Trim/justering af gulvvarme

Indlæg af benjaminok » 04 aug 2014 22:30

Hej med jer.

Jeg bor i et hus med 199m2 gulvvarme, fordelt på 10 kredse.
Shunten er kun udstyret med termostat & flowmåler, det vil sige indstilling for alle rum samtidig.

Da jeg synes at gulvvarmen har været noget ujævn (for varmt nogen steder i rummet/koldt i andre dele og det er rimeligt svært at ramme rigtigt i overgangstiden) pønser jeg på følgende:

1.) Afmontere og rense samtlige flowmåler
2.) Udlufte hver enkelt kreds
3.) Indstille flowmåler efter beregnet værdier
4.) Montere Danfoss rumtermostater,telestater mm.

Nu er jeg dog i tvivl om følgende.
Jeg har købt en Smedegaard Simflex 25-60 -130 istedet for den eksisterende UPS 25-40 130, som jeg ikke helt tror dækker behovet eftersom systemet er udvidet til flere kredse og samtidig bruger UPS pumpen hidsige 45W.

Når jeg skal indstille flow for hver kreds:

Hvad bør pumpen stå på ?
Jeg ville helst køre på auto (adapt) under normal drift, men flowet vil vel ændre sig når ydelsen på pumpen ændrer sig i forhold til grundindstilling ?


Når jeg benytter telestater (termomotorer) så vil nogle kredse jo være lukket på nogle tidspunkter. Vil flowet ikke igen ændre sig i forhold til den forindstillet værdi ?


Brugeravatar
J-B
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1548
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Mit fyr: HS Tarm Woody 10kw V10 pt.
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7950
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 50 gange
Modtaget likes: 39 gange

Trim/justering af gulvvarme

Indlæg af J-B » 04 aug 2014 23:52

Til gulvvarme skal du have pumpen på konstanttryk, den grønne pil skal lyse konstant.
Bag ved frontdækslet på pumpen, er der 2 dipswitche og nr2 skal være på off.
Hvis du sætter reguleringsknappen ud for den grønne felt, så burde det passe.
Når du får rumtermostater og telestater på, så monterer du pumpen gennem styringen, så kører den kun efter behov.

benjaminok
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 9
Tilmeldt: 01 mar 2013 22:23
Mit fyr: Bio 18 (NH Bioservice firmware)
Areal: 270
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Årligt forbrug: 7,5 (2013->14)

Trim/justering af gulvvarme

Indlæg af benjaminok » 05 aug 2014 21:53

Tak for tippet.
Umiddelbart synes jeg der står konstant hastighed ved den omtalte DIP switch, men jeg tænker at det er det der er ment. Der er i hvert fald ikke andre indstillingsmuligheder såvidt jeg kan se...

Brugeravatar
J-B
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1548
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Mit fyr: HS Tarm Woody 10kw V10 pt.
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7950
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 50 gange
Modtaget likes: 39 gange

Trim/justering af gulvvarme

Indlæg af J-B » 05 aug 2014 22:22

Den grønne pil i reguleringsknappen skal lyse konstant, blinker den så er den sat til 2 strengs radiator anlæg.