Ultrasonic level indicator versus elektroder?

Indlæg af BFE » 10 jan 2008 23:17

Har ofte problemer med aflejring på elektroder for pumpestyring og alarmer på vor Grundfos kloak-pumpebrønd, hvilket betyder, at styringen ikke kan finde ud af hvor vædskestanden befinder sig. Skal derfor hive elektroderne op ca hver 3. måned for rengøring. icon_frown.gif
Til grund for styringen, ligger en en lille controller indbygget i Grundfos' LC 110.
Jeg tænkte på at benytte en ultralyds niveaumåler i stedet for elektroder, som ikke kommer i direkte berøring med kloakvandet.
Kan man mon få sådan en til at spille sammen med controlleren? Ved godt der findes 100-vis af ultralydsmålere, men har vi nogle eksperter her? :roll:


Her er link til styringsboks.
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/We ... &pdfid=833
Mvh, BFE
100 trins (Woody 4.19a) 16KW Bio-Comfort (-O2) på Woody/Opop H418, opvarmer 250m2
Placeret i 70m2 uopvarmet værksted. Kedelshunt: RAVK 25-65 Gr. + RAV 1/2".
6m 3/4rør + 25m fjernvarmerør 2x25mm præisoleret.
Ingen trækstabilisator, 3,5m Metalbestos Multi-50 Ø150mm. 1500L silo.


Brugeravatar
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg: 407
Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
Areal: 250m2 opført i 2005
Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
Årligt forbrug: 8.400Kg
Geografisk sted: Sydfyn

Re: Ultrasonic level indicator versus elektroder?

Indlæg af BFE » 25 jan 2008 20:31

Problem bliver løst ved køb af en EGE, type AGKU-1500-GI ultralydsniveaumåler med 4-20mA udgangssignal koblet op mod to stk PR-Electronics, type 2241 dobbelt grænsekontakt med potentiometre for indstilling af alarm- og start/stop grænser for pumpe.
Så skulle det gerne være slut med at rode i kloakbrønd. 8)
Mvh, BFE