Har ofte problemer med aflejring på elektroder for pumpestyring og alarmer på vor Grundfos kloak-pumpebrønd, hvilket betyder, at styringen ikke kan finde ud af hvor vædskestanden befinder sig. Skal derfor hive elektroderne op ca hver 3. måned for rengøring.
Til grund for styringen, ligger en en lille controller indbygget i Grundfos' LC 110.
Jeg tænkte på at benytte en ultralyds niveaumåler i stedet for elektroder, som ikke kommer i direkte berøring med kloakvandet.
Kan man mon få sådan en til at spille sammen med controlleren? Ved godt der findes 100-vis af ultralydsmålere, men har vi nogle eksperter her?
Her er link til styringsboks.
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/We ... &pdfid=833
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Ultrasonic level indicator versus elektroder?
- BFE
- Stoker Pro Sponsor
- Indlæg: 407
- Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
- Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
- Areal: 250m2 opført i 2005
- Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
- Årligt forbrug: 8.400Kg
- Geografisk sted: Sydfyn
Ultrasonic level indicator versus elektroder?
Mvh, BFE
100 trins (Woody 4.19a) 16KW Bio-Comfort (-O2) på Woody/Opop H418, opvarmer 250m2
Placeret i 70m2 uopvarmet værksted. Kedelshunt: RAVK 25-65 Gr. + RAV 1/2".
6m 3/4rør + 25m fjernvarmerør 2x25mm præisoleret.
Ingen trækstabilisator, 3,5m Metalbestos Multi-50 Ø150mm. 1500L silo.
100 trins (Woody 4.19a) 16KW Bio-Comfort (-O2) på Woody/Opop H418, opvarmer 250m2
Placeret i 70m2 uopvarmet værksted. Kedelshunt: RAVK 25-65 Gr. + RAV 1/2".
6m 3/4rør + 25m fjernvarmerør 2x25mm præisoleret.
Ingen trækstabilisator, 3,5m Metalbestos Multi-50 Ø150mm. 1500L silo.
- BFE
- Stoker Pro Sponsor
- Indlæg: 407
- Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
- Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
- Areal: 250m2 opført i 2005
- Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
- Årligt forbrug: 8.400Kg
- Geografisk sted: Sydfyn
Re: Ultrasonic level indicator versus elektroder?
Problem bliver løst ved køb af en EGE, type AGKU-1500-GI ultralydsniveaumåler med 4-20mA udgangssignal koblet op mod to stk PR-Electronics, type 2241 dobbelt grænsekontakt med potentiometre for indstilling af alarm- og start/stop grænser for pumpe.
Så skulle det gerne være slut med at rode i kloakbrønd.
Så skulle det gerne være slut med at rode i kloakbrønd.
Mvh, BFE
100 trins (Woody 4.19a) 16KW Bio-Comfort (-O2) på Woody/Opop H418, opvarmer 250m2
Placeret i 70m2 uopvarmet værksted. Kedelshunt: RAVK 25-65 Gr. + RAV 1/2".
6m 3/4rør + 25m fjernvarmerør 2x25mm præisoleret.
Ingen trækstabilisator, 3,5m Metalbestos Multi-50 Ø150mm. 1500L silo.
100 trins (Woody 4.19a) 16KW Bio-Comfort (-O2) på Woody/Opop H418, opvarmer 250m2
Placeret i 70m2 uopvarmet værksted. Kedelshunt: RAVK 25-65 Gr. + RAV 1/2".
6m 3/4rør + 25m fjernvarmerør 2x25mm præisoleret.
Ingen trækstabilisator, 3,5m Metalbestos Multi-50 Ø150mm. 1500L silo.