Færdig lavet eltavle

Indlæg af pll »

Den eneste ulempe er at du ikke kan slukke kun for en gruppe, samt at hvis der er overbelastning på en fase, så udkobler alle 3 faser. Det sidste kan undgås ved at bestykke tavlen med gruppe afbrydere med smeltesikringer.

Brugeravatar
elpres
Stoker XV
Stoker XV
11
Indlæg: 1008
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4000
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 12 gange
Kontakt:

Færdig lavet eltavle

Indlæg af elpres »

pll skrev:Den eneste ulempe er at du ikke kan slukke kun for en gruppe, samt at hvis der er overbelastning på en fase, så udkobler alle 3 faser. Det sidste kan undgås ved at bestykke tavlen med gruppe afbrydere med smeltesikringer.
God Pointe. Med det er vel rigtigt nok at faserne blir brugt mere jævnt ved brug af 4p+n?
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
sologbrænde
Stoker VIII
Stoker VIII
13
Indlæg: 347
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Fremviser gerne i postnummer: 4653
Geografisk sted: 4653
Blevet takket: 6 gange

Færdig lavet eltavle

Indlæg af sologbrænde »

nej, kommer sku an på belastningen på faserne
og du kan resikere at hvis nullen ryger uden for huset, at få 400v i stik kont. mv.
pll
Stoker VI
Stoker VI
13
Indlæg: 227
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Mit fyr: KSM 275/13
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Fremviser gerne i postnummer: 4450
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 11 gange

Færdig lavet eltavle

Indlæg af pll »

Nej, hvis der 3 2 polede grupper vil de være på hver deres fase, så det gør ingen forskel. Det eneste er pladsen.
pll
Stoker VI
Stoker VI
13
Indlæg: 227
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Mit fyr: KSM 275/13
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Fremviser gerne i postnummer: 4450
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 11 gange

Færdig lavet eltavle

Indlæg af pll »

sologbrænde skrev:nej, kommer sku an på belastningen på faserne
og du kan resikere at hvis nullen ryger uden for huset, at få 400v i stik kont. mv.
Der er ingen forskel på om der bruges 2 eller 4 polede grupper

Landlyst
Stoker XVIII
Stoker XVIII
14
Indlæg: 4479
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Mit fyr: Scotte 16kW V. 10, Blackstar semirens
Areal: 200kvm+ 60kvm
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange

Færdig lavet eltavle

Indlæg af Landlyst »

I min verden så er det da dumt at bruge 4polede grupper i instalationer til 230V... Fejlfinding er da så meget lettere når man kan slukke en gruppe afgangen... Altså fære steder at lede efter fejl... Har du en 4 polet og den ene er uden dørslys og en anden indedørs lys.... Så er det godt nok mange steder at lede efter fejl... Og slår den fra uden du lige kan finde fejlen måske på det udendørs, så har du heller ikke lys i huset.... Det er godt nok upraktisk...

Og er man ved at lave ny tavle... Så burde plads ikke være et problem...

Og belastningen af faserne er jo kun et spørgsmål om hvordan man kobler tingene på.... Men bestiller du en færdigbygget så skal dette da regnes ud på forhånd... Så planlægning.....
dannidines

Færdig lavet eltavle

Indlæg af dannidines »

Jeg læser lige med her, da vores tavle skal skiftes i nærmeste fremtid :)

Du må meget gerne dele erfaringer og priser/gode steder at handle så jeg kan komme nemt til min tavle når jeg skal skifte :D ;) :)
ulrik76
Stoker II
Stoker II
11
Indlæg: 38
Tilmeldt: 04 jun 2012 21:30

Færdig lavet eltavle

Indlæg af ulrik76 »

Hejsa, jeg mener ikke man må bruge 4 polet sikring som lysgruppe. Og hvis man må er det ikke god elektrikerskik:-)

Hvis jeg skulle lave ny gruppe tavle ville jeg bruge kombisikringer.(hpfi/sikring i samme modul. )
Hvis der er en fejl på inst/ brugs genstand så er det kun 1 der slår fra, Ikke hele installationen.
De er lidt dyrere men er bare meget nemmere at fejlfinde på...

Mvh ulrik
Landlyst
Stoker XVIII
Stoker XVIII
14
Indlæg: 4479
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Mit fyr: Scotte 16kW V. 10, Blackstar semirens
Areal: 200kvm+ 60kvm
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange

Færdig lavet eltavle

Indlæg af Landlyst »

ulrik76 skrev:Hejsa, jeg mener ikke man må bruge 4 polet sikring som lysgruppe. Og hvis man må er det ikke god elektrikerskik:-)

Hvis jeg skulle lave ny gruppe tavle ville jeg bruge kombisikringer.(hpfi/sikring i samme modul. )
Hvis der er en fejl på inst/ brugs genstand så er det kun 1 der slår fra, Ikke hele installationen.
De er lidt dyrere men er bare meget nemmere at fejlfinde på...

Mvh ulrik
Ja go ide... Det er nemlig meget nemmer at kunne fejlsøge uden at rende rundt i mørke f.eks. :great:
xkfc

Færdig lavet eltavle

Indlæg af xkfc »

Der skal laves varmeberegning på en ny tavle, og der skal være en vis mængde udvidelses muligheder.

Fasefordelingen er noget elektrikeren sørger for er korrekt i forhold til installationen, og han ved også hvor mange grupper der skal bruges, og hvad belastningen er, det oplyser han til tavlebyggeren som så sørger for resten. :great:
Specielle ønsker i forhold til eksisterende ledningers placering oplyses også.

Jeg ved ikke om det er lovligt at anvende 3pol+N gruppe til lys, men jeg vil absolut ikke anbefale det.
Derimod vil jeg anbefale at få tavlen rigelig stor, og fordelt huset ud på rigtig mange grupper, og evt. flere HPFI, så overgang i udvendig installation ikke påvirker fryser og køleskab :great:

Hilsen Kenneth