En grov metode (det er ikke mig der har sagt det ) er at forbinde jordledningen i en afbryder og så til fasen, når du slutter kontakten skal relæet udløses. MEN, du skal have fat i jordledningen fra jordspyddet for at være sikker på at du kun måler på jordspyddet, jeg vil også anbefale at slukke alle grupper under forsøget. Det eneste du finder ud af er om jordspyddet er under de lovpligtige 1666Ω i husinstallation.
En autoriseret elinstallatør kan klare operationen professionelt, det er min anbefaling.