Side 1 af 1

med eller uden dampspærer

: 19 sep 2014 12:28
af melander
Hejsa.

er ved og lave et nyt træpillefyr / vaske rum og skal i den forbindelse have sat 2xgips på loftet

lidt om rummet.

Ikke et rum der er indraget / godkendt til beboelse.

1 staldvindue + en plade dør, ingen af delene slutter helt tæt og skaber lidt ventilation. begge dele kan åbnes for yderligere ventilation.

tagpap tag krydsfiner plader & 2 lag tagpap

pudset murstensvægge = ingen isolering (Det kommer der heller ikke)

loft 145mm isolering

jeg har nogle vægge som ikke går helt op til taget, hvilket vil sige at loftet i rummet deler loftrum med tilstødende lokaler. jeg har derfor nogle udfordringer med hensyn til dampspæreren, da det vil være svært og få helt 100% tæt alle steder. da der så skal hæves væg ind til tilstødende rum.

rummet vil ikke blive permanent opvarmet ud over det varme som fyret / vaske/tørre tumbler udgiver. gætter på ca. 4-6 grader i vinter halvåret. og om sommeren vil dette ikke kører på nær vaskemaskinen. det skal siges af der hænges ikke tøj til tørrer i rummet, som afgiver ekstra fugt.

tidligere har der blot være opsat 100mm isolering mellem spærerne men uden monteret loft, og har ikke oplevet nogle problemer med hensyn til fugt danelse eller andet. og undertag osv., ser ud som da det blev lagt fpr ca. 6 år siden. når der været rigtig kolde perioder, har der har været "frost" temperaturer i rummet. med de 100mm i loftet

skal jeg bruge dampspærer i denne konstruktion ?

kan læsse mange forskellige svar rundt omkring, men er ikke helt nemt og blive klog på.

varme graderne oplyst ovenfor, er et ca. da jeg regner med af det ca. vil være udbyttet af at der kommet et fyr ind i rummet som naturligvis vil udgive lidt varme det er et scotte bs1016 mini fyr der kommer op.

beklager det lidt lange indlæg, men håber der er nogle der kan svare endegyldigt på mit spørgsmål.

På forhånd tak.

med eller uden dampspærer

: 19 sep 2014 12:41
af Aussieboy
Vil du sætte 5 cm mere på nu du skal have mere isolering ? Du må ikke isolere helt til krydsfiner. Der skal kunne komme luft igennem. Jrg ville forhøje vægge også dampspærre ned til siddevæggene.

med eller uden dampspærer

: 19 sep 2014 12:48
af melander
Nej 145 mm isolering er Max som der er plads til. Der er luft mellem krydsfiner og isolering ☺ så du anbefaler dampspærre selvom rummet ikke bliver rigtigt opvarmet men blot holdes over frysepunktet så af sige.

med eller uden dampspærer

: 19 sep 2014 13:38
af melander
har også tænkt, om jeg bare skal undlade isoleringen, og sætte gipsloftet op direkte på spærene. kunne dette være en løsning ?

ved denne løsning skal der selvfølgelig ikke spekuleres i evt varmetab, blot om overstående vil være ok, for af undgå dampspærre ?

med eller uden dampspærer

: 19 sep 2014 16:07
af Renevinum
Drop dampspærren, rummet er jo alligevel ikke tæt, og den opstigende fugt der nu er i sådan et rum, vil ikke blive fanget og kondenser i isoleringen når der "kun" kommer 145mm på.

med eller uden dampspærer

: 19 sep 2014 16:25
af melander
Også det jeg er kommet frem til og droppe dampspærren tak for svar ☺